动化系统,按无人值班有人值守方式设计。

(2)保护装臵

继电保护均采用微机保护,这些保护的信息都以通信方式接入计算机监控系统。

(3)自动装臵

10kV馈线装设小电流接地选线装臵;10kV馈线具有低周减载功能。 (4)直流

采用智能高频开关电源系统,蓄电池采用2×100Ah免维护铅酸蓄电池,计206只,单母线分段接线。

五、基础资料 110kV乐化变电站地址选在新建县生米开发区工业园区的北部,西邻一条南北公路。电源由盘龙山220kV变110kV母线出两回,一回直接接入,一回经梅岭变“Π”接后再接入。机场变110KV线路为备用电源,导线选择LGJ-300/40。

1、环境条件

该站位于市开发区工业园区的北部,西邻一条南北公路。占地东西长169m,南北长166m,面积28054m2,合42亩。南北高差1%、东西高差1.5%。 综合本地区地质构造确定本工程的地震基本烈度为七度。该站出线条件较好,110kV南面进出,35kV北面进出,10kV电缆从西侧进出(电缆沟)。交通方便,靠近乡镇,职工生活方便。变电站在100年一遇洪水线以上。

(1)环境温度:-15°C~+45°C。

(2)相对湿度:月平均≤90%,日平均≤95%。 (3)海拔高度:≤300m。 (4)地震烈度:不超过8度。 (5)风速:≤35m/s。 (6)最大日温差:20°C。

周围环境无易燃且无明显污秽,具有适宜的地质、地形和地貌条件(如避开断层、交通方便等)。并应考虑防洪要求,以及邻近设施的相互影响(如对通讯、居民生活等)。

2、环境保护

(1)变电所仅有少量生活污水,经处理后排入渗井。

变压器事故排油污水,经事故油池将油截流,污水排入生活污水系统,对周围环境没有污染。

(2)噪音方面是指变压器和断路器操作时所产生的电磁和机械噪声。对主变及断路器要求制造厂保证距离设备外壳2米处的噪声水平不大于

65bB,以达到《工业企业噪声卫生标准》的规定。

3、绿化

在所内空闲地带种植草坪及绿篱,以美化环境。

第二节 系统概述

一、性质和目的

根据上级要求,在乐化工业园区境内建一所110kV变电站,主要是为市开发区乐化工业园区供电和服务的,并支持当地工农业的持续发展,使初具规模的旅游事业上一新台阶,改善和提高该境内人民的物质和文化生活。本变电所属新建110kV负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。

110kv变电所设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607119.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)