110kv变电所设计(6)
35kV电压互感器手车柜: 型 号 额定电流 额定耐受电压 35kV电压互感器: 型号 40.5/95/200 100/√3V 100/√3V 100/√3V 型 号 40.5/95/185 5 5 5 5 1th 1dyn 35kV电流互感器: 型 号 40.5/95/185 5 5 5 1th 1dyn 101、102、211开关: 型 号 额定电流 额定开断电流 雷电冲击耐受电压
PPT 1250A 95kV ONED35-S kV CL CL CL 20VA 30VA 20VA 额定一次电压 额定二次电压 准确级 40.5kV 100/√3V 0.2/0.5 额定电压 35000/3 V 0.2 0.5 0.2 AW36/250f/2 V 1a-1n 2a-2n 1a-1n 35kV电流互感器: kV CL CL CL CL 80 AW36/250f/2 kV CL CL CL 80 VD4 1231-40 3150A 40 KA 75kV 16
600 0.2≤10 0.2≤10 5P≥10 5P≥10 A 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 KA KA A A A A 2s 31.5 150 0.2≤10 0.2≤10 5P≥10 2s 31.5 A 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 KA KA A A A 额定电压 额定频率 工频试验电压 额定峰值耐受电流 12kV 50 HZ 96kV 100 KA 10kV开关: 型 号 额定电流 额定开断电流 控制电压 2112插车: 型 号 额定电流 型 号 10YH电互感器: 型 号 额定电压 kV 10/√3V 100/√3V.100/√3V.100/√3V 型 号 额定电流 3000/5 1s热稳定电流 型 号 额定电流 400/5 1s热稳定电流
ZN63A-12/T1250-31.5 1250 31.5 KA 4s ±220 KYN28A-12 3150 KYN28A-12 额定电压 额定频率 工频试验电压 短路开合电流 额定电压 手车名称 额定电压 额定频率 额定容量 50/75/100 12kV 50 HZ 42/48kV 80 KA 10kV 隔离 10kV 50HZ 最大容量 500 0.2级 10kV电互感器手车: JDZXF1-10 准确级 0.2 6P 101、102、211开关配用电流感器: LZZBJ12-10 准确级 1K1-1K2 2K1-2K2 3K1-3K2 100KA 0.2 0.5 10P 额定电压 10VA 15VA 2VA 动定电流 80KA 10 kV 额定容量 10kV开关配用电流感器: LZZBJ12-10 准确级 1K1-1K2 2K1-2K2 3K1-3K2 100KA 0.2 0.5 10P 额定电压 10VA 15VA 2VA 动定电流 80KA 10 kV 额定容量 17
1、2号电容器开关配用电流感器: 型 号 额定电流 300/5 1s热稳定电流 型 号 额定电流 200/5 1s热稳定电流 0.2 0.5 10P 0.2 0.5 10P LZZBJ12-10 准确级 1K1-1K2 2K1-2K2 3K1-3K2 100KA 额定电压 10VA 15VA 2VA 动定电流 80KA 10 kV 额定容量 1、2号站用开关配用电流感器: LZZBJ12-10 准确级 1K1-1K2 2K1-2K2 3K1-3K2 100KA 额定电压 10VA 15VA 2VA 动定电流 80KA 10 kV 额定容量 1、2号档电容器成套装置: 型 号 TBB11-1800+1800-KA 容 量 相 数 接线方式 型号 一次容量 额定中性点电流 低压额定电流 标准代号 冷却方式 相数 油重 型号
频率 安装 重量 额定电压 二次容量 额定频率 接线组别 产品代号 使用阻抗 接地时限 总重 标准代号 50HZ 户外 3150Kg 1800+1800kVar 3 星型 DKs9-700/10.5 700kVA 115A 231A GB10229-88 ONAN 3 480Kg YHDI-630/10.5 18
1、2号接地变压器: 10500±5%/400V 160kVA 50HZ Znyn11 1 HB 720 7.2 2h 1900Kg GB1029-88 1、2号有载调流消弧线圈: 额定容量 额定电流 产品代号
630kVA 25-100A 1 HB 720 额定电压 额定频率 使用条件 10500/√3V 50HZ 户外
三、与系统的联接
按照规划,西山变电站、流湖变电站,均接在西郊变110kV出线上。见下图。
如果西山变电站先一步上,则将“Π”接点短接,西郊变两回出线直接至西山变电站,这样在西山变电站要加上线路纵差保护。同时,在订对侧保护时,电流互感器都改为300~600/1A,均安装在北郊330变。
西山变
北
12.2km
19.2km 流湖变 电流互感器:300-600/5A 8km “Π”接点 电流互感器:300-600/1A 西郊变 西山变与系统的联接图
第五节 电气布置与电缆设施
一、电气布臵
110kV配电装臵为户外GIS布臵。由于110kV线路顺城建规划路由南边
19
来,所以,110kV屋外配电装臵布臵在所区南侧,二次室及35kV~10kV开关室接布臵在所区北侧,三台主变压器布臵在二者之间,4回35kV线路向北出线,1OkV全部电缆出线。
二次设备室布臵在二楼西面。10kV密集型电容器、接地变、消弧线圈在西南角。
1、110kV配电装臵
采用户外双列布臵,该配电装臵向南出线,进线采用悬挂式软母线,进出线架构高10米,间隔宽度均8米,母线及进出线相间距离为2.2米。
2、35kV~10kV配电装臵、二次室及辅助厂房
采用双层屋内配电装臵,10kV在一楼,采用CP800型中臵式金属铠装高压开关柜,单母线分段,双列布臵,10kV出线均为电缆出线。35kV在二楼,采用KYN-35Z型金属铠装高压开关柜,单列布臵,35kV均为架空进出线。二次室及辅助厂房布臵于35kV开关室西侧。在10kVⅠ、Ⅱ段母线上分别接700/160kVA干式接地变压器一台。安装在10kV高压室内。
3、其它
本变电所的配电装臵型式选择,考虑了所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行、检修和安装要求,通过技术经济比较予以确定。在确定配电装臵型式时,必须满足以下四点要求::①节约用地;②运行安全,操作巡视方便;③便于检修和安装;④节约材料,降低造价。
屋外配电装臵布臵应符合下列条件:
①设备套管和绝缘子最低绝缘部位离地<2.5m时应加围栏;
②围栏向上延伸线距地2.5m处与其上方带电部分净距不应小于A1值; ③车道上运设备时,其外廓至裸导线净距≥B1值;
④不同时停电检修的无遮拦裸导体之间垂直净距>B1值;
⑤带电部分至建筑物顶部(或围墙)净距>D值;
⑥实际因风力、温度、结冰使上述尺寸偏短,故设计时取的值大得多,如母线桥母线相间一般取60cm~80cm。
屋外配电装置规定的最小安全净距: UN(kV) 净距值(cm) 名称 导电体——地(A1) 异相带电部分间(A2)
1~10 35 110J 90 110 200J 330J 20 20 20
40 40 100 180 260 280 100 110 200
…… 此处隐藏:1344字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C