杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

6 7 8 9 1.8cm木模板 组合钢模板 10cm×10cm方木 止水钢片 m m m m 3221000 800 50 150 模板施工 模板施工 模板施工 防水施工

六、劳动力计划

根据本工程规模及工期要求,本工程拟投入的主要劳动力计划如下表所示:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计:160

工种 钢筋工 电焊工 架子工 木工 混凝土工 瓦工 普工 各类司机 起重工 单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 数量 40 15 20 20 10 5 40 5 5 备注 南端井结构施工及防水施工方案 11

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

第三章 主要施工方案及施工方法

第一节 总体施工方法及施工步骤

本段结构采用明挖顺做法施工,即在基坑开挖至底后,依次施工垫层、结构底板,结构中板及中板下侧墙、立柱,结构顶板及顶板下侧墙、立柱。钢筋先在加工场加工成型,然后现场绑扎,混凝土采用商品混凝土、泵送入模、人工振捣,支架采用钢管扣件式满堂脚手架作为承重体系,侧墙和上翻梁模板采用定型钢模,中板及顶板底模采用大块木模板,立柱采用定型木模板。 一、施工流程

C30垫层砼施工 底板及底板梁施工 底板砼养护 中板下立柱施工 最下道支撑拆除 中板及中板下侧墙施工 信 中板砼养护 顶板下立柱施工 施 工监测息反馈、指导施工 顶板及顶板下侧墙施工 顶板砼养护 站台板施工 钢管支撑拆除 顶板、中板预留洞封堵 南端井结构施工及防水施工方案 12

顶板附加防水层施工 顶板覆土回填 泄压井封堵 结构施工流程图

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

二、施工步骤 1.C30垫层砼施工

在基坑开挖至底后,立即派人工整平基底,并浇注C30垫层砼封底。垫层砼采用商品砼,坍落度12+3cm,采用泵送砼入模,人工摊平,平板振捣器振捣密实。垫层砼厚度在标准段为20cm,端头井内为30 cm。施工中,应严格复核垫层厚度和垫层顶面标高,确保施工误差在规范要求内。对于超挖部分,严禁采用素土回填,而应用同标号的垫层砼补平。 2. 底板及底板梁施工 2.1底板及底板梁钢筋施工

在垫层砼达到一定强度后,进行底板及底板梁施工。底板钢筋施工前应先测量放线,并用墨斗弹出钢筋分布位置,然后现场绑扎底板及底板梁钢筋,并严格按设计图纸进行侧墙、立柱、站台板预埋插筋以及预埋件、预留洞和防迷流施工。

由于设计在19轴附近增设了一道临时封堵墙,为达到换撑的目的,本段结构板、梁、侧墙均施工至封堵墙,封堵墙处结构钢筋采用预留接驳器的方式通过施工缝。

端头井底板及底板梁钢筋施工顺序:DHKL5、DHKL6、DHKL7底层筋---端头井底板底层筋--- DHKL5、 DHKL6、DHKL7上层筋---立柱插筋---底板上层筋---侧墙插筋

标准段底板及底板梁钢筋施工顺序:DZL5---DZL6底层筋---底板底层筋--- 立柱插筋---DZL6上层筋---底板上层筋---侧墙插筋 2.2底板及底板梁模板施工

底板及底板梁钢筋施工完成,经监理验收合格后方可进行模板施工,底板梁采用定型钢模,用脚手架钢管斜撑及对拉螺栓进行模板加固。

为达到换撑目的,在封堵墙与底板之间设10cm的素混凝土夹层传递封堵墙

南端井结构施工及防水施工方案 13

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

处的土体压力,素混凝土夹层厚度90cm,素混凝土夹层与底板之间用九夹板作隔离模板。

2.3底板施工缝及底板位置侧墙水平施工缝防水

底板施工缝防水采用先预留3.5cm宽×1 cm深的凹槽,待施工下一段底板时再在凹槽处安放遇水膨胀腻子止水条止水。

底板位置侧墙水平施工缝采用300mm×4 mm的止水钢片防水。 施工缝防水具体方法详见第五节《防水施工方案》。 2.4底板及底板梁砼施工

底板及底板梁砼采用C30S8防水砼,坍落度12+3cm,采用泵送砼入模,人工摊平,插入式振捣器振捣密实。

砼施工具体方法详见第四节《混凝土施工方案》。 3. 中板下立柱施工

中板下立柱主筋采用电碴压力焊接长,其焊接质量及接头位置均须满足设计及规范要求。

立柱模板采用定型木模板,用钢管脚手架、抱箍和对拉螺栓加固,立柱模板平整度和垂直度均须满足设计及规范要求。

立柱砼标号为C40,坍落度12+3cm,采用斗装吊送砼入模,分层浇注,砼分层厚度50cm,插入式振捣器振捣密实。 4. 中板及中板下侧墙施工 4.1中板及中板下侧墙钢筋施工

侧墙竖向钢筋布置在外侧、竖向钢筋接长采用电碴压力焊。侧墙横向钢筋布置在内侧,横向钢筋连接采用绑扎搭接。侧墙钢筋接头位置及焊接(绑扎)质量、

南端井结构施工及防水施工方案 14

杨浦线(M8线)Ⅶ标中兴路站施工组织设计

钢筋间距均须符合设计及规范要求。

侧墙竖向钢筋过钢垫箱时在钢垫箱上穿洞通过,侧墙横向钢筋过钢垫箱时将横向钢筋末端弯成“L”与钢垫箱焊连成整体,焊缝长度为10d单面焊或5d双面焊。

中板及中板梁钢筋在中板模板完成后现场绑扎成型,中板及中板梁钢筋施工时,严格按设计图纸进行侧墙、立柱预埋插筋以及预埋件、预留洞和防迷流施工。端头井内设备进出预留洞位置预留钢筋接驳器,钢筋接驳器型号及排列方式同该处中板板筋型号及排列方式。

4.2中板及中板下侧墙模板、支架施工 4.2.1侧墙模板

侧墙模板及中纵梁侧模采用定型钢模板,按建筑模数现场拼装,采用Ф14模板拉杆和脚手架钢管斜撑以及配套钢管扣件加固。模板加固计算公式如下: 侧墙荷载为F,新浇砼对侧墙荷载为F1,倾倒砼时产生的水平荷载为F2 则:F= F1+F2

其中:F1=0.22γt0β1β2√V 式中:γ=24kn/m3 t0=200/(10+15)=8 β1=1.2 β2=1.15 V=1.5m/h

则:F1=0.22γt0β1β2√V =71.39 kn/m2 F2取4.0kn/m2

南端井结构施工及防水施工方案 15

…… 此处隐藏:563字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
曲阜路站结构方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607840.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)