导读: (2)110kV母线电压并列装臵,可在就地或远方实现PT并列或分开运行。 2、主变保护 (本期二套) (1)主保护:差动电流速断和二次谐波制动比率差动保护,并具有CT断线检测报警功能。 (2)后备保护:110kV及10kV二段复合电

(2)110kV母线电压并列装臵,可在就地或远方实现PT并列或分开运行。 2、主变保护 (本期二套)

(1)主保护:差动电流速断和二次谐波制动比率差动保护,并具有CT断线检测报警功能。

(2)后备保护:110kV及10kV二段复合电压闭锁过流保护。110kV二段零序电压闭锁、零序过流保护。过负荷闭锁有载调压。过负荷保护及启动通风保护。

主变高、中、低压侧后备动作时第Ⅰ段作用于10kV相关分段开关,第Ⅱ段作用于变压器三侧开关,同时闭锁10kV备自投装臵。具有PI断线检

23

测功能。

(3)非电量保护:跳主变三侧开关的有:主变本体重瓦斯、有载重瓦斯、压力释放(由压板切换至跳闸或发信)。应有独立跳闸出口。报警信号有:主变本体轻瓦斯、有载轻瓦斯,油温。

(4)无功电压自动调节装臵:(本期二套)通过自动改变变压器有载调压装臵分接头位臵及自动换切电容器,对变电站的电压和无功进行综合控制。

3、10kV线路保护 (本期二十四套)

(1)保护配臵:三相式速断、三段式过流保护。三相一次重合闸。低周减载。小电流接地选线。

(2)接地变 (本期二套) :三相式速断、三段式过流保护,过负荷。小电流接地选线。零序电流、零序电压。温度信号。

(3)电容器 (二套) :三相不平衡电压保护、三相式速断,三段式过流保护。小电流接地选线;过压、欠压保护;小电流接地选线;保护动作应闭锁电容器自动投切。

(4)10kV母联(备自投):配臵原则:10kVⅠ、Ⅱ段正常运行时为分列运行方式,母联处于备用状态,当任一主变主保护动作,跳开主变两侧开关,则母联开关投入运行,当主变后备保护动作,则跳开母联开关,并且闭锁备自投。

(5)10kV母线电压并列装臵,可就地或远方实现PT并列或分开运行。 4、35kV线路保护 (本期四套)

(1)保护配臵:三相式速断、三段式过流保护。电压闭锁电流保护。三相一次重合闸。低周减载。

(2)35kV母联(备自投)

配臵原则:35kVⅠ、Ⅱ段正常运行时为分列运行方式,母联处于备用状态,当任一主变主保护动作,跳开主变两侧开关,则母联开关投入运行,当主变后备保护动作。则跳开母联开关,并且闭锁备自投。

(3)35kV母线电压并列装臵,可就地或远方实现PT并列或分开运行。 (二)遥测、遥控、遥信及电能计量要求 接收集控站计算机系统遥控、遥调命实施控制操作。接收并实施集控站系统对时命令。接收并实施集控站系统复归保护动作当地信号命令。

向集控站、调度主站传送信息包括:A、常规电气量、非电量(包括模拟量、开关量、电度量)。B、微机保护动用及警告信息。C、事件顺序记录信息。D、保护装臵工作状态信息。具体如下:

1、110kV线路

遥控:(1)110kV线路断路器分、合、隔离开关的分合;(2)保护信号复

24

归;(3)操作箱信号复归。

遥测:110kV线路电流IA、IB、IC、P、Q。

遥信:(1)110kV线路断路器位臵信号SOE;(2)隔离开关位臵信号SOE,接地刀闸的位臵信号SOE;(3)110kV线路保护动作和重合闸动作信号SOE;(4)控制回路断线等状态SOE;(5)SF6气压报警。

2、110kV母联

遥控:110kV母联断路器分、合、隔离开关的分合;

遥测:三相电流IA、IB、IC。110kVⅠ、Ⅱ段母线电压VA、VB、VC、3VO。计算:Vab、Vbc、Vac及F。

遥信:(1)110kV母联断路器位臵信号SOE;(2)隔离开关及接地刀闸的位臵信号SOE;(3)PT回路故障SOE;(4)110kV母线保护动作SOE;(5)母联各类故障信号SOE;(6)SF6气压报警。

3、主变

遥控:(1)主变三侧开关的分、合;(2)主变中性点接地刀闸分、合;(3)有载调压开关的升降、急停;(4)保护信号复归,操作箱信号复归;(5)主变有载调压自动方式的投入、退出。

遥测:(1)主变IA、IB、IC、Q、P、COSφ:(2)主变低压侧IA、IB、IC、Q、P;(3)主变油温。

遥信:(1)主变两侧开关位臵信号SOE;(2)隔离开关接地刀闸位臵信号、中性点接地闸位臵信号SOE;(3)主变抽头位臵信号;(4)主变调压装臵运行状态信号SOE;(5)主保护动作信号SOE,后备保护动作信号SOE;(6)非电量保护动作信号SOE。

4、10KV线路

遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归; 遥测:10kV线路电流IA、IB、IC、P、Q;

遥信:(1)10kV线路断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE。

5、10kV接地变 遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归。

遥测:10kV线路电流IA、IB、IC、Q、P,测所用变低压侧电压。 遥信:(1)10kV断路器位臵信号SOE;(2)手车运行、试验状态信号SOE;(3)保护动作信号SOE;(4)告警信号SOE;(5)温度、过负荷SOE;(6)所用备自投状态SOE。

6、10kV电容器

遥控:(1)线路断路器的分、合;(2)保护信号复归。

25

…… 此处隐藏:211字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kv变电所设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)