变压器检修规程 - 图文(4)
.
油垢杂物,可用洁净的白布擦拭,若叠片有翘起或不规整处可用木锤(铜锤)敲打平整。 2.检查铁芯上下夹件、方铁、绕组压板的紧固程度和绝缘状况,绝缘压板有无爬电烧伤和放电痕迹。 3.检查压钉、绝缘垫圈的接触情况,用专用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压钉等各部位紧固螺栓。 4.紧固上下铁芯的穿芯螺栓,检查与测量绝缘。 5.检查铁芯间和铁芯与夹件间的油路。 6.检查铁芯接地片的连接及绝缘状况。 7.检查铁芯电场屏蔽绝缘及接地情况。 8.检查铁芯是否有移位、整体变形现象 (五) 油箱检修
检 修 工 艺 1.检查油箱上焊点及焊缝是否存在砂眼并进行补焊。 2.清扫油箱内部,清除积存在箱底的油污杂质。 3.清扫强油循环管路,检查固定于下夹件上的导向绝缘管,连接是否牢固,表面有无放电痕迹。 打开检查孔,清扫联箱和集油盒内杂质。 4.检查钟罩(油箱)法兰结合面是否平整,发现沟痕应补焊磨平。 5.检查器身定位钉。 6.检查磁(电)屏蔽装置有无松动放电现象,固定是否牢固。 7.检查钟罩(油箱)的密封胶垫,接头是否良好,接头处是否放在油箱法兰的直线部位。 8.检查内部油漆情况,对局部脱漆和锈蚀部位应处理,重新补漆。 质 量 标 准 1.消除渗漏点 2.油箱内部洁净,无锈蚀,漆膜完整 3.强油循环管路内部清洁,导向管连接牢固,绝缘管表面光滑,漆膜完整、无破损、无放电痕迹 4.法兰结合面清洁平整 5.防止定位钉造成铁芯多点接地 6.磁(电)屏蔽装置固定牢固无放电痕迹,可靠接地 7.胶垫接头粘合牢固,并放置在油箱法兰直线部位的两螺栓的中间,搭接面平放,搭接面长度不少于胶垫宽度的3倍,胶垫压缩量为其厚度的1/3左右(胶棒压缩量为1/2左右) 8.内部漆膜完整,附着牢固 2.⑴铁芯上下夹件、方铁、压板、底脚板间均应保持良好绝缘 ⑵钢压板与铁芯间要有明显的均匀间隙;绝缘压板应保持完整、无破损和裂纹,并有适当紧固度 ⑶钢压板不得构成闭合回路,同时应有一点接地 ⑷打开上下夹件与铁芯间的连接片和钢压板与上夹件的连接片后,测量铁芯与上下夹件间和钢压板与铁芯间的绝缘电阻,符合预试规程要求 3.螺栓紧固,夹件上的正、反压钉和锁紧螺帽无松动,与绝缘垫圈接触良好,无放电烧伤痕迹,反压钉与上夹件有足够距离 4.穿芯螺栓紧固,其绝缘电阻与历次试验比较无明显变化 5.油路应畅通,油道垫块无脱落和堵塞,且应排列整齐 6.铁芯只允许一点接地,接地片插入铁芯的深度不能小于80mm,接地片外露部分应包扎绝缘,防止短路铁芯 7.绝缘良好,接地可靠 8.铁芯应无移位、变形等现象。若有由厂家进行鉴定并作出处理。 .
.
二、 变压器排油和注油
(一)排油和注油的一般规定
1.排油及注油前检查清扫油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等,应保持清洁干燥,无灰尘杂质和水分。
2.排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,放气孔宜接入干燥空气装置,以防潮气侵入(220KV及以上变压器必须接入)。
3.储油柜内油不需放出时,可将储油柜下面的阀门关闭。
4.启备变装有有载分接开关,有载分接开关油室内的油应分开抽出。
5.220KV及以上变压器设有抽真空管,其余未设抽真空管的变压器可利用本体箱盖阀门或气体继电器联管处阀门安装抽真空管,有载分接开关与本体应用U形管在专设位置连通有载分接开关油室和变压器油箱,以便与本体等压,同时抽真空注油,注油后应予拆除恢复正常。
6.向变压器油箱内注油时,应经压力式滤油机(220KV变压器宜用真空滤油机)。 (二)真空注油
220KV变压器及110KV启备变必须进行真空注油,其它变压器有条件时也应采用真空注油。真空注油连接见图1所示。
1.通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍,并检查真空系统的严密性。
2.关闭变压器储油柜、净油器、有载分接开关储油柜处蝶阀,其它阀门处于开启位置。在气体继电器联接法兰或油箱顶部Φ50蝶阀处装置抽真空管路和真空表计,(厂高变无此蝶阀,只能在气体继电器联接法兰处装置抽真空管路)并连接至抽真空设备。
3.在变压器下节油箱Φ80闸阀处装置注油管路,通过滤油机接至油罐。
阀 门阀 门油 罐变 压 器逆 止 阀阀 门阀 门真 空 泵真 空 滤 油 机图 1 真 空 注 油 连 接 示 意 图
4.启动真空泵开始抽真空,应均匀提高真空度,按表2规定维持真空时间。 表2
电压等级(KV) 60KV以下 110 220 容量(KVA) 20000及以上 真空度(Pa) <50.7 133(759mmHg) 133 持续真空时间(h) 2 2 8 5.真空注油:在真空状态下打开油箱底部注油闸阀,注入合格的绝缘油;持续真空按表2±5%;注油速度应维持在4t/h;注油时变压器绕组绝缘电阻不应有明显下降,否则应放慢注油速度;注入的绝缘油必须加温到50~70℃为宜(110KV变压器注入的绝缘油油温应在50~60℃为宜;厂高变可以常温注油,若需加温油温高于器身5~10℃即可)。
6.注油至离油箱顶盖约100mm时停止注油,维持真空不少于4h(110KV 变压器维持真空不少于 …… 此处隐藏:405字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C