某光伏电站安装施工组织设计(10)
某光伏电站40MWp安装工程(B标段)
一、每一条线芯均需核准后方可打把配接。盘内的电缆排列成矩阵形式,便于维修。
控制线芯插入端子排的长度应适当,且剥落的线芯绝缘长度不可过大,所有控制线芯接入端子排的型式应统一。盘内打把的控制线芯应采用尼龙扎带绑紧,且在配接线结束后。应认真清理盘(箱)内残余物。
电缆终端的处理及高压电缆终端头与中间头的制作,由经过培训熟练掌握该工艺的技术人员进行制作,并且严格遵守制作工艺规程的要求。
在室外制作6KV及以上电缆终端头,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度过大时,可提高环境温度或加热电缆。
制作电缆终端头从削切电缆开始应连续操作至完成,尽量缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯的内绝缘层,绝缘管的装配、热缩等应清洁。 电缆终端和接头应采取加强绝缘,密封防潮、机械保护等措施,6KV及以上的电力电缆应以电缆终端热缩处理组件改善电缆屏蔽端部电场,并确保外部绝缘的相间和对地的安全距离。
6KV及以上的电力电缆在施工电缆终端热缩处理组件时应依电缆头制作厂商的制作说明书施工,并符合下列施工规定:电缆在剥切线芯绝缘屏蔽、金属保护套时,线芯沿绝缘表面到最近接地点(屏蔽或金属保护套)的最小距离应符合制作工艺的要求。半导体的剥除不可伤及绝缘层,必须用甲苯擦拭,不得研磨或以酒精擦拭。高压电缆于电缆终端热处理施工完工后,除应以高阻计测量绝缘电阻判定绝缘是否良好外,以测试各项指标均达到标准要求后方可接至接线端子上。对于配接线施工中的国产电缆及电线,其相色应按如下规定:A相:黄色;(2)B相:绿色;(3)C相:红色;(4)中性线:蓝色。
共84页第46页
某光伏电站40MWp安装工程(B标段)
8.就地设备安装(汇流箱、电源箱) 8.1流程图
土建施工条件验收合格 开箱检查验收 基础角钢下料 汇流箱、电源箱就位,找正、接地 检查汇流箱、电源箱箱内回路正确性 一级验收 运行 8.2施工作业条件:支架系统已安装完成。 8.3汇流箱、电源箱施工安装操作:
1)汇流箱、电源箱安装在方阵附近,防护等级一般为IP65/IP67,连接箱主要有接线端子、防雷模块、直流断路器等组成。通过M4螺丝将接线箱与支架固定。
2)汇流箱、电源箱作好明显可靠的接地;导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺;金属面板应装设绝缘保护套。
3)汇流箱、电源箱外壳应有明显可靠的PE保护地线(PE为黄绿相间的双
共84页第47页
某光伏电站40MWp安装工程(B标段)
色线);但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串连。
4)导线剥削处不应伤线芯或线芯过长;导线压头应牢固可靠;多股导线不应盘圈压接,应加装接线端子,必须采用穿孔压接时,多股导线应压接后再搪锡,不得减少导线股数。
5)汇流箱、电源箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分不应带电(特殊情况除外)。
6)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷;横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
7)汇流箱、电源箱上如有电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应安装单独熔断器(电源侧),位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。
8.4组件阵列(DC)的连接
f) 检查光电阵列的极性,光电组最大串联电压不超过规定的组串最大开路电压。 g) 测量每组光电池的各级与接地的电压值(DC),根据安全说明。
h) 如果测量的电压是恒定的,并且基本等于光电组的开路电压,那么这说明有一个错误,电压的定量值基本可以发现接地错误的大概位置。 i) 对每一组光电阵列,重复第2步和第3步。
连接没有问题的光电组到控制器。并确认连接到正确的接线端子和级性。
第七章施工管理
一.施工计划管理
在本工程施工中,我方将采用科学先进的管理技术对工程进行施工计划管理,保证工程有计划、有步骤地进行,并且始终处于受控制状态,同时利用计
共84页第48页
某光伏电站40MWp安装工程(B标段)
算机管理软件加强对工程的管理和协调,提高整个工程的施工进度和施工质量。
计划和进度报告程序
合同计划应是实现合同中规定的担保完工日而要求的关键日期的总体计划,由我方来完成。该合同计划应分成几个主要部分,清楚表明该工程各阶段的关键日期。因合同计划的更改导致EPC对合同中项目进度所陈述的各项活动完工日期的任何延迟,在更改的合同计划实施前都要得到业主对该合同计划更改的批准。
我方在开工日后七(7)天内向EPC总承包业主和监理工程师提交施工计划。我方在EPC总承包、业主和监理工程师提出书面要求时,向其提供施工计划的更具体内容。该施工计划应包括各专业施工顺序图和任何我方认为合适的某特定工作的独立计划,清楚地表示该项工程各方面的工作,并且应考虑到但不限于下述各方面:
1.我方和所有分包商的工作;
2.分别由各工种完成的该项工程各关键部分的工作; 3.合同中描述的所有工作的顺序和时间;
4.清楚表明该项工程的各项工作,重点突出我方认为适当的重要活动关系. 为了保证这一要求得到执行,各项工作的时间坐标应表明: 1.工作周内每项工作持续时间,应反映出计划的物资设备分配情况; 2.每项工作开始和结束的最早和最迟日期; 3.关键工作顺序应单独标明;
4.标出关键日期,包括我方提交加工详图、坐标图、产品参数、样品和提交其它材料的日期,以及取得材料和设备的批准及其生产、交付所需要的提前时间; 5.我方和分包商在设施场地以外的材料预加工(如果有)和材料运输等重要工作;
6.我方为完成施工计划而需要的,并且需要其他方提供的关键信息、批文、供货或设备。应明确标出依靠这些条件才能进行的工作;
7.由公共机构承办的煤气、水、电和电话等公用设施的接通,而且应标明前期工作应完成的时间、进出途径和这些工作时间的允许余量;
8.我方和/或业主之间以及向有关部门提交申请、报表、报告和/或试验资料及
共84页第49页
某光伏电站40MWp安装工程(B标段)
其审核的时间以及对施工进行批准、验收或同意的时间;
9.消防设施的检查和合格证明、(临时或长期)占用许可的检查和证明以及其它由有关部门签发的检查和证明;
10.我方与业主及监理工程师为设施完工而进行的缺陷和遗留问题检查及清单。
施工计划应每月更新提交两次,具体要求如下:
a.施工期间每月的15号和最后一个工作日,所依据的数据和测量结果分别不能晚于当月的10号和24号; b.双方同意的任何时间;
每个更新的施工计划应是当时实施的,并反映当前工程的实际计划和完成设施(及设施各机组)拟采用的计划,明确我方当时预计完成设施和/或达到预定目标的具体日期。
在不损害《施工计划的更新》一般原则的前提下,我方提供施工计划与实际计划的月比较表,并对未实现计划的进度做出适当的解释。
每个更新的施工计划应按照本规定中《施工计划》的要求及下述要求进行准备:
a.标明每项工作的实际开始和结束时间;
b.各项工作的所需时间要根据我方拟采用的进度进行调整;
c.由于调整正在进行或未开始的工作的预计所需时间而引起的计划变动; d.根据合同条款做出的 …… 此处隐藏:1402字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




