导读: 杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计 则:侧墙荷载F =75.39 kn/m2 单根模板拉杆极限抗拉强度p=56.92kn 则每平方侧墙须模板拉杆m=n×75.39/56.92 式中:在模板加固由模板拉杆单独受力情况下,安全系数n取值为2

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

则:侧墙荷载F =75.39 kn/m2 单根模板拉杆极限抗拉强度p=56.92kn 则每平方侧墙须模板拉杆m=n×75.39/56.92

式中:在模板加固由模板拉杆单独受力情况下,安全系数n取值为2,则m=2.64根;若考虑由钢管斜撑和模板拉杆共同受力,则安全系数n取值为1.5,则m=1.98根

施工中考虑由钢管斜撑和模板拉杆共同受力,按0.6m×0.75m布置模板拉杆,则实际模板拉杆密度为2.22根/ m2,满足安全要求。 4.2.2中板底模及支架

中板底模采用大块木模板现场拼装,中板施工承重体系采用满堂脚手架,脚手架立杆间距0.6×0.8m。支架稳定性计算公式如下: 中板荷载P=P1+P2+P3

中板新浇钢筋混凝土荷载P1=0.4×25kn/m2=10kn/m2

中板模板荷载P2取值0.4kn/m2 施工荷载P3取值0.6kn/m2 则:P=11kn/m2

单根立杆极限抗压强度Q=20kn/根,则按0.6×0.8m间距布置立杆,其极限抗压强度Q1=20/(0.6×0.8)=41.7 kn,安全系数n1=3.79,满足安全要求。

单个扣件极限抗滑强度Q/=15kn/根,则按0.6×0.8m间距布置立杆,其极限抗压强度Q2=15/(0.6×0.8)=31.25 kn,安全系数n2=2.84,满足安全要求。 4.3中板、侧墙施工缝防水

中板、中板下侧墙竖向施工缝防水采用先预留3.5cm宽×1 cm深的凹槽,

南端井结构施工及防水施工方案 16

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

待施工下一段底板时再在凹槽处安放遇水膨胀腻子止水条止水。侧墙水平施工缝采用300mm×4 mm的止水钢片防水。

施工缝防水具体方法详见第五节《防水施工方案》。 4.4中板及中板下侧墙砼浇注

中板及中板下侧墙砼整体浇注,先浇注C30S8侧墙防水砼,然后浇注C30中板及中板梁砼。

中板下侧墙砼采用分层浇注,分层厚度50 cm,砼坍落度12+3cm,采用泵送砼入模,插入式振捣器振捣密实。

中板及中板梁砼标号为C30,坍落度12+3cm,采用泵送砼入模,人工摊平,插入式振捣器振捣密实。

砼施工具体方法详见第四节《混凝土施工方案》。 5. 顶板下立柱施工

顶板下立柱施工方法同中板下立柱施工方法。 6.顶板及顶板下侧墙施工

顶板及顶板下侧墙施工方法同中板及中板下侧墙施工方法,顶板支架立杆间距0.6×0.70m,顶部横杆用双扣件加固,支架稳定性安全系数n=2.03(计算方法详见本节P16页所示)。

顶板及顶板下侧墙砼采用C30S8防水砼,砼施工具体方法详见第四节《混凝土施工方案》。 7. 站台板施工

站台板施工在中板砼达到设计强度,中板下钢管支撑及支架体系拆除后施工。站台板钢筋采用现场绑扎成型,支撑体系采用满堂脚手架,侧墙模板采用定型钢模板,站台板模板采用大块木模板现场拼装。站台板砼标号C30,坍落度

南端井结构施工及防水施工方案 17

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

12+3cm,通过顶、中板预留洞二次中转,泵送入模,人工摊平,插入式振捣器振捣密实。

8. 顶板、中板预留洞封孔

施工阶段本端头井为盾构进出洞工作井,在车站顶板、中板预留盾构设备吊装孔及出土口,使用阶段封闭工作孔。在施工阶段设计中预留钢筋连接器,确保封孔时与封孔板钢筋连接。

预留洞封孔前,须对施工缝进行凿毛处理,顶板预留洞采用腻子止水条作防水处理,预留洞封孔砼标号同对应板砼。 9. 顶板附加防水层施工

在顶板砼达到设计强度后,进行顶板附加防水层施工,顶板附加防水层采用聚氨脂涂料防水层。顶板附加防水层施工前应先对基面进行处理,附加防水层外侧铺设一层沥青油毡隔离层,而后再进行70厚的细石砼保护层施工。

顶板附加防水层施工详见第五节《防水施工方案》。 10.顶板覆土回填

顶板覆土回填材料宜采用灰土、粘土或亚粘土,回填土内不得含石块、碎石、

灰碴及有机物。在顶板上50cm范围内采用人工分两层回填夯实,在顶板回填厚度超过50cm后,采用机械回填碾压,机械回填碾压每层厚度不大于30cm。 11. 降水井(泄压井)封堵

在底板施工时先封堵G3观测井和J21降水井,J19、J20降水井作为泄压井待顶板覆土回填完成后封堵。

降水井(泄压井)封堵方法详见第五节《防水施工方案》。

第二节 钢筋工程施工方案

南端井结构施工及防水施工方案 18

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

一、施工程序

钢筋原材采购 重新检验或退货 钢筋原材检验 不合格 合格 钢筋下料、成型 钢 筋 绑 扎 钢 筋 整 改 钢 筋 验 收 不合格 合格 进入下一道循环

二、施工方法 1.

施工准备

1.1技术准备:组织技术人员和相关施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图,提前作好钢筋原材检测计划和钢筋翻样工作。

1.2设备准备:钢筋加工设备计有:150型对焊机、电焊机、电碴压力焊机、钢筋切断机、弯曲机、直螺纹加工机等。

1.3劳动力准备:本段结构钢筋施工拟投入钢筋工40人、电焊工15人、普工40人。 1.4材料准备

1.4.1钢筋原材计划及采购

南端井结构施工及防水施工方案 19

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

主体结构施工前,根据钢筋施工图分阶段提供钢筋原材计划,并联系合格供应商,及时分批采购钢筋原材。 1.4.2钢筋原材进场检验及堆码 …… 此处隐藏:273字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

曲阜路站结构方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607840.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)