导读: I∞2.teq=7.6282×1.2<Ie.t2.t=24.82×1.5 5、35kV主变压器出线断路器的选择: Ig=496A Ug=35kV ich=19.45KA t=2.5+0.04=2.54S β=I″/I∞=1 查曲线teq=2.1S ∴断路器选用VD4M—3612—31ZC型。 其参数UZd=40.5kV>

I∞2.teq=7.6282×1.2<Ie.t2.t=24.82×1.5 5、35kV主变压器出线断路器的选择: Ig=496A Ug=35kV ich=19.45KA

t=2.5+0.04=2.54S β=I″/I∞=1 查曲线teq=2.1S

∴断路器选用VD4M—3612—31ZC型。 其参数UZd=40.5kV>Ug=35kV

Ie=1600A>Ig=496A ip=idf=63.4~39.2KA>ich=19.45KA I∞2.teq=7.6822×2.1<Iet2.t.t=24.82×1.5 6、35kV侧用户出线断路器:

所有用户出线断路器均选用VD4M—3612—31ZC 其参数、校验同前。

7、10kV母线分段断路器:

Ig是二期上后最大负荷母线段电流为323.4A Ug=10kV

ich= 2.55×Id3″(3) =2.55×18.122=46.21KA t=1.5+0.04=1.54S,β=1 查曲线teq=1.2S

∴断路器选ZN63A—12/T1250—31.5。 其参数UZd=12kV>Ug=10kV Ie=1250A>Ig=323.4A ip=idf>ich=46.21KA

Ie.t2.t=21.52×1.5>I∞2.teq=18.1222×1.2 8、10kV主变压器出线断路器: Ig=1735.7A

Ug=10kV ich=46.21KA

t=2.5+0.04=2.54S β=1 查曲线teq=2.1S

∴断路器选用VD4—1231—40。 其参数UZd=12kV>Ug=10kV

Ie=3150A>Ig=1735.7A

36

ip=idf=80KA>ich=46.21KA

Ie.t2.t=24.82×2.5>I∞2.teq=18.1222×2.1

9、10kV各出线断路器:

10kV各出线断路器均选用ZN63A—12/T1250—31.5。 其参数、校验同前。

10、110kV系统进线断路器: Ig=2I110e+I∑110(Ⅰ)e+I∑110(Ⅱ)

=2×173.57+342.6×2 =1032.34A Ug=110kV

ich=2.55×14.985=38.12KA t=3S β=1 查曲线teq=2.5S

∴断路器选LWG2—126型。 其参数UZd=126kV>Ug=110kV

Ie=1250A>Ig=1032.34A

ip=idf=52~65KA>ich=38.21KA Ie.t2.t=212×3>I∞2.teq=14.9852×2.5 符合要求。

第四节 电流互感器的选择

1、110kV母线分段CT

考虑较大分段上总负荷加上变压器容量。 Iw=443+173=616A

∴CT选B·S1EC441。

动稳校验:√2ImKem=1.414×0.6×1.35=114.55KA。

ich=38.21KA ∴√2ImKem>ich

热稳校验:(ImKth)2.t=(600×75)2×1=2025KA2.S I∞2.teq=14.9852×2.5=561.38KA2.S

∴(ImKth)2.t>I∞2.teq

∴此选择符合要求。 2、110kV主变进线CT

根据Ig、Ug选组合电器B、S1EC441型(GIS)2×300/5A。 动稳校验和热稳校验都符合要求。 3、35kV主变出线CT

37

I=√3×496=818.2A

∴选AW36/250f/2,ABB变比600/5A 热稳校验:(ImKth)2.t=(1000×150)2×1

=506.25 KA2.S

∴I∞2.teq<(ImKth)2.t

∴符合要求。

5、35kV侧用户出线CT

综合考虑后,均采用AW36/250f/2型,ABB变比150/5A。 同上,经热稳校验符合要求。 6、10kV主变出线CT

I=1635×1.05=1735.7A

选LZZBJ12—10/3000A,0.2/0.5/10p15 Iee=3000A>I=1735.7A Uzd=10kV=UN 热稳校验:(ImKth)2.t=(3000×75)2×1=50625KA2.S

I∞2.teq=18.1222×2.1=696.45KA2.S ∴I∞2.teq<(Im.Kth)2.t

∴此选择符合要求。 7、10kV侧用户出线CT

根据其负荷情况选用LZZB12—10/400A,0.2/0.5/10p15 经校验符合要求。

第五节 母线的选择及其它

1、110kV电力电缆选择:YJV22—126—1×300 2、110kV中性点避雷器,Y1W5—60/144,60kV

3、110kV接地隔离开关GW5—72.5Z/630A,60kV单相 4、主变端子箱:XW1—1

5、35kV电力电缆:ZR—YJV22—26/45—1×500 6、35kV户外穿墙套管,CWLB—35/1500 7、35kV户内支持瓷瓶ZLA—35T 8、35kV户外穿墙套管CWLB—35/400 9、10kV户外支持瓷瓶ZS—20/3000 10、10kV母线金具MWp—203

11、10kV穿墙套管CWl——20/3000A 12、10kV硬铜矩形母线2×TMY120×10 13、10kV母线间隔垫JG—11。 …… 此处隐藏:340字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kv变电所设计(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)