日处理50万方LNG液化项目初步方案 - 图文(10)
50×10Nm/d天然气液化处理 技术方案
43
本系统包括:1台运行Wonderware Industrial SQL 的工程服务器,1台运行PLC编程软件和Wonderware HMI 的工程师站,2组运行Wonderware Intouch 9.0 Viewer操作员站、2台应用网络交换机、1组选用CPU L55处理器或者更高性能、配置充足的存储器的PLC冗余控制系统,12组安装在每个撬块上的远程I/O模块,1组ESD系统。
以上组成以最终设计为准。 系统扩展
提供后续可能的扩建工程系统的控制系统扩展,一是对总线继续扩展带I/O子站,对冗余控制器程序和组态界面进行更新;二是新增另一套控制系统,上位机及交换机仍采用当前资源。 5.12.1.2. 仪控系统文档:
? 控制手册,包括相关叙述、复杂控制图、控制和警报/断路设置节点、IO清单等 ? 顺序控制流程图 ? 因果关系图 ? 图形操作手册
? 仪器仪表数据表和清单 5.12.1.3.
仪表选型 技术文件
选型原则“技术先进,安全可靠,维修方便、经济合理”。装置区内介质多为易燃易爆部分为低温高压,根据相关规范要求,装置内仪表防爆采用本安防爆系统,对热电阻热电偶,电磁阀,在线气相色谱,选用隔爆型,电磁阀选用直动式进口产品。
调节阀
一般场合采用单双座控制阀,有气蚀可能的场合选用抗气蚀阀,噪声大时,选用低噪音阀,阀内组件至少为不锈钢。用于放空场合的控制阀,其泄漏量等级不低于ANSI Class IV。用于连续控制的控制阀均配智能电-气阀门定位器。
冷箱内使用的低温调节阀采用长颈型单座调节阀,阀体材质为铝合金。
44
30万方/日天然气液化处理 技术方案
常温型调节阀根据不同的介质、压力、Cv 值选用不同结构形式的调节阀,所有的调节阀都配有阀门定位器,关键阀门有阀位信号返回器和手轮装置。低温阀不设置前后截止阀和通阀,常温调节阀设置前后阀和旁通阀组。
电磁阀
电磁阀的电源要求为24VDC,压缩机组成套带电磁阀的电源也要求为24VDC,本设计采用故障安全设计,即当工艺状态正常时,电磁阀带电,当联锁发生时,电磁阀失电,电磁阀的材质选用304SS,电磁阀均配带隔爆接线盒,根据操作要求需现场进行复位时,选用配带手动复位机构。
温度仪表
装置的测温元件采用Pt100分度号铂热电阻。热电阻按不同的区域配置保护管。特殊设备如冷箱内的温度检测采用铝保护管,采用双支铂电阻。就地温度指示采用双金属温度计。就地温度指示采用抽芯式、万向型双金属温度计。
流量计
流量测量一般选用法兰取压节流装置配智能压差变送器,特殊情况或用节流装置不合适的场合可采用其它型式的流量仪表,关键场合的蒸汽和气体要进行温度和压力补偿。
节流装置的计算按相关标准执行,孔板材质采用316SS,法兰取压孔板的法兰压力等级不低于PN5.0.就地流量指示原则上选用孔板流量计。
压力仪表
压力参数的检测通过压力变送器将信号传送到控制室供PLC 或ESD系统使用,关键位置配压力开关将信号传送至ESD或PLC系统用于报警和联锁。采用智能型压力变送器,根据介质粘堵、腐蚀或防冻等情况,选用远传式隔膜压力变送器,压力表选用不锈钢压力表,就地仪表采用不锈钢弹簧管压力表,压机和泵的出口采用耐震压力表。
液位仪表
采用电子式智能浮筒液位变送器,当液位大于1500mm,采用双法兰液位变送器。液位
45
50×10Nm/d天然气液化处理 技术方案
43
联锁选用音叉式液位开关。
需要远传的液位信号根据不同的介质采用不同的检测方式,预处理部分选择法兰差压变送器把信号传到控制室,冷箱内T>-70℃ 的液位采用电容式液位计实现。
在线分析仪表
在线分析仪表集中安装于压缩机厂房,所有仪表均满足不低于ExdIIBT3。 (1) ISBL设置的主要控制点
原料气过滤分离计量及增压系统 原料气过滤分离计量
? 入口设置紧急切断阀。阀门由ESD系统直接控制,紧急情况下可以立即终止向整
个装置供应原料气。
? 压力平衡阀根据阀门两端的2只压力传感器,自动调节出口压力。控制阀的气源
安装电磁阀,同样进入到ESD系统,可以紧急切断调节阀。 ? 分离器V-100上设置差压变送器
? 分离器V-100上设置带变送器磁翻板液位计,现场显示和远传进PLC。 ? 设置孔板流量计 ,设置温度/压力补偿,对原料天然气进行计量。 再生气压缩机K-301
? 各级分离器设置液位控制回路。 ? 入口和出口设置压力回路调节。
? 各级排气冷却器设置三通温控调节回路,根据出口温度调节进入冷却器的流量达
到控制出口温度的目的。 ? 压缩机本机设置振动检测, ? 压缩机本机电气保护回路
? 压缩机主机设置多点差压、压力、温度、液位开关等检测运行情况 ? 压缩机润滑油系统多点差压、压力、温度、液位开关等检测运行情况 ? 压缩机“末级回入口”的回路控制
46
30万方/日天然气液化处理 技术方案
胺法酸气处理系统
? 胺吸收塔C-201设置多点温度检测
? 胺吸收塔C-201设置带变送器磁翻板液位计
? 胺吸收塔C-201富胺液出口设置液位调节回路和开关阀门,通过液位调节阀保持
液位基本稳定,开关阀门实现双重保障。
? 胺富液闪蒸罐V-201出口设置压力调节回路,通过压力调节实现与胺解析塔C-202
压力保持稳定。
? 胺液闪蒸罐V-201出口设置带变送器和高低液位报警的翻板液位计
? 三级过滤器F-201 F-202 F-203都设置差压变送器,检测上下两端压力是否异常。 ? 贫富液换热器E-203富胺液出口设置液位调节回路,保持闪蒸器液位恒定。 ? 胺解析塔C-202设置带变送器和高低液位报警的翻板液位计。 ? 胺再沸器加热器E-205出口设置温度调节回路。 ? 胺再沸器加热器E-205保护回路 ? 胺再沸器加热器E-205紧急切断
? 胺液回流罐V-202富胺液出口设置液位调节回路,控制回流罐液位。
? 胺液回流罐V-202富胺液出口设置压力调节回路,通过压力调节二氧化碳的排放
量,以实现罐内压力稳定。
? 胺液回流罐V-202设置带变送器和高低液位报警的翻板液位计
? 胺液冷却器E-204设置温度调节回路,根据出口温度调节进入冷却器的流量达到
控制出口温度的目的。
? 胺液冷凝器E-204 胺液冷却器E-206设置温度调节回路。 分子筛脱水系统
? 原料气冷却器E-302设置温度调节回路 ? 气液分离器V-302设置带变送器磁翻板液位计 ? 气液分离器V-302设置液位调节回路
? 分子筛(MS)干燥器D-301A/B设置差压变送器 ? 再生气加热器E-300入口设置流量调节回路 ? 再生气加热器E-300出口设置温度调节回路 ? 再生气加热器E-300保护回路
47
50×10Nm/d天然气液化处理 技术方案
43
? 再生气加热器E-300紧急切断 ? 再生气冷却器E-301温度调节回路
? 分子筛再生气分离器V-302设置液位调节回路 …… 此处隐藏:1834字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲