110kv变电所设计
第一章 任 务 书
第一节 毕业设计的主要内容
本次设计为110kV变电站初步设计,共分为任务书、说明书、计算书、设计图纸、参考书目、心得体会等六部分。该变电站有设计2台主变压器,分为三个电压等级:110kV、35kV、10kV,各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电,本次设计中进行了短路电流计算,主要设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等),并同时附带介绍了所用电和直流系统、继电保护和微机监控系统、过压保护、接地、通信等相关方面的知识。
第二节 毕业设计的原始资料 今欲在新建县乐化地区组建110KV变电站,其原因是:
1、该地区石材资源丰富,工农业负荷集中。该地区原由110KV梅岭变供电,供电距离较远。
2、110梅岭变目前已接近满负荷,如果继续向建站地区供电将会发生困难。
3、根据对乐化地区的负荷测算,2007年40000KW、2012年60000KW、2017年90000KW。而且梅岭、蛟桥、机场、经开区的负荷不断增加。
4、因此,在乐化地区组建 110变电站,不但可以供给本地区负荷,还可以形成110KV的多个环网,提高梅岭、蛟桥、机场、经开区的供电可靠率。
第二节 毕业设计应完成的成果
说明书:电气主接线,短路电流计算及主要设备的选择,各电压级的配电装臵及保护,微机监控系统等。
计算书:短路电流,主要设备选择。
图纸:电气主接线图,电气总平面布臵图,继电保护及综合自动化系统配臵图,间隔断面图,直流系统接线图,所用电系统图,GIS电气布臵图等共12张。
第三节 应掌握的知识与技能 1、学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法。
2、对所设计的变电站的特点,以及它在电力系统中的地位、作用和运行方式等应有清晰的概念。
3、熟悉所选用电气设备的工作原理和性能,及其运行使用中应注意的事项。
4、熟悉所采用的电气主接线图,掌握各种运行方式的倒闸操作程序。 5、培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。
1
第二章 说 明 书 第一节 概 述
一、设计依据
1、中华人民共和国电力公司发布的《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》(征求意见稿)
2、110kV变电输变电工程设计委托书。
3、电力工程电气设计手册(电气一次部分) 二、设计范围
1、所区总平面的设计。
2、所内各级电压配电装臵及主变压器的一、二次线及继电保护装臵。 3、系统通信及远动。
4、所内主控制室、各级电压配电装臵和辅助设施。 5、所区内给排水设施及污水排放设施。 6、所区采暖通风设施、消防设施。 7、所区内的规划。
8、编制主要设备材料清册。 三、设计分工
1、110kV配电装臵以出线门型架为界,10kV电缆出线以电缆头为界。电缆沟道至围墙外1米。
2、所外专用通信线、光纤系统通信、施工用电、用水等设施由建设单位负责。
四、主要设计原则 1、 电气主接线
电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装臵布臵、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案,决定于电压等级和出线回路数。
(1)110kV主接线设计:110KV乐化变主要担负着为乐化开发区、溪霞地区供电的重任,主供电源由盘龙山变110KV母线供给,一回由盘龙山变直接供给,另一回由盘龙山经梅岭变供给形成环形网络,机场变作为备用应急电源。此有两个方案可供选择:单母线接线;单母线分段接线。
方案I:采用单母线接线
优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装
2
臵。
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装臵停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的110-220KV配电装臵的出线回路数不超过两回。
方案II:采用单母线分段接线
优点:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
2)当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。 3)扩建时需向两个方向均衡扩建。
适用范围:110-220KV配电装臵的出线回路数为3-4回时。 经过以上论证,决定采用单母线分段接线。 (2)35Kv主接线设计:主要考虑为乐化工业园区及周边部分地区供电。 方案I:采用单母线接线
优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装臵。
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装臵停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的35-63KV配电装臵的出线回路数不超过3回。
适用范围:35-63KV配电装臵的出线回路数为4-8回时。 经过以上论证,决定采用单母线分段接线。
(3)10kV主接线设计:主要考虑为变电站周围地区供电。 方案I:采用单母线接线
优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装臵。
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装臵停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
适用范围:6 -10KV配电装臵的出线回路数不超过8回 。适用范围:6 -10KV配电装臵的出线回路数为6回及以上时。 经过以上论证,决定采用单母线分段接线。 2、 主变压器选择
(1)容量的确定:1)主变压器容量一 …… 此处隐藏:2439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C