施工组织设计(修改1) - 图文(15)
d.放入锚杆时平衡顺直,用力要均匀一致,防止在推送过程中损失锚杆组装件。当受阻不能安装到位时,取出锚杆,待扫孔后再放入。 e.锚杆插入孔内长度不应小于设计规定的95%,且离孔底约100mm,并设置对中定位器,安装后不得随意敲击锚杆。锚杆尾端露出岩面的长度不应大于喷射混凝土的厚度。
(6)注浆
注浆时注浆管应插至距孔底50mm—100mm,随砂浆的注入缓慢匀速拔出;注浆开始或中途停止超过30min时,应用水或稀水泥浆润滑注浆罐及管路。
a.材料:水泥计划选用P2O 42.5水泥,细骨料计划选用中细级的砂。 b.注浆前检查锚杆对中性,送风检查注浆管畅通性。
c.根据设计砂浆强度要求,按试验室给定的配方与要求制浆。灌注水泥砂浆的强度等级不得低于M30。
d.砂浆搅拌时间大于2分钟,原材料过磅记录均按规定格式记录签字。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入。
e.注浆压力为0.5Mpa,送浆量控制在30L/min。计算理论注浆数量,确定按1.3~2.0的充盈系数控制实际注浆量。逐渐外拔注浆管,直到孔口溢出标准砂浆。
f.注浆2~4小时后,派专人巡视补浆,最后用小水灰比砂浆封孔,注浆后3天内不得碰撞锚杆或让锚杆负重。 5管廊主体结构物施工
5.1管廊钢筋混凝土结构物施工顺序
测量放线→基地整理→锚杆基地处理→碎石基础垫层铺筑→C15素砼垫层→钢筋底板立摸→绑扎钢筋→浇底板砼→墙身及顶板立内模→墙身及顶板绑扎钢筋→墙身及顶板立外模→浇墙身及顶板砼→回填→完工交验。
5.2垫层施工
(1)土基经验收合格后可进行垫层施工。
(2)垫层铺筑前进行打桩、拉线,测定虚铺厚度和控制高程及宽度,根据槽底宽度及具体情况确定采用何种压实或夯实机械。
(3)模板的准备与安装
a.混凝土沟体规则部位采用钢模,异型部位采用木模,钢管与木支架配合使用。模板板面应平整、光滑,板与板之间接缝严密、不漏浆、不变形,浇筑沟体混凝土之前,清除模板内的杂物,检查接触混凝土的板面是否涂刷了脱模剂。
b.模板支立与钢筋的安装相互配合进行。模板妨碍绑扎钢筋,待钢筋安装完毕后再行支模。模板之间相接平顺,在模板底脚处采取铺贴一条15厘米左右宽的油毡的方式防止漏浆。模板安装完毕后,对其平面位置、高程、缝位、预埋件和预留孔中心位置进行核对,合格后方可浇筑混凝土。 5.3钢筋的制作与安装
(1)所购买的钢筋,其力学性能、工艺性能及等级、规格均应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
(2)钢筋在运输储存过程中防止污染,按钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分别验收,分别堆放在有屋盖的仓库内并垫离地面。
(3)钢筋的加工、连接、钢筋骨架和钢筋网的组成及安装,均应符合设计要求和有关规范规定。 5.4混凝土施工
(1)对配制混凝土用的水泥、粗集料、砂、拌合用水以及添加剂等的质量,必须进行检验,应符合规范要求,方可投入使用。
(2)通过试验确定混凝土的施工配合比,强度应满足设计要求和施工和易性要求,还应满足抗冻要求。施工中严格按照由试验确定的配合比进
行控制配料,不得任意更改配合比。
(3)浇筑混凝土前,对模板、支架、钢筋和接缝等进行检查,对木模板则还应进行洒水润湿。
(4)混凝土浇筑
a.不得碰撞模板或踩踏钢筋,搭跳板不得以模板为支架。混凝土从高处倾灌时其自由高度不宜超过2米。
b.在浇筑排水沟沟墙或井墙混凝土时应对称进行,高差不宜大于25厘米,以防模板偏移。
c.使用插入式振捣器时,避免碰撞钢筋和其它预埋件,振捣器机头距模板的距离不应小于5厘米,插入的间距不得超过振捣器的作用半径的1.5倍,振捣完成后应缓慢匀速上提;分层浇灌混凝土时应将振捣器机头插入到下一层混凝土中5~10厘米,以使层间结合为一体。
d.振捣至混凝土停止下沉、无明显气泡上升、表面平坦一致且呈现薄层水泥浆为止,尤其在接缝处应仔细插捣,确保缝面齐整和它的正确位置。
e.浇筑混凝土时应做到连续进行,一次成活。如因故必须间歇时,则应不超过允许的间歇时间(间歇时间通过试验确定)。 5.5混凝土的养护
混凝土收浆后及时用土工布进行覆盖,覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面,待终凝后浇水养护,浇水养护的时间对用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于7天,对有抗渗要求或掺用了缓凝剂的混凝土不得少于14昼夜。
6其他附属工程 5.1管廊防水施工
(1)施工准备
表面应清洁干净。施工前必须将基层表面的残渣、尘土、杂物等清理
干净,必要时可用高压吹风机进行清理。尤其是阴阳角、管道根部等部位更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应用砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
(2)管廊底板防水施工工序:C15细石混凝土垫层→1.5厚水泥基渗透结晶II型防水材料→4MM单面自贴沥青卷材→70MMC15细石混凝土保护层。
(3)管廊侧墙防水施工工序:20MM1.25水泥砂浆找平层→1.5厚水泥基渗透结晶II型防水材料→4MM单面自贴沥青卷材→水泥砂浆砌120MM厚砖墙保护层。
(4)管廊顶板防水施工工序::20MM1.25水泥砂浆找平层→1.5厚水泥基渗透结晶II型防水材料→4MM单面自贴沥青卷材→15MM聚氯乙烯薄膜隔离层→70MMC15细石混凝土保护层。
(5)施工注意事项
a.铺贴沥青卷材:将沥青防水卷材按铺贴长度和弹线尺寸裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用1500mm?30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,按照弹好的线,手扶管心两端向前缓缓滚动向前铺设,使卷材平铺于基层上,要求用力均匀、不窝气,掌握好铺设压边宽度。然后点燃汽油喷灯,掀开卷材,在条粘要求粘贴的部位加热基层与卷材交接处,喷灯与加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤,观察当卷材的沥青刚刚熔化时,压合至边缘挤出沥青粘牢。对平面与立面相连的卷材,先铺贴立面,然后由下向上满粘,并使卷材紧贴阴角。在永久保护墙上满贴卷材,粘贴牢固,临时保护墙上虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙的上端。 …… 此处隐藏:679字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C