(14)本变——14# 4000kW (15)本变——15# 3000kW (16)本变——16# 2000kW (17)本变——17# 3200kW (18)本变——18# 600kW (19)本变——19# 500kW (20)本变——20# 2200kW (21)本变——21# 4000kW (22)本变——22# 3200kW (23)本变——23# 3000kW
(24)本变——24# 2800kW (25)备用12回。
第四节 短路电流计算及设备选择
一、短路电流及负荷电流计算
用于设备选择的短路电流是按照变电所最终规模:三台50MVA主变压器及110kV远景系统阻抗,考虑三台主变并列运行的方式进行计算的。计算结果如下。
表1 变压器短路阻抗标幺值 电压等级(kV) 110 符号 XIJ* 短路阻抗标幺值 0.3410 表2 主变压器额定电流值 电压等级(kV) 110 额定电流(A) 173.57 表3 西山变电站短路计算表 110kV母线2010年规划短路阻抗值:0.0335, 短路电压:UdⅠ-Ⅱ=10.5% 零序短路阻抗值:0.0136, UdⅠ-Ⅲ=17% 额定电压:110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV UdⅡ-Ⅲ=6% 额定容量:31.5MVA 容量比:100%.100%.100% 接线组别:YN,yn0.d11 表4 西山变电站短路电流计算结果表(远期10kV、35kV并列运行) 短路 短路
35 XⅡJ* 0 35 496 10 XⅢJ* 0.1980 10 1735.7 短路点 短路点 基准 11 短路电短路电短路电类型 点 编号 位置 平均电电流流周期流冲击流最大压(kV) (KA) 分量起始有效值 110kV母线 115 37 10.5 115 0.502 1.56 5.5 0.502 1.2 2.24 9.33 1.7 值(KA) 有效值(KA) d1 38.211 30.398 14.985 7.628 三相 35kV母d2 短路 线 d3 单相 d1 短路 10kV母线 110kV母线 46.2111 18.122 6.9564 2.728 二、设备的选择与校验
结合以往110kV变电所设计及运行情况,本次选用110kV及10kV开关开断电流采用31.5kA,35kV选用25 kA。并依次对设备进行了选择和校验。
1、断路器型式的选择
除需满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。
断路器的选择及校验条件如下: ①Uzd≥Ug; ②Ie≥Ig;
③热稳定校验 Ie2.t .t≥ I≦2.t ④动稳定校验 ich≤idf 2、隔离开关的选择
隔离开关的主要用途:①隔离电压,在检修电气设备时,用隔离开关将被检修的设备与电源电压隔离,以确保检修的安全。②倒闸操作,投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时,常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成。③分、合小电流。
隔离开关选择和校验原则是:①Uzd≥Ug;②Ie≥Ig;③Ie2.t.t ≥ I≦2.t ④ich≤idf
3、电流互感器的选择
电流互感器的选择和配臵应按下列条件:
①型式:电流互感器的型式应根据使用环境条件和产品情况选择。对于6~20kV屋内配电装臵,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35kV及以上配电装臵,一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立
12
式电流互感器。
②Uzd≥Ug; ③Ie≥Ig;
④校验动稳定 √2ImKem ≥ich
⑤校验热稳定 I≦2.teq<(Im.kth)2.t
主要设备参数表:
主变:(有载调压电力变器) 型 号 SSZ10-31500/110 标准代号 GB1094.1-21996 绝缘水平 额定容量 空载损耗 空载电流 使用条件 油面温升 额定电压 31500kVA 23.42KW 0.10% 户 外 55 K 冷却方式 GB1094. 3-85 联接组别 额定频率 相 数 海 拔 油 重 DNAN GB1094.5-85 YnynOd11 50HZ 3 1000m 5684(带油)Kg L1480AC200-L1250AC95/L1200AC85/L175AC 110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV 负载损耗 在31500kVA时 110及38.5kV间141.10KW 110及10.5kV间144.93KW 38.5及10.5kV间122.23KW 额定电压 额定频率 额定分闸电压 额定合闸电压 操作机构 126kV 50 HZ 220 V 220 V 短路阻抗 在31500kVA时 110及38.5kV间10.12% 110及10.5kV间17.55% 38.5及10.5kV间6.22% 型 号 额定电流 额定气压 LWG2-126 1250 A 0.5mpa 1101、1102、1100、泾北、泾湖开关:(GIS组合电器) 额定开断电流 31.5 KA 13
型 号 分合闸线圈电阻 型 号 额定电流 型 号 型 号 额定电流 型 号 CT20-1XG 33 欧 额定电流 交直流电机额定电压功率 额定电压 短时耐受电流 操作机构 控制电压 电机额定电压 额定电压 短时耐受电流 操作机构 控制电压 电机额定电压 额定电压 短时耐受电流 操作机构 控制电压 电机额定电压 标准代号 额定频率 126/230/550kV 端子标号 1a 1n 2a 2n Da on 1.5 准确级 0.2 3p 3p 2 A 220 V 330W FES快速接地刀闸:(线路侧) 120-GRE 1250 A CTG1 120-GRE 1250 A CJG1 120-GR-20C 1250 A CTG1 126kV 31.5KA 220 V 220 V 126kV 31.5KA 220 V 220 V 126kV 31.5KA 220 V 220 V GB1207-86 50 HZ 极限 2400VA ES接地刀闸:(开关侧) DS刀闸:(开关侧) 型 号 额定电流 型 号 110kV电压互感器: 型号 相数 额定绝缘水平 二次 绕组 额定电压 110/√3V 110/√3V 剩余电压绕组 额定电压因数
JSQX8-110HA1 3 100V 1.2 六氟化硫额定0.4mpa 值 14
相应额定时间 型号 次级电流 额定容量 出厂编号 型号 次级电流 额定容量 出厂编号 型号 次级电流 额定容量 连续 30s 气体压力 0.35mpa 110kV电流互感器: B.S1EC441 5A 300VA 081 B.S1EC441 5A 300VA 081 B.S1EC441 5A 300VA 初级电流 初级 额定短时耐受电流 出厂日期 初级电流 初级 额定短时耐受电流 出厂日期 初级电流 初级 额定短时耐受电流 300.400.600A 5P20 31.5KA 3s 2000-7 300.400.600A 0.2 31.5KA 3s 2000-7 300.400.600A 0.5 31.5KA 3s 110kV电流互感器: 型号 额定频率 持续运行电压 型 号 额定电流 额定开断电流 雷电冲击耐受电压 泾西开关: 型 号 额定电流 额定开断电流 雷电冲击耐受电压 …… 此处隐藏:1328字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C