光纤通讯方式,一主一备环网通讯,确保通道畅通。

为确保该站与调度的通信联络,在该站内安装一部市话。 二、工业电视

本变电所按无人使班设计,要求该所具有较高的安防监控系统。 1、闭路监控系统

摄像机要求进口的彩色摄像机。

摄像机安装位臵:大门、高压开关室、控制室、110kV设备区、变压器没备区。

该系统能全自动或通过报警触发器,启动并以数字化方式录入所有摄像机所捕获的图像内容。

2、防盗、防火报警系统

在变电所主要区域都安装有防盗、防火探头。为了提高可靠性,报警探测器金部选用进口探测器,防火探头选用进口产品,并能与计算机进行联网。且对各个防区分别进行操作,可设臵保护密码,防止误操作。 探测器安装位臵:高压开关室、控制室、变电所四周圈墙。

第三章 计 算 书

第一节 短路电流计算

已知三绕组变压器的阻抗为ZⅠ-Ⅱ=10.5%,ZⅠ-Ⅲ=17%,

ZⅡ-Ⅲ=6%,取基准容量Sj=100MVA,Uj=Up=1.05Ue,基准电流Ij=Sj/√3Uj,基准阻抗xj= Uj /√3Ij= Uj2/ Sj,xj*=xd%/100.Ue2/Se..Sj/Uj2 = xd%/100.Sj/Se

∵短路时电阻远小于电抗, ∴认为Z=x

∴xIj*=xI%/100.Sj/Se

=1/200(XⅠ-Ⅱ+XⅠ-Ⅲ—XⅡ-Ⅲ).Sj/Se

=1/200(10.5+17-6)100/31.5

=0.341

xⅡj*=xⅡ%/100.Sj/Se

=1/200(XⅠ-Ⅱ+XⅡ-Ⅲ—XⅠ-Ⅲ).Sj/Se =1/200(10.5+6-17)100/31.5 =0

xⅢj*=xⅢ%/100.Sj/Se

=1/200(XⅡ-Ⅲ+ XⅠ-Ⅲ—XⅠ-Ⅱ).Sj/Se

31

=1/200(17+6-10.5)100/31.5

=0.198。

∵归算到本变电所110kV母线的短路阻抗∑Z1=0.0335,

∑Z0=0.0136

∴得正负序网络和零序网络为:图4-1,图4-2,图4-3。 北郊330变 大明湖变 19.2km 12.2km 110kV d1 35kV d2

31.5MVA 31.5MVA

10kV d3

图4-1 短路电流计算接线图

北郊330变 大明湖变

(0.2045) d2 0.341 0.341 (0.3035) d3 图4-2 正序(负序)阻抗图

32

0.0582 0.03697 115kV 0.0335 d1 0.3755 37kV 0.00 0.198 0.198 0.00 0.5735 10kV

0.0136 115kV d1

0.341 0.341

图4-3 零序阻抗图

根据网络,计算110kV母线、35kV母线、10kV短路时的电流,电流为: ① d1点短路, x″(1)*(0)=1/X1∑*+X2∑*+X0∑*

=1/0.0335+0.0335+0.2045 =3.683

Ij=100/√3×115=0.502KA

∴Id1″(1)=3I(1)*(0).Ij=3×3.683×0.502=5.547KA Id1″(3)=1/0.0335×100/√3×115=14.985 ∵Id1″(3)>Id1″(1)

∴设备选择以Id1″(3)为准,d2点、d3点也以三相短路电流为准。 ∵系统为∞

∴认为I0.2″=I∞=Id1″(3)=14.985KA

Ich″(3)=1.52Id1″(3)=1.52×14.985=22.777KA ich(3)=2.55Id1″(3)=38.211KA ② d2电短路,

Id2″(3)=1/0.0335+0.1705×100/√3×37=7.628 Ich″(3)=1.52Id2″(3)=1.52×7.628=11.595KA ich(3)=2.55Id2″(3)=2.55×11.921=30.398KA

③d3电短路,

Id3″(3)=1/0.0335+0.1705+0.099×100/√3×10.5=18.122KA=I∞ Ich″(3)=1.52Id3″(3)=1.52×18.122=27.545KA ich(3)=2.55Id3″(3)=2.55×18.122=46.2111KA

第二节 负荷电流计算

1、主变压器额定电流:

I110e=31500/√3×115×1.05=165.3A×1.05=173.57A

33

I35e=31500/√3×38.5×1.05=496A

I10e=31500/√3×11×1.05=1735.7A 2、负荷情况:

取COSФ=0.85,各出线回路电流按I=ρ/√3UeCOSФ计算。 12#出线 P=2500KW Ie=161.7A 13#出线 P=4500KW Ie=291.1A 14#出线 P=4000KW Ie=258.8A 15#出线 P=3000KW Ie=194.1A 16#出线 P=2000KW Ie=129.3A 17#出线 P=3200KW Ie=207.01A

18#出线 P=600KW Ie=38.8A 19#出线 P=500KW Ie=32.3A 20#出线 P=2200KW Ie=142.3A 21#出线 P=4000KW Ie=258.8A 22#出线 P=3200KW Ie=207.01A 23#出线 P=3000KW Ie=194.1A 24#出线 P=2800KW Ie=181.1A 一期总电流:I∑10=4495.9A

第三节 断路器和隔离开关的选择

1、110kV母线分段断路器及相应隔离开关: Ig=342.6+173.57=517A Ug=110×1.05=115

ich=iimρ=2.55×Id″(3)=2.55×14.985=38.21KA t=3+0.04=3.04 β=I″/I∞=1

查曲线teq=2.5

∴断路器选LWG2—126型。 其参数UZd=126kV>Ug=115A

Ie=1250A>Ig=517A

I∞2.teq=14.9852×2.5<Ie.t2.t=212×3 ip=idf=52~65KA>ich=38.21KA

隔离开关选120—GR—20C 其参数UZd=126kV>Ug=115kV

Ie=1250A>Ig=517A

ip=idf=80KA>ich=38.21KA

34

I∞2.teq=14.9852×2.5<Ie.t2.t

2、110kV主变压器进线断路器及相应隔离开关: Ig=173.57A

Ug=110×1.05=115kV

ich=iimρ=2.55×Id″(3) =2.55×14.985 =38.21KA t=3+0.04=3.04 β=I″/I∞=1

查曲线teq=2.5

∴断路器选LWG2—126型。 UZd=126kV>Ug=115kV

Ie=1250A>Ig=173.57A

ip=idf=52~65KA>ich=38.21KA I∞2.teq=14.9852×2.5<Iet2 隔离开关选120—GR—20C 其参数UZd=126kV>Ug=115kV

Ie=1250A>Ig=173.57A ip=idf=50KA>ich=38.21KA

I∞2.teq=14.9852×2.5<Ie.t2.t=142×3 3、110kV侧所有出线回路断路器: 两条出线均选用同一型号的断路器。 Ig最大的为177.2A Ug=110×1.05=115kV 其他参数同前。

∴断路器选LWG2—126型。 校验同前。

4、35kV母线分段断路器:

Ig是二期上后大负荷母线段电流为95A Ug=35kV

ich=2.55×Id″(3)=2.55×7.628=19.45KA t=1.5+0.04=1.54S β=I″/I∞=1 查曲线teq=1.2S

∴断路器选VD4M—3612—31ZC型。 其参数UZd=40.5kV>Ug=35kV

Ie=1600A>Ig=95A

ip=idf=63.4~39.2KA>ich=19.45KA

35

…… 此处隐藏:1559字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kv变电所设计(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)