某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

对于附件及备品、备件应根据装箱单,认真核对,并做检查记录。 ② 盘、柜、箱的安装

对于成列的盘、柜,首先应找正其第一块盘,依据《安装规范》要求,按图纸设计要求,将其固定于基础槽钢之上。在固定完毕后,复测其盘面垂直度及盘顶水平。

依据上述方法,依次安装其它盘柜,并保证其符合《质量验评标准》技术数据的要求。

在成列盘安装完毕后,进行其附件的安装,如母线、仪表等,其安装应符合《质量验收及评定标准》的相关要求。 质量保证措施

施工人员的岗位培训

严格按图纸、施工方案、质量计划施工

盘、箱安装用的基础槽钢及角钢等材料有检定合格证,工器具具有检定证。 工作人员自检、自查工作内容。 施工小组进行施工的100%检查记录。 6、箱式变压器安装 1)流程(如图) 设备准备及施工技术交底

变压器外观检查 共84页第36页 会同有关单位进行土建基础验变压器基础安装 某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

变压器运输及本体就位 2)工序方法

施工前条件检查:在变压器基础及变压器安装前,土建应达到以下验收条件:

变压器基础应进行交安并办理交安手续。 在变压器安装前应先进行基础安装及验收:

基础应按图纸设计规格及尺寸安装。基础槽钢安装前应先进行平直校正,其安装时不直度误差应<1mm/m,全长不直度误差<2mm;水平度误差<1mm/m,全长水平度误差<2mm,中心误差<5mm;槽钢应高出土建二次抹面标高10~20mm。变压器轨道槽钢的安装尺寸除应参看河南电力设计院的设计图纸外,还应对照变压器厂家安装使用说明书及实际到货情况,确定变压器底座槽钢的中心距离,其偏差应<3mm;确保基础槽钢与土建预埋铁件焊接牢固,接地可靠。基础安装完毕应及时刷防锈漆,并做好自检记录,填写验评表。 3)变压器就位前应先对本体进行检查:

(1) 变压器铭牌符合设计,各参数齐全、清晰; (2) 变压器器身检查:外观无损伤、无局部变形;

共84页第37页

母线连接及元件安装 电 气 试 验 受 电 冲 击 带电试运行 某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

(3) 出线瓷件无掉瓷、裂纹,引出线标识完好;

(4) 变压器内部检查:铁芯、绕组、分接板清洁。检查各铁轭支撑件齐全完

好、无脱落,各夹件固定紧固。铁芯夹紧连接、接地片连接、器身压紧结构及压钉松紧、高压侧调压出线连接等都应紧固可靠无松动;铁芯应无变形,且无多点接地;

(5) 变压器线圈及引出线绝缘层包缠紧固完好、无破损鼓泡;线圈绝缘垫装

配紧固无变位;

(6) 变压器引出母线相间及对地距离不能小于20mm;

(7) 用2500V摇表测量变压器高压侧母线相间及对地的绝缘电阻值、吸收比

值应符合规范要求;用500V摇表测量变压器低压侧母线相间及对地的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ。

4)变压器本体应根据基础中心就位,并可靠地座落在基础横撑的中心线上。变压器基础应与变压器底座槽钢吻合,不得有空隙,制动元件应牢固,并可拆卸;变压器就位后应将制动元件锁牢,以防变压器移位。变压器就位后将变压器本体与接地网可靠连接,可采用焊接或螺接,固定牢固。变压器安装完毕后,将变压器温控器等附件安装在变压器外罩的设计位置,温控器安装应牢固,同时按设计原理图连接各元件。 5)变压器母线安装:

变压器低压侧母线通过柜内的穿线板与380/220VPC电源进线柜进线开关上主母线相连:母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物、变形、扭曲和腐蚀现象;母线的组装连接应按厂家提供的母线组装编号进行安装,其安装时母线相序应与系统相序一致,母线相色标志应完整明显。母线表面镀锡完

共84页第38页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

好,金具瓷件安装紧固。

6)母线与母线螺栓及母线搭接面的安装应符合以下要求: (1) 母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以导电膏。

(2) 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺栓应置于维护侧,

螺栓长度宜露出螺母2—3扣。

(3) 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以

上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 (4) 螺栓受力均匀,电器接线端子不受额外应力。

(5) 母线接触面应连接紧密,连接螺栓用力矩搬手紧固,其紧固力矩值应符

合下表: 螺栓规格(mm) M8 M10 力矩值(N.m) 8.8—10.8 17.7—22.6 螺栓规格(mm) M16 M18 4 156.9—19M12 31.4—39.2 M20 6.2 274.6—34M14 51.0—60.8 M24 3.2 7)变压器电气调整试验:变压器安装工作结束后应配合电气调试进行变压器调整试验。电气调试负责填写变压器调整试验报告。 8)变压器带电试运行:

共84页第39页

力矩值(N.m) 78.5—98.1 98.0—127.某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

9)变压器充电试运行前应检查以下项目: (1) 引出线及母线的连接应接触紧密、无松动; (2) 本体接地应紧固可靠、相色标志正确清晰; (3) 电气试验项目符合规定要求,并经试验合格;

(4) 变压器柜内检查无杂物,变压器本体上无遗留物,变压器清洁干燥。 10)变压器充电试运行:变压器整个充电过程由调试部门负责组织进行,变压器充电方案也由调试部门负责编制,安装给予配合。变压器并列前应先校核相序,并进行五次空载全电压冲击合闸试验,空载音响应均匀、无异常;第一次冲击持续时间不应小于10min,励磁涌流不应引起保护装置误动作。 7.电缆工程施工方案 作业程序(见下图) 施工方法

施工准备结束后,根据施工进度安排及电缆电线到货情况,并结合现场施工的实际情况,组织安排详细的电缆敷设及接线计划。

首先应进行电缆敷设,依据施工计划,组织安排电缆的运输及存放。运输过程中需有专业起重人员负责指挥。

电缆轴在起吊及装车时,不得超载,木质电缆轴吊运时,需要在电缆轴心穿一根强度足够载荷整轴电

共84页第40页

…… 此处隐藏:463字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某光伏电站安装施工组织设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402683.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)