110kv变电所设计(12)
I∞2.teq=7.6282×1.2<Ie.t2.t=24.82×1.5 5、35kV主变压器出线断路器的选择: Ig=496A Ug=35kV ich=19.45KA
t=2.5+0.04=2.54S β=I″/I∞=1 查曲线teq=2.1S
∴断路器选用VD4M—3612—31ZC型。 其参数UZd=40.5kV>Ug=35kV
Ie=1600A>Ig=496A ip=idf=63.4~39.2KA>ich=19.45KA I∞2.teq=7.6822×2.1<Iet2.t.t=24.82×1.5 6、35kV侧用户出线断路器:
所有用户出线断路器均选用VD4M—3612—31ZC 其参数、校验同前。
7、10kV母线分段断路器:
Ig是二期上后最大负荷母线段电流为323.4A Ug=10kV
ich= 2.55×Id3″(3) =2.55×18.122=46.21KA t=1.5+0.04=1.54S,β=1 查曲线teq=1.2S
∴断路器选ZN63A—12/T1250—31.5。 其参数UZd=12kV>Ug=10kV Ie=1250A>Ig=323.4A ip=idf>ich=46.21KA
Ie.t2.t=21.52×1.5>I∞2.teq=18.1222×1.2 8、10kV主变压器出线断路器: Ig=1735.7A
Ug=10kV ich=46.21KA
t=2.5+0.04=2.54S β=1 查曲线teq=2.1S
∴断路器选用VD4—1231—40。 其参数UZd=12kV>Ug=10kV
Ie=3150A>Ig=1735.7A
36
ip=idf=80KA>ich=46.21KA
Ie.t2.t=24.82×2.5>I∞2.teq=18.1222×2.1
9、10kV各出线断路器:
10kV各出线断路器均选用ZN63A—12/T1250—31.5。 其参数、校验同前。
10、110kV系统进线断路器: Ig=2I110e+I∑110(Ⅰ)e+I∑110(Ⅱ)
=2×173.57+342.6×2 =1032.34A Ug=110kV
ich=2.55×14.985=38.12KA t=3S β=1 查曲线teq=2.5S
∴断路器选LWG2—126型。 其参数UZd=126kV>Ug=110kV
Ie=1250A>Ig=1032.34A
ip=idf=52~65KA>ich=38.21KA Ie.t2.t=212×3>I∞2.teq=14.9852×2.5 符合要求。
第四节 电流互感器的选择
1、110kV母线分段CT
考虑较大分段上总负荷加上变压器容量。 Iw=443+173=616A
∴CT选B·S1EC441。
动稳校验:√2ImKem=1.414×0.6×1.35=114.55KA。
ich=38.21KA ∴√2ImKem>ich
热稳校验:(ImKth)2.t=(600×75)2×1=2025KA2.S I∞2.teq=14.9852×2.5=561.38KA2.S
∴(ImKth)2.t>I∞2.teq
∴此选择符合要求。 2、110kV主变进线CT
根据Ig、Ug选组合电器B、S1EC441型(GIS)2×300/5A。 动稳校验和热稳校验都符合要求。 3、35kV主变出线CT
37
I=√3×496=818.2A
∴选AW36/250f/2,ABB变比600/5A 热稳校验:(ImKth)2.t=(1000×150)2×1
=506.25 KA2.S
∴I∞2.teq<(ImKth)2.t
∴符合要求。
5、35kV侧用户出线CT
综合考虑后,均采用AW36/250f/2型,ABB变比150/5A。 同上,经热稳校验符合要求。 6、10kV主变出线CT
I=1635×1.05=1735.7A
选LZZBJ12—10/3000A,0.2/0.5/10p15 Iee=3000A>I=1735.7A Uzd=10kV=UN 热稳校验:(ImKth)2.t=(3000×75)2×1=50625KA2.S
I∞2.teq=18.1222×2.1=696.45KA2.S ∴I∞2.teq<(Im.Kth)2.t
∴此选择符合要求。 7、10kV侧用户出线CT
根据其负荷情况选用LZZB12—10/400A,0.2/0.5/10p15 经校验符合要求。
第五节 母线的选择及其它
1、110kV电力电缆选择:YJV22—126—1×300 2、110kV中性点避雷器,Y1W5—60/144,60kV
3、110kV接地隔离开关GW5—72.5Z/630A,60kV单相 4、主变端子箱:XW1—1
5、35kV电力电缆:ZR—YJV22—26/45—1×500 6、35kV户外穿墙套管,CWLB—35/1500 7、35kV户内支持瓷瓶ZLA—35T 8、35kV户外穿墙套管CWLB—35/400 9、10kV户外支持瓷瓶ZS—20/3000 10、10kV母线金具MWp—203
11、10kV穿墙套管CWl——20/3000A 12、10kV硬铜矩形母线2×TMY120×10 13、10kV母线间隔垫JG—11。 …… 此处隐藏:340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C