接 线 端 子引 线 接 头螺 栓定 位 销罩螺 栓密 封 垫 圈图 5油浸纸电容变压器套管4.套管引线的安装(穿缆式) 如图5所示,油浸纸电容式套管的头部为穿缆结构,松开引线接线端子上的螺栓先将接线端子拆下,再将密封罩上的螺栓松开,拆下罩。拆下引线定位销,取下引线接头并与变压器引出线焊接牢固。(正常情况下引线接头与变压器引出线焊接牢固,此时应使用拉线将引线接头绑扎牢固)
套管往变压器上安装时,先将引线接头拉出来用拉线(细铁丝或铜丝)绕在引线接头的拉线螺栓上。借助拉线将引线接头从套管底部穿入套管的导管内部,然后将套管对正到变压器安装孔处徐徐放入,随即将变压器的引出线渐渐由导管内拉出,穿上定位销,这时可去掉拉线,最后将罩重新装配好,并注意罩与套管油枕之间密封胶垫密封良好。
5.套管的解体检修(应有制造厂技术人员指导)
真 空 表阀 门旁 路 门套 管调 节 阀加 热 器阀 门变 压 器 油油 箱图 4滤 油 机套 管 热 油 干 燥 图检 修 工 艺 1.准备工作。 (1)检修前先进行套管本体及油的绝缘试验,以判断绝缘状态; (2)套管应垂直置于专用的作业架上,中部法兰与作业架用螺栓固定4点,使之成为整体; (3)放出套管内的变压器油; .
质 量 标 准 1. (1)根据试验结果判定套管是否需解体 (2)使套管处于平稳状态 (3)放尽残油 .
(4)将套管下瓷套用双头螺栓或紧线钩固定在工作台上(三等分),以防解体时下瓷套脱落; (5)拆下尾端均压罩,用千斤顶将导管顶上,使之成为一体。 (6)套管由上至下各接合处作好标志。 2.解体检修。 (1)拆下中部法兰处的接地和测压小套管,并将引线头推入套管孔内; (2)测量套管下部导管的端部至防松螺母间的尺寸,作为组装时参考; (3)用专用工具卸掉上部将军帽,拆下储油柜; (4)将上部四根压紧弹簧螺母拧紧后,再松导管弹簧上面的大螺母,拆下弹簧架; (5)吊出上瓷套; (6)吊住导管后,拆下底部千斤顶,拆下下部套管底座、橡胶封环及大螺母; (7)拆下下瓷套; (8)吊出电容芯子。 3.检修与清扫。 (1)用干净毛刷刷洗电容芯子表面的油垢和杂质,再用合格的变压器油冲洗干净后,用皱纹纸或塑料布包好; (2)擦拭上、下瓷套的内外表面; (3)拆下油位计的玻璃油标,更换内外胶垫,油位计除垢后进行加热干燥,然后在内部刷绝缘漆,外部刷红漆,同时应更换放气塞胶垫; (4)清扫中部法兰套筒的内部和外部,并涂刷油漆,更换放油塞、测压和接地小套管的胶垫; (5)测量各法兰处胶垫尺寸以便配制。 4.套管的干燥 只有套管的tgδ值超标时才进行干燥处理。 (1)将干燥罐内部清扫干净,放入电容芯子,使芯子与罐壁距离≥200mm,并设置测温装置; (2)测量绝缘电阻的引线,应防止触碰金属部件; (3)干燥罐密封后,先拭抽真空,检查有无渗漏; (4)当电容芯装入干燥罐后,进行密封加温,使电容芯子保持75~80℃; (5)当电容芯温度达到要求后保持6h,再关闭各部阀门,进行抽真空; (6)每6h解除真空一次,并通入干燥热风10~15min后重新建立真空度; (7)每6h放一次冷凝水,干燥后期可改为12h放一次; (8)每2h作一次测量记录(绝缘电阻、温度、电压、电流、真空度、凝结水等); .
(4)套管处于平稳状况 (5)千斤顶上部应垫木板,防止损坏导管螺纹 (6)防止各接合处错位 2. (1)防止引线断裂; (2)拆下的螺栓、弹簧等零件应有标志并妥善保管; (3)注意勿碰坏瓷套; (4)测量压缩弹簧的距离,作为组装依据; (5)瓷套保持完好; (6)吊住套管不准转动并使电容芯子处于法兰套内的中心位置,勿碰伤电容芯子; (7)瓷套保持完好; (8)导管及电容芯子应用塑料布包好置于清洁的容器内。 3. (1)电容芯子应完整无损,无放电痕迹,测压和接地引出线连接良好,无断线或脱焊现象; (2)瓷套清洁,无油垢、裂纹和破损; (3)更换的新胶垫,尺寸和质量应符合要求; (4)清扫中部法兰套筒内部时,要把放油塑料管拆下并妥善保管。各零部件要清洗干净,并保持干燥; (5)胶垫质量应符合规定。 4. (1)干燥罐应有足够的机械强度,并能调节温度,温度计应事先校验; (2)干燥罐上应有测量绝缘电阻的小瓷套; (3)真空度要求残压不大于133Pa; (4)温度上升速度为5~10℃/h; (5)开始抽真空13Kpa/h,之后以6.7Kpa/h的速度抽空,直至残压不大于133Pa为止,并保持这一数值; (6)尽量利用热扩散原理以加速电容芯内部水分和潮气的蒸发; (7)利用冷凝水的多少以判断干燥终结; (8)在温度和真空度保持不变的情况下,绝缘电阻在24h内不变,且无凝结水析出,则认.
(9)干燥终结后降温至内部为40~50℃时进行真空注油。 5.组装 (1)组装前应先将上、下瓷套及中部法兰预热至80~90℃,并保持3~4h以排除潮气; (2)按解体相反顺序组装; (3)按第二点(三)2条有关规定进行套管的真空注油。 为干燥终结; (9)注入油的温度略低于电容芯温度5~10℃,油质符合表8中有关规定。 5.(1)组装时电容芯温度高出环境温度10~15℃为宜; (2)零部件洁净齐全; (3)要求套管密封良好,无渗漏;油位符合标准;油质符合表8有关要求;套管瓷件无破损、无裂纹、外观洁净、无油迹;中部接地和测压小瓷套接地良好; (4)组装后绝缘试验结果符合电力设备预防性试验规程规定。 质 量 标 准 1.引出线的标志应与铭牌相符。 2.胶垫更换后不应有渗漏,接线柱螺栓止动帽和垫圈应齐全。 3.符合铭牌技术条件。 4.绝缘电阻应≥1MΩ。 (四)套管型电流互感器的检修 检 修 工 艺 1.检查引出线的标志是否齐全。 2.更换引出线接线柱的密封胶垫。 3.必要时进行变比和伏安特性试验。 4.用2500V摇表测量线圈的绝缘电阻。 三、 励磁分接开关检修 表11 励磁分接开关型号一览表 励磁分接开关型号 WDGⅡ630/220 6×5B WSL WSL CVⅢ-350Y/63-10193W (一)无励磁分接开关检修 检 修 工 艺 1.检查开关各部件是否齐全完整。 2.松开上方头部定位螺栓,转动操作手柄,检查动触头转动是否灵活,若转动不灵活应进一步检查卡滞的原因;检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致,否则应进行调整。 3.检查动静触头间接触是否良好,触头表面是否清洁,有无氧化变色、镀层脱落及碰伤痕迹,弹簧有无松动,发现氧化膜用碳化钼和白布带穿入触柱来回擦拭清除;触柱如有严重烧损时应更换。 4.检查触头分接线是否紧固,发现松动应质 量 标 准 1.完整无破损。 2.机械转动灵活,转轴密封良好,无卡滞,上部指示位置与下部实际接触位置应相一致。 3.触头接触电阻小于500μΩ,触头表面应保持光洁,无氧化变质、碰伤及镀层脱落,触头接触压力用弹簧秤测量应在0.25~0.5Mpa之间,或用0.02mm塞尺检查应无间隙、接触严密。 . …… 此处隐藏:1300字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C