110kv变电所设计(2)
动化系统,按无人值班有人值守方式设计。
(2)保护装臵
继电保护均采用微机保护,这些保护的信息都以通信方式接入计算机监控系统。
(3)自动装臵
10kV馈线装设小电流接地选线装臵;10kV馈线具有低周减载功能。 (4)直流
采用智能高频开关电源系统,蓄电池采用2×100Ah免维护铅酸蓄电池,计206只,单母线分段接线。
五、基础资料 110kV乐化变电站地址选在新建县生米开发区工业园区的北部,西邻一条南北公路。电源由盘龙山220kV变110kV母线出两回,一回直接接入,一回经梅岭变“Π”接后再接入。机场变110KV线路为备用电源,导线选择LGJ-300/40。
1、环境条件
该站位于市开发区工业园区的北部,西邻一条南北公路。占地东西长169m,南北长166m,面积28054m2,合42亩。南北高差1%、东西高差1.5%。 综合本地区地质构造确定本工程的地震基本烈度为七度。该站出线条件较好,110kV南面进出,35kV北面进出,10kV电缆从西侧进出(电缆沟)。交通方便,靠近乡镇,职工生活方便。变电站在100年一遇洪水线以上。
(1)环境温度:-15°C~+45°C。
(2)相对湿度:月平均≤90%,日平均≤95%。 (3)海拔高度:≤300m。 (4)地震烈度:不超过8度。 (5)风速:≤35m/s。 (6)最大日温差:20°C。
周围环境无易燃且无明显污秽,具有适宜的地质、地形和地貌条件(如避开断层、交通方便等)。并应考虑防洪要求,以及邻近设施的相互影响(如对通讯、居民生活等)。
2、环境保护
(1)变电所仅有少量生活污水,经处理后排入渗井。
变压器事故排油污水,经事故油池将油截流,污水排入生活污水系统,对周围环境没有污染。
(2)噪音方面是指变压器和断路器操作时所产生的电磁和机械噪声。对主变及断路器要求制造厂保证距离设备外壳2米处的噪声水平不大于
6
65bB,以达到《工业企业噪声卫生标准》的规定。
3、绿化
在所内空闲地带种植草坪及绿篱,以美化环境。
第二节 系统概述
一、性质和目的
根据上级要求,在乐化工业园区境内建一所110kV变电站,主要是为市开发区乐化工业园区供电和服务的,并支持当地工农业的持续发展,使初具规模的旅游事业上一新台阶,改善和提高该境内人民的物质和文化生活。本变电所属新建110kV负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C