导读: 灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m,初灌时导管首次埋深应不小于1.0m。 (2)灌注混凝土时堵管 1)灌注混凝土时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太� ⑼瓿啥吻蹇缀蠊嘧⒒炷恋淖急甘奔涮

灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m,初灌时导管首次埋深应不小于1.0m。 (2)灌注混凝土时堵管

1)灌注混凝土时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。

2)灌注导管在安装前应有专人负责检查,可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在孔洞和裂缝、接头是否密封、厚度是否合格。

3)灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.5倍的压力。

4)灌注导管底部至孔底的距离应为300~500mm。

5)完成第二次清孔后,立即灌注混凝土。因故推迟灌注混凝土,应重新进行清孔。 (3)灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮

2)预防措施:除认真清孔外,当灌注的混凝土面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低灌注速度。 (4)桩身混凝土强度低或混凝土离析

严格把好进厂水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合比,掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。 (5)桩身混凝土夹渣或断桩 2)预防办法:(07案例)

导管的埋置深度宜控制在2~6m之间。单桩混凝土灌注时间宜控制在1.5倍混凝土初凝时间内。 (6)桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求 桩顶混凝土灌注完成后应高出设计标高0.5~1.0m。

主要原因是超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。 9. 混凝土灌注过程中因故中断

处理:必须在混凝土的初凝时间内完成。

1K420161桩基施工安全措施(案例题)

一、避免桩基施工对地下管线的破坏 (一)开工前应采取的安全措施