小容量车间空调净化系统再验证方案(4)
颁发部门 安徽国森药业有限公司 小容量车间空调净化系统再验证方案 质量管理部 文件编码:YZ-CF-XZ-002-2016(P) 露的上方及四周等)释放可见的水雾,并随气流形成可见的流线。
检查及评价结果:见气流流向视频及附件九《气流流向测定记录》,并记录在验证过程中所发生的偏差。
7.1.6.风量测定及换气次数的测试(OQ4):
7.1.6.1.测试条件:本验证方案测定房间风量,在检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,待系统运行20分钟后,进行运行确认项目检测 7.1.6.2.测试目的:通过测定确认风量及换气次数是否符合要求。 7.1.6.3.测试程序:
A.测试原理:对于垂直单向流(层流)(A级)采用截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量;对于乱流洁净室(C、D级),采用风口法测定送风量,即采用风量罩直接测得送风口风量。
B.测试仪器:风量罩。 C.计算公式:
室内总风量: L=该室各风口平均风速(m/s) ×室内风口截面积F(m2) ×3600(m3/h); 换气次数的计算: N = L1 + L2 + ? + Ln
A × H (次/h)
式中 L1,L2,?,Ln:房间各送风口的风量,m3/h; A: 房间面积,m2;H: 房间高度,m。 D.换气次数接受标准:
B:40~60次/ h C:20~40次/ h; D:10~20次/ h。 E.测定频率:测试三次。
检查及评价结果:见附件十《风量测定及换气次数的测试记录》,并记录在验证过程中所发生的偏差。
7.1.7.房间静压差测定(OQ5):
7.1.7.1.验证目的:在风量测定之后,查明洁净室和邻室之间是否保持必须的正压或负压,从而知道空气的流向。 7.1.7.2.验证程序: A.测试仪器:压力表。
B.测试条件要求:测定前应将所有的门都关闭,并开启房间中的排风机;测试时所有的
---------------------------------------------------------------------
第 11 页 共 27页
颁发部门 安徽国森药业有限公司 小容量车间空调净化系统再验证方案 质量管理部 文件编码:YZ-CF-XZ-002-2016(P) 空调系统和层流系统应处于连续的运行状态,不允许有人穿越房间;为避免压力出现不必要的变化,测试状态应固定,并应从平面上最里面的房间依次向外测定。
C.可接受标准:相邻不同级别空间的静压差绝对值应≥10Pa;洁净级别要求高的区域对相邻的洁净级别要求低的区域呈相对正压;洁净室与室外的压差应≥10Pa;压差梯度应与设计方案一致。称量室与相邻房间保持负压。
D.测试频率:共测试三天。每天上、下午各进行一次测定,将测定时间和测定结果记录下来。
检查及评价结果:见附件十一《洁净室压差测试记录》,并记录在验证过程中所发生的偏差。
7.1.8.房间温度与湿度测定(OQ6):
7.1.8.1.温度、湿度的测点应放在工作区或洁净室的中心点。测试前,空调系统连续运行24小时以上,所有照明设施也应在测试前24小时全部打开。
7.1.8.2.目的:确认HVAC系统具有将洁净厂房温度、相对湿度控制在设计要求范围内的能力,避免影响产品工艺条件,防止细菌的繁殖。 7.1.8.3.程序:
A.测试仪器:经过校正的温湿度仪
B.测点分布:温度、相对湿度的测点应放洁净室有代表性的工作区或洁净室的中心点,所有测点宜在同一高度,离地面0.8m,测点距外墙表面应大于0.5m。 C.监测记录频率:每个房间的每个测量点,2次/天,共测三天。 D.测定方法:拿温湿度计放置检测房间静止15分钟进行读数。
E.可接受标准:以下区域温湿度控制应符合要求(温度18~26℃,湿度45%-65%)。 检查及评价结果:见附件十二《洁净室温湿度测试记录》,并记录在验证过程中所发生的偏差。
7.1.9.房间照度测定(OQ7):
7.1.9.1.目的:确认房间照度是否符合工艺要求。 7.1.9.2.程序:
A.检测仪器:便携式照度计(LX1010B) 仪器编号:ZY2—68
B.测试点布置:测点平面离地面0.8m,按1~2m间距布置,测点距离墙面1m(小于30m2的房间为0.5m)。
---------------------------------------------------------------------
第 12 页 共 27页
颁发部门 安徽国森药业有限公司 小容量车间空调净化系统再验证方案 质量管理部 文件编码:YZ-CF-XZ-002-2016(P) C.测试条件:室内照度必须在室温已趋稳定,光源光输出趋于稳定后进行。
D.测试方法:开启被测房间灯具照明,趋于稳定后,在操作台平面等相应位置上测量照度。洁净室照度只测定除特殊局部照明之外的一般照明。测量时应关闭相邻房间内照明。 E.可接受标准:主要操作区不低于300 Lux;辅助房间不低于150 Lux。 F.测定频率:每天测试一次,共测三天。
检查及评价结果:见附件十三《洁净室照度测试记录》,并记录在验证过程中所发生的偏差。
7.1.10.自净时间确认(OQ8)
7.1.10.1.验证目的:确认房间在规定的时间内,洁净度能够恢复到规定的等级。 7.1.10.2.验证条件设计:在生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场后,空调系统停止运行24小时以上,用粒子计数器进行测试,检测D级区、C级区、B级区的自净时间。以0.5μm粒子为准,等待数值稳定且已达到“静态”洁净级别的颗粒浓度,停止测试。 7.1.10.3.评估项目:房间自净时间。 …… 此处隐藏:536字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C