某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

3)将组件表面用不透明的材料覆盖。

4)根据设计图纸,将相关的组件分别串联起来。

5)参照接线图,使用制作好的组件接线将并联线引入接线箱。 6)将每对导线用数字标签标记好,分别做好标记。 7)安装完成 2、全厂避雷接地施工方案

2.1 施工工序流程图

接地极制作、安装 接地线平直、校正 设备材料技术准备

2.2工序方法 2.2.1施工前准备

共84页第21页

地下接地线连接 地上接地线连接 焊口刷沥焊口刷沥青漆 涂黄绿相间条纹与接地标志符号 测接地电阻、验收 某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

1)技术准备:作业指导书齐全、图纸会审完毕、交底清楚,有批复下的开工报告。

2)材料设备准备:各种装置性材料及消耗性材料齐全,验收合格;对领取的镀锌扁钢如有不平直现象,应用槽钢或钢板进行校正,为下步的施工作好准备。

3)人员准备:进行人员技术培训,使其掌握必要的施工技能,认真学习,同时进行人员组织、分工,落实各施工人员责任。

4)机具准备:施工机具、器具的检查、校验、维护。 2.2.2 加工配制及施工方法 1) 角钢接地极制作与安装

角钢接地极制作安装必须按照设计院提供的《防雷接地通用安装图》图纸进行角钢接地极的制作施工,垂直接地极间距大于5米,为了避免将接地体顶部打裂,应制作防护顶帽进行保护。

2) 接地线固定卡的制作:

严格按照,《防雷接地通用安装图》图纸施工;根据现场条件及施工方便的要求我们采用TD-JD2000-0101-06图上的S形固定卡.

3) 地下接地网的敷设

地下接地网一般埋深0.8米,接地极与附近建筑物的距离不小于1.5米,垂直接地极间距不小于5米,地网的外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形,圆弧的半径不宜小于3米 ,高压系统接地网的边缘有人出入的走道处,应铺设砾石、沥青等高电阻率路面或“帽檐式”均压带。地下接地网横跨工业管沟时一般从沟底穿过,横跨电缆隧道时一般从顶部穿过,遇设备基础及柱子时,应从其中穿越或绕过,

共84页第22页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

接地线不得断开;接地线应尽量利用室内外的电缆沟(隧)道的扁钢作接地网的连接线,要求这些扁钢作可靠的焊接。施工结束,自检完毕,在回填土前应有质检科牵头,甲方、监理共同验收,并及时办理隐蔽工程签证。

4) 地上接地干线明敷设时首先预埋固定好S形固定卡,然后再把扁钢焊接固定在固定卡上,接地线过门时应把接地线引入地面内,且在引入转弯处进行固定,接地支线的连接同样要引入地面后再引至设备,所有接地线应满足以下要求

a.敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,且便于检查;

b.接地线应牢固地固定在支持件上,支持件间的距离在水平直线部分一般为0.5—1.5米,垂直部分为1.5—3米,转弯部分为0.3—0.5米;

c.在接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应加装补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替;

d.接地线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设; e.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离为250—300mm,接地线与建筑物墙壁间的间隙为10--15 mm;

f.明敷的接地线及其固定零件一般应涂以15--100 mm宽度相等的黄绿相间的条纹,在每个可接触到的部位上作出标志,中性线应涂淡蓝色标志,埋设在地中的接地线不应涂漆。

g.地上接地干线暗敷设时利用圆钉、铁钉固定,并在二次抹面前请甲方监理验收。

h.由建筑物引出的接地线预埋穿墙套管,使接地线由套管中穿出,引入地面的墙上应有“〨”标志;当室内外地面标高差大于300mm时,在接地线引出室外

共84页第23页

某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

处加装接地线固定卡,小于300mm时,不加装,穿墙套管的内外并应用沥青麻丝或建筑密封膏封堵。

2.2.3 设备接地的施工应满足以下要求:

a.接地体与接地线的连接均应采取搭焊接。

b.接地线与电器外壳以及可移动的金属构架等上面,应以镀锌螺栓可靠连接,在有震动的地方采取防震措施。

c.电缆桥架、支架应可靠接地,利用桥架作为接地线,应将桥架的端部用35mm2的软铜线连接起来,接至接地网,长距离的桥架每各30—50米接地一次。

d.电器设备需要接地和不需要接地接地的范围应按GB50169--92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定执行;照明箱、检修插座箱的接地线应引至室外做重复接地,变压器、互感器、电容器等,每台的接地引下线应为2根,并分别接至地网的不同点。

3、电缆管敷设安装施工方案

本工程电缆管及电缆桥架安装包括:本标施工范围内的电缆保护管、埋管等。针对本工程的具体施工范围及工程特点,我们制定了相应的施工方案。 电缆管敷设

施工程序(见下图) 施工方法

共84页第24页

施工准备 某光伏电站40MWp安装工程(B标段)

返工

在弯制配管过程中其弯曲半径应符合下列规定:管路明配时,管弯曲半径不应小于管外径的6倍。埋设于地下或混凝土层时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

暗埋管的连接采用套管焊接处理,且套管与埋管应合理配置,以套管内径大于埋管外径2~3mm为宜,采用全周焊接,且必须做防腐处理。

明配管的连接须采用带螺纹管接头螺接,不得以对焊连接,且螺接处至少

共84页第25页

领料、弯制电缆管 与土建配合预置电缆管 弯曲半径≥12倍管径 不合格 检查记录 现场二次灌浆 埋设位置 垂直度 不合格 返工 检查合格 结束

…… 此处隐藏:457字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某光伏电站安装施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402683.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)