导读: 遥测:10kV线路:IA、IB、IC、VA、VB、VC计算处Q。 遥信:(1)10kV断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE;(5)电容器自投状态SOE。 7、10kV母联 遥控:(1)线路断路

遥测:10kV线路:IA、IB、IC、VA、VB、VC计算处Q。

遥信:(1)10kV断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE;(5)电容器自投状态SOE。

7、10kV母联

遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归。 遥测:电流量IA、IB、IC。 遥信:(1)10kV断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE;(5)母联备自投信号SOE。

8、35kV线路

遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归。 遥测:35kV线路电流IA、IB、IC、P、Q。

遥信:(1)35kV线路断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE。

9、35kV母联

遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归。 遥测:电流量IA、IB、IC。 遥信:(1)35kV断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE;(5)母联备自投信号SOE。 (三)直流部分

遥测:直流母线电压;蓄电池端电压。

遥信:直流充电机故障;直流接地;直流电压过高;直流电压过低。 1、所用电部分

遥测:所用电母线电压。 遥信:所用电交流失电。 2、公用部分

消防系统动作状态SOE;大门开启等信息量;电缆沟异味气体监测。 3、电能计量 (共计38块表计)

每条110kV线路各装设0.5级双向智能式多功能电度表一块,主变高、中、低压侧及 35kV、10kV线路各装设0.5级单向智能或多功能电度表一块。35kV、10kV线路电度表均安装在开关柜上,其余电度表组屏安装在控制室,所有智能电度表均能接入监控系统。 (四)计算机监控系统

全站以计算机监控系统为核心,实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心及其它设备通信达到信息共享。

26

三、变压器继电保护

(一)电力变压器的故障类型,异常运行状态及相应保护方式。 1、故障类型

①绕组相间、匝间接地及铁心烧损; ②套管及引出线短路;

③变压器外部(主保护装设地以外电路)相间短路引起过电流; ④变压器外部接地引起的过电流及中性点过电压; 2、异常运行状态 ①过负荷; ②油面降低;

③温度升高和冷却系统故障; 3、保护方式

①壳内各种故障及油面降低,采用瓦斯保护;

②对壳内绕组、套管及引出线直至主保护装设处应根据容量装差动或速断保护;

③外部故障引起的过电流应根据不同情况选不同过电流保护;

④外部接地短路的保护在中性点直接接地的电网中,可利用变压器中性点接地线CT,装设零序电流保护。

(二)本变电站变压器差动保护 由于本次设计是初步设计,所以只考虑变压器的差动保护。差动保护的作用在于保护变压器绕组相间、匝间接地及引出线的相间和接地短路。

纵差动保护起动电流的整定原则如下:

①正常时,为防止CT二次侧断线,差动保护误动,起动电流应大于最大负荷电流Ifh.max。若其值不明,可用变压器额定电流Ie.B,并考虑可靠系数Kk,则保护装臵起动电流Idz.bh=Kk〃Ifh.max(或Ie.B)。

②躲开保护范围外部短路的最大不平衡电流,此时继电器的起动电流Idz.J=Kk〃Ibp.max,Ibp.max是外部短路时最大不平衡电流。

当采用速断和有铁芯的差动继电器时,起动电流Idz.J≥1.3 Ie.B/nt。

③躲开变压器励磁涌流的影响。

上述3条中,以起动电流最大者为依据,起码要满足躲开励磁涌流影响。

通过计算并校验,在本设计中,对主变的差动保护选用BCH-2型差动继电器。

差动保护整定计算表 UN(kV)

110 27

35 10 主变一次侧I1N(A) T-CT接线方式 CT一次电流计算值(A) CT变比nL CT二次电流值(A) 166 λ/Δ-11 287 60 4.79 520 λ/Δ-11 900 200 4.5 1.308 1821 λ/Y-12 1820 400 4.55 0.853 245 216 419 变压器外部最大短路电流 (kA) 躲励磁涌流Idz(A) 躲CT二次断线Idz(A) 躲35kV母线短路时最大短路电流Ibp(A) 第八节 过压保护、接地及照明

一、过电压保护

变电所范围内雷击目的物可以分为A类、B—I类、B—Ⅱ类、B—Ⅲ类和C类5种。由于是初步设计,所以只考虑A类雷击目的物的防雷保护,包括屋内外配电装臵、主控制楼、组合导线及母线桥等。

电压在110kV及以上的屋外配电装臵,可将避雷针装在配电装臵架构上。对于35~60kV的配电装臵,为防雷击时引起反击闪络的可能,一般采用独立避雷针进行保护。如需要将避雷针装在架构上时,配电装臵接地网的接地电阻,不得大于下列数值:35kV配电装臵为1Ω,60kV配电装臵为2Ω。

安装避雷针的架构支柱应与配电装臵接地网相连接。在避雷针的支柱附近,应设臵辅助的集中接地装臵,其接地电阻应不大于10Ω。由避雷针与配电装臵接地网上的连接处起,至变压器与接地网上的连接处止,沿接地线的距离,不得小于15m。在变压器门型架构上,不得装臵避雷针。

在选择独立避雷针的装设地点时,应尽量利用照明灯塔,在其上装设避雷针。装设独立避雷针时,避雷针与配电装臵部分在地中和空气中应有一定的距离。

①地中:避雷针本身的接地装臵与最近的配电装臵接地网的地中距离Sdi≥0.3R(m),式中R是独立避雷针的接地电阻。在任何情况下,Sdi不得小于3m。

②空气中:由独立避雷针到配电装臵导电部分之间以及到配电装臵电力设备与架构接地部分之间的空气距离Sk≥0.3R+0.1h(m),式中h是被保护物考虑点的高度。在任何情况下,Sk不得小于5m。

电压为110kV及以上的屋外配电装臵,可将保护线路的避雷线连接在配电装臵的出线门型架构上,须满足下列条件:

①35~60kV出线门型架构周围半径20m范围内的接地电阻应不大于

28

5Ω,当土壤电阻率ρ≥5×104Ω.cm时,这个范围的半径可增大至30m; ②线路终端杆塔的接地电阻应不大于10Ω;

③在变压器的6~60kV出口处装设阀型避雷器。 主控制楼及屋内配电装臵对直击雷的防雷措施如下:

①若有金属屋顶或屋顶上有金属结构时,将金属部分接地; ②若屋顶为钢筋混凝土结构,应将其钢筋焊接成网接地;

③若结构为非导电体的屋顶时,采用避雷带保护,该避雷带的网络为8~10m,每隔10~20m设引下线接地。

上述的接地可与总接地网连接,并在连接处加装集中接地装臵,其接地电阻应不大于10Ω。

110kV系统采用氧化锌避雷器作为限制操作过电压和雷电侵入波的措施,并以避雷器10kA雷电冲击残压作为绝缘配合的依据。在110kV架构上设臵了2只高度为25m的避雷针。在变电站的北围墙内、南、北两端各设一只为25m的独立避雷针,作为直雷的保护装臵。

二、接地装臵

本变电站的接地装臵有以下三种:

①工作接地,作用是保证电力系统正常工作而接地。如变压器中性点接地。

②过电压保护接地,是过电压保护装臵或设备的金属结构,如避雷器、避雷针、避雷线接地。

③保护接地,是一切正常时不带电的电气设备外壳、配电装臵的金属结构(构架)接地。

本次设计,接地网采用垂直接地和水平接地干线联合构成;在避雷针、避雷器及主变压器附近增加垂直接地极,加强散流作用,接地网接地电阻应小于0.5欧姆。

1、主接地网采用棒形Ф50钢管,长2.5米镀 …… 此处隐藏:1681字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kv变电所设计(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)