导读: 220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备 2.6.2 消弧线圈的投退、切换操作 2.6.2.1 两台消弧线圈可同时接到一台变压器中性点上或分别接到两台变压器中性点上运行。 2.6.2.2 禁止消弧线圈同时接到两组变压器的中

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

2.6.2 消弧线圈的投退、切换操作

2.6.2.1 两台消弧线圈可同时接到一台变压器中性点上或分别接到两台变压器中性点上运行。

2.6.2.2 禁止消弧线圈同时接到两组变压器的中性点上运行。 2.6.2.3 消弧线圈停止或分接头的变更,必须根据调度指令进行。 2.6.2.4 在进行开关操作或线路送电时,不应将消弧线圈断开,在任何情况下应不脱离消弧线圈运行,以免出现分频谐振。

2.6.2.5 调整分接头时,必须在系统无接地情况下进行,消弧线圈正常调整由调度遥调。#1、#2消弧线圈机构箱中有“远方-就地”控制把手,正常在“远方”位置,若需就地操作时,将把手切至“就地”位置,然后按“升”、“降”按钮调整。

2.6.2.6 远方操作时,现场位置指示器应与主控位置指示器相一致,当调整过程中,电机持续运转不停时,应按紧急停机按钮,报工区领导,听候处理。 2.6.3 消弧线圈的调档操作

消弧线圈正常运行及调整分接头时,66千伏中性点位移电压不得超过下表限值,超过时报调度。

允许运行时间 长时间 1小时

时间 2小时 4小时 8小时 2.6.4 消弧线圈的事故及异常情况处理

2.6.4.1 运行中的消弧线圈一旦发生下列异常情况,应立即将主变停电,切除故障:

a. 防爆筒破裂且向外喷油;

b. 严重漏油,油位计不见油位,且响声异常或有放电声;

22

位移电压 5700 11400 相电压% 15 30 额定电流% 100 70-80 50-60 220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

c. 套管破裂放电或接地; d. 消弧线圈着火或冒烟。

2.6.4.2 消弧线圈有下列故障应立即停用:

a. 温度或温升超过极限值。 b. 分接开关接触不良。 c. 接地引线折断或接触不良。

d. 隔离开关严重接触不良或根本不接触

2.6.4.3 在系统存在接地故障的情况下,不得停用消弧线圈,且应严格对其上层油温及温升加强监视,上层油油温其最高值不得超过95℃,温升不得超过55℃,并迅速寻找和处理单相接地故障,应注意允许单相接地故障运行时间不得超过2h,否则应将故障线路断开,停用消弧线圈。

2.6.4.4 若发现消弧线圈因运行时间过长,绝缘老化而引起内部着火,且电流表指针摆动时,应立即停用消弧线圈(断开变压器各侧的断路器),再用隔离开关切除该消弧线圈,然后用电气灭火装置或沙子进行灭火。

2.7 耦合电容器

2.7.1 耦合电器设备正常巡视

a. 接地刀闸是否处于正确位置。

b. 引线与电容器间接线是否紧固,有无松动、脱落现象。 c. 检查围栏门是否关闭、加锁。

d. 检查瓷套是否清洁、有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。

2.7.2 耦合电器设备的事故及异常情况处理

当耦合电器设备出现故障时,应联系调度退出相关保护装置。

2.8 阻波器

2.8.1 阻波器设备正常巡视

a. 固定是否牢固,有无较大摆动。 b. 各部接点连接是否牢固,有无发热现象。 c. 支持绝缘子是否完好,有无破损、倾斜。

d. 引线有无断股,线夹有无松动脱落。

2.8.2 阻波器设备的事故及异常情况处理

当阻波器设备出现故障时,应联系调度退出相关保护装置。

23

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

2.9 所用变

2.9.1 所用变压器的型式

大连变66千伏 #1所用变压器为SJL-630/66型,为开关间隔所用变;#2所用变压器为S9-630/66型,T接于连革北线线路出口,一次装有熔断器及刀闸。

2.9.2 所用变日常巡视项目

a. 本体油位计指示是否正常;(注意油位与温度变化的关系)

b. 检查本体阀门、套管、散热器、法兰连接处以及焊缝处是否渗漏油; c. 接线端子有无异常、发热,夜晚是否有发红现象,检查金具有无变形,螺丝是否松脱;

d. 套管有无破损,是否有放电闪络,注意污秽情况; e. 变压器外壳接地和中性点接地是否良好; f. 变压器有无异声、异味; g. 硅胶呼吸器的硅胶变色程度; h. 变压器基础有无下沉;

i. 各控制箱、端子箱密封,二次端子排有无受潮。

2.9.3 特殊巡视项目

a. 每次事故跳闸后;

b. 变压器过负荷或过电压运行、异常运行时; c. 天气异常或雷雨后;

d. 变压器经过新装、大修、事故检修或换油后72小时之内。 2.9.4 所用变异常处理

所用变压器事故跳闸或一次熔断器熔断后时,应按保护动作及系统变化情况,并根据外部现象判断故障原因,如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障引起,可申请重新投入运行;变压器有内部故障征象时,应作进一步检查。进行处理,并及时恢复所用电源的供电。

2.10 母线

2.10.1 母线正常巡视项目 2.10.1.1 硬母线

a. 母线完好无异物。

24

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

b. 终端、滑动、连接等金具良好。 c. 无异常声音。 d. 母线无异常变形。 e. 母线无过大振动。

f. 接头无松动、发热,软连接无断片。 2.10.1.2 软母线

a. 检查母线及母线连接跨线有无断股,线夹有无松动脱落。

b. 检查母线各部接点有无明显过热现象,雨雪天时接头处积雪是否迅速融化和发热冒气。

c. 检查母线固定部位有无窜动等应力现象。

d. 检查母线弧垂变化正常,对地、相间距离正常,无挂落异物。 e. 母线绝缘子有无破损及放电迹象。 f. 构架无锈蚀、变形、裂纹、损坏。

g. 天气气温突变时,母线有无驰张过大,或收缩过紧的现象。 2.10.2 母线检修后送电前的验收与检查

2.10.2.1 检查母线有无明显机械损伤;相间及对地距离符合表8规定 表8:屋外配电装置的最小安全净距(厘米)

额定电压千伏 带电部分到接地部分cm 不同相带电部分之间cm 1-10 20 20 66 65 65 220 180 200 2.10.2.2 检查支持瓷瓶有无破损裂纹,各连接线接触牢固。2.10.2.3 检查所有安全措施撤除情况。 2.10.3 母线检修完送电加压

a. 220千伏母线检修后加压,一般情况下先合上本侧开关,由南连线或和连线对侧开关进行合闸加压。

b. 66千伏母线检修后加压,启用66千伏母差保护屏母线充电压板,按充电按合母联开关对母线加压。 2.10.4 母线事故开关跳闸时:

a. 立即派人去现场检查,判断事故发生的原因;

b. 查明原因后,联系调度,拉开故障母线上所带线路的开关和母线刀闸; c. 拉开66千伏母联开关及两侧刀闸;

25

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

d. 拉开故障母线上的电压互感器一次刀闸; e. 将故障母线上的线路倒换到运行母线上运行。

2.11 防雷设备

2.11.1 防雷设备正常巡视、监视 2.11.1.1 避雷器、避雷针日常巡视项目

a. 检查瓷套是否清洁,无裂纹和破损,无放电闪络;

b. 检查引线有无断股、抛股或烧伤痕迹,接点、接头连接是否良好,金具是否完好;

c. 检查接地引下线有无松脱和锈蚀; d. 检查均压环有无松动、锈蚀和变形;

e. 检查避雷针完好,接地引下线有无松脱和锈蚀,接地良好。 2.11.1.2 避雷器、避雷针特殊巡视项目 < …… 此处隐藏:1629字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电所现场运行规程(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)