导读: 带电体——栅栏 裸导体——地面(C) 95 270 115 290 240 165 175 255 340 350 430 290 300 380 335 510 460 不同时停电检修的裸导体220 之间的水平距离(D) 二、电缆设施 室内外控制及低压电力电缆采用电缆沟敷设

带电体——栅栏 裸导体——地面(C) 95 270 115 290 240 165 175 255 340 350 430 290 300 380 335 510 460 不同时停电检修的裸导体220 之间的水平距离(D) 二、电缆设施

室内外控制及低压电力电缆采用电缆沟敷设,出电缆沟至电气设备的电缆采用穿管敷设;10kV出线电缆采用电缆沟敷设。

110kVGIS组合电器至主变110kV侧及主变至35kV进线套管均采用电缆和电缆沟道敷设。主变10kV到10kV进线套管采用矩形铜母线热缩接线。

变电站内、户外间设臵了800mm宽的控制电缆沟,通向主控室。户外电缆沟高出地面100mm以防雨水的进入。10kV配电室内设有1000mm宽的电力电缆沟,室外有1800mm宽的电缆隧道,以供1OkV电力电缆通向所外。控制电缆全部采用阻燃、带屏蔽的铜芯控制电缆,型号:2RkVVP2/22;10kV电力电缆采用交联电力电缆,型号:YJV22-8.7/10-3×120和3×185。去接地变与密集型电容器的10kV电缆采用直埋方式。

三、电气建筑物

设计了一座35kV至10kV高压室的二层结构楼房。一层为10kV高压室。呈双列布臵,全部电缆出线。35kV高压室开关柜呈单列布臵。二层为35kV高压室。考虑到35kV目前有的线路均在北侧,所以,35kV向北边出线,为单列布臵,架空出线。高压室长×宽=41.5×6.3m,层高5m。

第六节 所用电、直流系统及主控室

一、所用电接线

变电所所用电属于确保供电负荷,提高所用电供电可靠性的措施如下: ①对于容量在60MVA及以上或枢纽变电所采用两台所用变供电。 ②两台所用变分别接至变电所最低一级电压母线或独立电源上,并装设备用电源自接装臵。

③对于采用复式整流、电容储能等整流电源代替蓄电池时,其交流供电电源由两种不同电压等级取得电源,并装设备用电源自接装臵。

④能可靠地利用所外380V电源备用时,需2台所变的变电所可装一台所变。

⑤采用强迫油循环水冷却主变或调相机,变电所装设两台所用变。 ⑥对于3~10kV有旁路母线且变电所只有一台所用变压器时,该变压器与旁路断路器分别接至两段母线上。

⑦对无人值班的变电所,一般采用两台能够自动接入的所用变。

21

⑧对中小型变电所及有人值班的变电所,一般采用一台所用变,其容量一般为20kVA。

所用变压器一般高压侧采用熔断器,为了满足用户侧电压质量要求,故宜采用6.3kV或10.5kV的所用变。所用变压器低压侧采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力和照明公用一个电源,所内一般设臵检修电源。

本次设计在10kVⅠ至Ⅱ段母线上分别接一台700/160/10kVA、10/0.4kV接地变压器、低压侧为Y0接线、正常运行时供给380/220V站用电源。在35kV有双向供电线路上接一台100kVA/35kV线路干式所用变一台,作为备用电源。当全站失压后,由35kV带电线路反供35kV所用变。三台所用变互为闭锁自投。所用电源接至五块所用电屏上,供给全所用电。所用电接地线能满足三台接地变分列运行及备用电源自动投入方式运行。所用变容量为160kVA,由于接地变压器(曲折变)一、二次容量比不宜过大,其低压侧一旦发生短路可烧坏接地变,故二次容量选160kVA为宜。所用电380/220V母线采用单母线分段接线,三相四线制,中性点直接接地系统。所用屏布臵在二次室内。

二、直流系统

直流系统主要是指变电所中的直流蓄电池组,其使用目的是:用于控制、信号、继电保护和自动装臵回路操作电源,也用于各类断路器的传动电源以及用于直流电动机拖动的备用电源。

本次设计直流系统采用智能高频开关电源系统。蓄电池采用2×100AH 免维护铅酸蓄电池,单母线分段接线,控制母线与合闸母线间有降压装臵。直流屏两面,电池屏两面。该型直流系统是模块化设计,N+1热备份;有较高的智能化程度,能实现对电源系统的遥测、遥控、遥信及遥调功能;可对每一个蓄电池进行自动管理和保护。该系统通过RS232或RS485接口接入计算机监控系统。直流负荷统计见下表。

直流负荷统计表 序号 1 2 3

负荷名称 经常负荷 事故照明 DL跳闸 计算计算事故放电时间及电流容量负荷(A) 容量电流(KW) 系数 (KW) (A) 初期 持续 末期 4 2 1 1 0.6 22

4 2 18.18 18.18 18.18 9 20 9 9 4 5 DL合闸 合计 1 3 3 3 27.18 27.18 第七节 继电保护及微机监控系统

一、总的要求

1、控制、信号及测量采用微机监控方式,按无人值班变电所设计。要求对所有一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警。110kV开关保护测量及主变保护测量,集中组屏放臵在主控室;35kV、10kV开关保护放臵在35kV、10kV柜上,计量表计放在主控室集中组屏。

2、继电保护装臵与微机监控系统相互独立。反映微机保护装臵正常运行及事故状态时的动作工况应以数字接口,直接上网并反映于微机监控系统中。所选微机保护充分保证变电所安全可靠运行,并便于调试维护。

3、具备微机五防要求。

4、 计算机网络按总线设计,当地监控微机及远动微机均按主后备方式配臵。保证运行的可靠性及灵活性。

5、微机监控系统按分层分布结构,即继电保护、自动装臵、测量、控制及按I/O以集成形式单元(间隔屋单元)设计。110kV系统保护及公用部分集中安装于二次室内,10kV保护及测量控制信号部分就地安装于各单元的开关柜上。

二、继电保护配臵及微机监控系统 (一)保护配臵要求

1、110kV线路保护 (本期四套)

(1)110kV清北线保护一套,110kV清湖线保护一套,对侧110kV北清线保护一套;110kV湖清线保护一套。

设有光纤闭锁高频距离保护,后备保护为三段式相间距离,三段式接地距离、四段式零序方向保护,并具有同期三相一次重合闸功能。如果两回进线都接在北郊330变,则加一套光纤纵差保护。 …… 此处隐藏:789字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kv变电所设计(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)