220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

c. 套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及

其它异常现象;

d. 变压器声响均匀、正常;

e. 各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器

工作正常;

f. 吸湿器完好,吸附剂干燥(硅胶潮解变色部分不应超过总量的2/3),

油封油位正常;

g. 引线接头、电缆、母线应无发热迹象; h. 压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损; i. 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常; j. 气体继电器内应无气体;

k. 各控制箱和二次端子箱、机构箱应关严,无受潮,温控装置工作正常; l. 各类指示、灯光、信号应正常; m. 检查变压器各部件的接地应完好;

n. 在线监测装置显示各种数值是否在合格范围内。 2.1.2.2 变压器的定期巡视检查项目

对变压器应每月做一次定期检查,并增加以下内容: a. 外壳及箱沿应无异常发热;

b. 各部位的接地应完好;主变压器应测量铁芯和夹件的接地电流; c. 主变压器应做冷却装置的自动切换试验; d. 有载调压装置的动作情况应正常; e. 各种标志应齐全明显; f. 各种保护装置应齐全良好;

g. 各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠; h. 消防设施应齐全完好;

i. 贮油池和排油设施应保持良好状态。

a. 外壳及箱沿应无异常发热,必要时测录温度分布图。

b. 各部位的接地应完好;每月15日测量主变压器铁芯和夹件的接地电

流。

c. 主变压器应作冷却装置的自动切换试验。

7

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

d. 有载分接开关的动作情况应正常,每月1日记录分接开关动作指示数。 e. 各种标志应齐全明显。 f. 各种保护装置应齐全、良好。

g. 各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠。 h. 消防设施应齐全完好。

i. 贮油池和排油设施应保持良好状态。 j. 切换试验各信号正确。

k. 每月用红外测温仪进行一次测温。 l. 组部件完好。

2.1.2.3 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数。

a. 新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内; b. 有严重缺陷时;

c. 气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时; d. 雷雨季节特别是雷雨后; e. 高温季节、高峰负载期间; f. 变压器急救负载运行时。 2.1.2.4 变压器特殊巡视项目和要求

变压器特殊巡视项目和要求见国家电网公司《110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)运行规范》 第五章 运行巡视检查项目及要求 第十四条 特殊巡视检查项目和要求。 2.1.3 主变允许过负荷规定

2.1.3.1 主变额定容量为180MVA,属于大型电力变压器,其负载电流和温度限值规定如下:

负载类型 正常周期性 内容 负载 负载电流(标幺值) 热点温度与绝缘材料接触的金属部件温度(℃) 1.3 长期急救周期性 负载 1.3 短期急救 负载 1.5 120 130 160 2.1.3.2 变压器短期急救负载(事故过负荷)下运行时,应投入包括备用在内

8

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

的全部冷却器,运行时间一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。变压器在过负荷时,应加强对变压器的温度及接头的监视、检查和特巡,发现异常立即汇报调度,必要时采取减负荷措施。当有载调压变压器过载1.2倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。0.5h短期急救负载允许的负载系数K2

0.5h短期急救负载的负载系数K2表: 急救负环 境 温 度 ℃ 变压器 载前的类型 负载系40 30 20 10 0 -10 数K1 0.7 #1、#2主变冷却方式ODAF 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 -20 -25 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.42 1.48 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.38 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.34 1.42 1.48 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.30 1.38 1.42 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.26 1.32 1.38 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 2.1.4 主变防爆装置联跳回路及其它非电气量保护的投入方式

2.1.4.1 大连变#1、#2主变压力释放装置动作后,只发信号而不作用于开关跳闸,其装置出口压板停用中。 2.1.4.2 主变轻瓦斯保护只发信号。

2.1.4.3 主变重瓦斯保护及有载调压瓦斯保护正常时投入,其出口压板均投入中。

2.1.5 主变停送电操作、并解列操作过程中的一般要求 2.1.5.1 一般情况下,变压器停电由负荷侧解列,电源侧停电。 2.1.5.2 变压器在投运前应先启用其冷却装置。

2.1.5.3 变压器加压时,应由一次侧加压,加压良好后,二次方可带负荷。 2.1.5.4 为防止开关三相不同期拉、合而产生的过电压,影响主变绝缘,在任何情况下,主变停、送电操作必须合上220千伏中性点刀闸。投入后可按系统需要决定中性点是否断开。

2.1.5.5 主变空载投入时,220千伏母线电压不得超过变压器相应分接头的10%,目的是防止磁饱合和异常的高次谐波而击穿变压器绝缘。

2.1.5.6 两台主变并列前,需检查两台主变有载调压分接头是否在相同位置。

9

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

2.1.6 主变冷却装置正常运行方式及投退操作,冷却装置定期切换及试验周期

2.1.6.1 冷却器电源控制方式有“工作”、“试验”两种(其切换把手在现场主变冷却器控制箱内),正常运行时切至“工作”位置。

2.1.6.2 当主变停止运行后,应将冷却器电源控制开关切至“试验”位置,冷却器仍可启用运转,主变投入运行前,再将冷却器电源控制开关切回“工作”位置,确保变压器投入运行时,冷却器同时投入运行。

2.1.6.3 冷却器控制方式分为“工作”、“辅助”、“备用”、“停止”四种位置,正常情况下,有一台冷却器在“辅助”位置,一台冷却器在“备用”位置,其余冷却器应根据主变的上层油温及负荷等情况切至“工作”或“停止”位置,但任何情况下变压器运行中不得少于两台强油装置运行在“工作”位置。 2.1.6.4 当主变负荷为额定容量的75%及以上时,即一次电流达340A或主变上层油温为65℃时,在“辅助”位置的两台冷却器自动投入运行,值班人员应将“辅助”位置的冷却器手动切至“工作”位置。

2.1.6.5 主变保护屏“绕组温高”信号表示时,应及时投入备用冷却器,作好监视并通知上级有关人员。

2.1.6.6 在“工作”或“辅助”位置的冷却器应在油箱周围间隔均匀、对称分布。

2.1.6.7 “工作”、“备用”、“辅助”位置的冷却器每月1日进行交替、轮换使用,每周一将未启用冷却器启用2小时。 2.1.7 主变冷却装置异常时的处理要求

2.1.7.1 当在“工作”或“辅助”位置的冷却器故障时,“备用”位置的冷却器自动投入,值班人员应将故障的冷却器切至“停止”位置,“备用”的冷却器切至“工作”或“辅助”位置。

2.1.7.2 当主变冷却装置全停时,不启用冷却装置故障跳主变保护回路。 2.1.7.3 变压器冷却器系统有两部电源,当其中一部电源停电或故障,另一部电源应自动切换。强油冷却装置发生故障全停时,当变压器在额定负载下,允许运行20分钟,当变压器负荷不满,油面温度 …… 此处隐藏:2572字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电所现场运行规程(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)