合预期要求,以确定和优化下一步的施工参数,做到信息化施工;将现场测量结果用于信息化反馈优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷目的。

(2)本基坑工程中检测项目、检测方法、精度要求及测点布置,详见下表。

编号 量测项目 1 2 3 4 位置或监测 测试元件 项目 测点布置 间距约15米 最大限值 备注 支护桩顶水平及支护桩顶部 经纬仪 竖向移位 靠近围护结测斜管 土体侧向变形 构的周边土测斜仪 体 测斜管 支护桩侧向变形 围护结构内 测斜仪 支撑轴力 0.4%H且 <35mm 30mm 5 锚杆拉力 6 地下水位 2~4孔,同一孔测点间距0.5米 孔间距约25米间距0.5米 支撑构件横支撑中部或轴力仪 断面上下左端部 或应变仪 右个一个 不少于锚杆锚杆位置或锚杆测力计 总数的5%,且端头 不少于5根 孔间距50米,水位管水位基坑周边 管底深至基计 坑底以下5米 0.5%H且 <50mm 1.0倍设 计轴力 1.0倍设 计轴力 7 8 周边建筑物沉基坑周围建水准仪 降、倾斜 筑物各角点 经纬仪 地面沉降 基坑周边地水准仪 面 建筑物沉每侧至少三降10mm 倾 个观测点 斜2/1000 间距15~200.2%H 米一断面 3.5 基坑、管线应急救援措施

为防患于未然,对于在土方开挖和支护过程中可能出现的险情准备好针对性强的应急预案。

3.5.1 应急工作部署

(1)成立以项目经理为第一责任人的施工现场应急指挥领导小组,主要由工程、技术、材料、质量、安全等人员组成。

(2)应急指挥领导小组及组织系统要保证工程信息传递畅通,掌握气象

及现场预防措施等资料,确保发生紧急情况时信息传递畅通及时。

(3)应急指挥领导小组及组织系统要做好处理事故和紧急情况的准备,制定应急预案,分工明确,职责到人,保证能够及时有效地实施,将损失减到最小程度,并迅速上报相关部门。

(4)对施工现场人员进行应急抢险思想教育,做到思想重视,措施得当。把应急预案的准备和实施做得认真、扎实,真正解决问题,有备无患。

(5)成立现场抢救突击队,及时解决处理突发事件及紧急情况,做到人员落实,责任明确,动作迅速,措施得力,坚持主动控制、预防为主,全面安排好应急抢险工作。

(6)将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应、应急抢险等具体职责落实到主控及相关部门,并明确责任人。

3.5.2应急抢险组织机构

为了贯彻执行应急预案的指导精神,预防突发险情事故,项目部和各专业施工队伍组织建立起应急指挥领导小组和抢险突击队。

(1) 应急指挥领导小组 组 长:由项目经理担任

副组长:由生产经理和项目总工担任

组 员:由工程、技术、材料、质量、安全等主要管理人员担任 (2) 抢险突击队小组

成立三个抢险突击队小组:土方施工抢险突击队;外部管线保护、抢险突击队;基坑支护专业抢险突击队。

3.5.3滑坡处理措施

(1)暂停施工,必要时,所有人员和机械撤至安全地点;

(2)通知现场管理人员,迅速采取处理措施,如用挖掘机在坡脚迅速回填;

(3)根据滑动迹象设置观测点,观测滑坡体平面位移和沉降变化并做好记录;

(4)对滑坡部分的土的支护方案进行调整,适当进行加强。 3.5.4 地表裂缝处理措施

(1)在整个施工开挖过程中,应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下,地表发生细小裂缝和紧靠基坑的一般建筑物出现装修层的轻微开裂可以视作正常,但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。

(2)当裂缝出现不断加速发展并延伸时,必须停止原定施工过程,修改支护参数并及时加固。当基坑顶部的侧向位移与当时开挖深度之比超过5‰时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施,必要时增用其它支护方法。

(3)地表裂缝,如果经过观察,不发生继续增大,必须及时灌注水泥净浆,以尽最大可能地封堵地下和近地表处的裂缝,同时可防止地表水进一步渗入土体。

3.5.5 滞水处理措施

(1)对于不能彻底排除的上层滞水,设置滞水排水管,采取明排措施,用排水管导流至软管,由软管引流至基底排水沟,经集水井集中抽排。滞水排水管采用φ25塑料花管,外面包裹窗纱。滞水排水管伸入土中1m,外露300mm。排水管和排水孔之间里面用碎石滤料填充,外口用粘土封堵。排水管的布置根据现场情况而定。

(2)排水沟沿坑底四周设置,底宽200,沟底低于坑底200,坡度为1%。集水井沿坑底边角设置,间距25m,直径0.6m,井底低于坑底1m,下无砂井管和滤料,碎石压底进行强排。为加快工期,在滞水地段喷射混凝土中掺加适量速凝剂,掺量5%。

3.5.6 潜水处理措施

(1)基坑支护施工之前先进行调研工作,查清周边近1~2年内施工场地的地下水情况,如有需要,可与业主协商后施工2~3个探孔,进一步确定本场区内地下水水位,如果潜水水位较高可进行大面积降水,施工降水井。施工期间定期观测地下水水位,预防险情发生。

(2)如果施工初期潜水水位较低,没有施工降水井,施工过程中因遇雨季水位大幅上升,而且上升水位较稳定,可邀请北京地区相关专家察看现场、讨论处理方法,必要时经与业主协商后可补打降水井,降水设计视实际水位、水量确定。

施工组织设计(修改1) - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606025.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)