教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

某光伏电站安装施工组织设计(9)

来源:网络收集 时间:2026-01-18
导读: 某光伏电站40MWp安装工程(B标段) 人员安排 电缆领用 施工准备 敷设机布置 缆重量的钢管或钢棒,然后钢丝绳套牢钢管两端,且钢丝绳距钢管两端的距离应大于300mm。 共84页第41页 电缆敷设 整理固定 配线 接线 防火

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

人员安排 电缆领用 施工准备 敷设机布置

缆重量的钢管或钢棒,然后钢丝绳套牢钢管两端,且钢丝绳距钢管两端的距离应大于300mm。

共84页第41页

电缆敷设 整理固定 配线 接线 防火封堵 某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

钢质电缆轴可用钢丝绳穿过轴心直接吊运,起吊前应仔细观察钢架是否焊接牢固;起吊速度应缓慢进行。

电缆轴在运输车辆上应按径向排列,且需以100×100木方卡住,避免电缆轴在运输车辆行走时,前后滚动。

在电缆轴直径超过1.5米时;在运输过程中,应将其绑扎牢固,有专业起重人员负责指挥。

对于直埋电缆,其埋入深度不小于700mm,电缆上下应辅以不小于100mm厚的软沙尘,并在上部加盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土或砖块,并且直埋后要及时作好记录。直埋电缆敷设 电缆敷设前清除沟内杂物,铺完底沙或细土。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆敷设(应注意电缆弯曲半径符合规范要求,多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6 倍并留有适当余量。电缆的两端均应留有适当余度;电缆敷设时不应损坏电缆沟。电缆表面距地面的距离不小于0.6m。穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

2)电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。 3)铺砂盖砖:

", 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

", 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖l0mm 砂子或细土,然后用砖或

共84页第42页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。

4) 回填土。电缆上铺盖100mm 砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖的宽度应超过电缆两侧50mm,使用电缆盖板时,盖板应指向受力方向。回填土前,再作一次隐蔽工作检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。 5) 埋标桩:电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm 为宜。

6) 电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

7) 有麻皮保护层的电缆,进入室内部分,应将麻皮剥掉,并涂防腐漆 8)直埋电缆进出建筑物时,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理。电缆敷设时,在弯曲处,工作人员应站在弯曲处的外侧,严防电缆挤伤人员。

电缆敷设对于敷设路径、人孔、隧道及电缆沟无电缆桥架或配管时,应视现场实际情况,于适当位置加装电缆支架,以固定电缆,避免电缆杂乱。 电缆敷设过程中,应力求避免电缆电线受到机械损伤、整轴电缆解开及回卷时应缓慢进行,以免猛烈弯曲时伤及绝缘或屏蔽,应避免重复弯曲。

弯曲电缆时,不可损伤其绝缘,其电缆最小弯曲半径应符合下列要求:(D为电缆外径)

控制电缆: 8-10D

聚氯乙稀绝缘电缆: 10-15D

电缆敷设过程中,应做好合理的人员配备,施工人员不可踩踏电缆,要做好安

共84页第43页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

全防护工作。

遇到管道过长或弯曲过多难拉时,除使用专用仪器测量最大张力外,应利用滑石粉或拉线膏涂于电缆表皮或管路口,辅助拉线润滑,以减少张力,但不得使用油脂等物,以免伤及电缆电线。

通过同一导线管的所有电缆,其拉线作业原则上应同时进行,否则应预留尼龙线,如碰到管内已拉线,而所留尼龙线无法拉动时,需将管内电缆全部拉出,再与欲敷设电缆合并一起穿过。

电缆在敷设过程中,进入电缆沟、竖井,建筑物、盘柜及穿入管子时的电缆头切口处应用防水胶布封粘,以防受潮,影响电缆绝缘。

电缆敷设过程中,在人孔、手孔、拉线箱或电缆沟内应稍留余度(如成蛇形) 电缆敷设过程中遇到正受电的开关箱、盘或其它设备,则按照带电试运行的有关规定,由技术人员负责办理停电作业工作票,做好安全防护措施,方可进行施工。

每条电缆敷设完成后,应同时将电缆整理平直,不得有弧曲交错,电缆排列务求整齐美观。

沿电缆桥架竖井垂直敷设,或斜角超过30°的电缆,至少每隔一米设一绑扎处,水平敷设部分至少每隔2米设一绑扎处。

电缆敷设在垂直外弯桥架部分,应捆绑在弯曲的两端,敷设在垂直内弯的部分,应绑扎在弯曲的两端及弧的中央。

各种不同电压等级的电力电缆,控制电缆、仪表电线、计算机用电缆等,不可装于同一导线管内,也不可装于同一电缆桥架内。

在电缆桥架上三相线路使用单芯电缆时,每隔10米须将三条电缆捆扎成三角

共84页第44页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

状。

电缆敷设时,必须保持整条电缆的完整性,严禁将电缆搁置或切接,不得擅自将不足长度的电缆接用。

每条电缆敷设完毕后,须认真核对电缆始、终端的设备号是否正确。 施工人员应会同甲方工程管理人员对每条敷设完毕后的电缆做绝缘测试,只有测试结果符合要求,才能进行配接线工作。

配接电力电缆,两端及盘体侧马达线于外绝缘剥掉后,必须先依A、B、C(R、S、T)相序套上甲方规定的相色软质PVC绝缘套管,再将与之配合使用之规格的压接端子压接电缆线芯,并紧锁固定于端子板上或汇流排及设备上,同极的导线必须保持相同颜色。

在上述接线及固定工作中,注意保证接线端子不得承受其它方向的拉力,以免损伤接线端子。

电气、仪控线或信号线在剥线后,根据设计的控制线路图,以设计或业主规定的线号套在线芯绝缘层上,方可压接,并固定于端子板上。线号的排列由左至右或由上至下编排套装。

在屏蔽电缆配接线时,电缆的屏蔽层一端须连接至设备汇流排(或接地端子)接地,另一端电缆屏蔽层不作接地。每条电缆在接线施工前须挂上有电缆编号的电缆标识牌以便记录和检查工作。

除了在端子盘内或接线前经过工程管理部门的核准,否则所有导线及电缆不得有接续点。

盘内、接线盒内的电力电缆接线应排列整齐其弯曲度应符合规范要求,且端子压接于接线柱上后其张力应符合要求。控制电缆的配接线必须排列整齐、统

共84页第45页

…… 此处隐藏:996字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某光伏电站安装施工组织设计(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402683.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)