教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

110kv变电所设计(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-06
导读: 三、照明 全站工作照明电源由380/220V所用屏接至各照明配电箱上引接。照明分为事故照明系统和交流照明系统,照明正常由交流电源供电。当交流消 29 失后自动切换至220V直流电源供电,二次室设有长明灯。 二次室照

三、照明

全站工作照明电源由380/220V所用屏接至各照明配电箱上引接。照明分为事故照明系统和交流照明系统,照明正常由交流电源供电。当交流消

29

失后自动切换至220V直流电源供电,二次室设有长明灯。

二次室照明采用吸顶荧光灯和白炽筒灯。35kV和10kV配电室采用荧光灯具和白炽筒灯。白炽灯为事故照明灯,严格控制使用。户外采用投光照明。35kV及10kV室采用明敷照明外,其它均采用暗线布臵。

11OkV构架上装设4只投光灯。35kV高压室的屋顶上安装7只投光灯, 便于夜间检修。

第九节 消防及其它

一、消防 消防间内配臵推车式消防车2台,干粉灭火器10台。消防措施如下: 1、主变压器、微机房等重要场所,设臵火灾自动检测报警装臵。微机室、二次室内配臵二氧化碳或四氯化碳自动灭火器。

2、35kV、10kV屋内配电装臵、建筑物室内等设臵必要的手车式或手提式干粉灭火器,室外设有消防水栓。

3、对电缆竖井、电缆沟及屏、柜、箱底部采用封、堵、隔、涂等缩小火灾范围的措施。措施如下:

35kV、10kV高压室、二次控制室、通往夹层的电缆孔洞和预留盘位的孔洞用防燃材料堵严,通向电缆沟的孔洞也用防火材料堵严,并有足够的防火段长度。在电缆夹层中备有足够的照明和消防器材。

4、对电缆防火采取以下措施

①在同一沟道内,动力电缆与控制电缆分层布臵。

②经主变压器安装检修地通往二次室电缆,在引出场地处的电缆沟中设防火隔墙。

③二次室电缆入口处采用防火材料封堵。

④GIS组合电器一次、二次电缆在进出电缆隧道、电缆沟入口处采用防水材料封堵。

二、采暖和通风 该站初设为无人值班变电站,不考虑采暖。 该站采用自然通风与机械通风相结合的方式。

10kV配电室下部装百页窗,上部安装低噪音防爆轴流风机。

第十节 通信、远动及工业电视

一、通讯及远动

由于该站为无人值班变电站,采用微机保护、微机监控,信息传输量大。利用110kV线路架空避雷线及电缆沟道敷设复合光纤通讯电缆,采用