教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

变电所现场运行规程(11)

来源:网络收集 时间:2026-08-13
导读: 220千伏大连变电所现场运行运行规程 防吴闭锁装置 3 防误操作闭锁装置 3.1 防误装置的配置情况 大连变配置了珠海共创生产的 YS-2000微机防误闭锁装置,并与后台机实现开关及母线刀闸的联动闭锁。 3.2 防误装置的正

220千伏大连变电所现场运行运行规程 防吴闭锁装置

3 防误操作闭锁装置

3.1 防误装置的配置情况

大连变配置了珠海共创生产的 YS-2000微机防误闭锁装置,并与后台机实现开关及母线刀闸的联动闭锁。

3.2 防误装置的正常操作要求及特殊方式下的要求

3.2.1 正常运行倒闸操作,操作票的填写、审核、模拟操作和许可操作手续按《变电所运行操作票填写使用标准》规定执行。

3.2.2 任何非本变电所当值运行人员,不得随意在微机防误装置模拟图板和计算机上进行操作。变电所应确定专人负责微机防误装置及其配套软、硬件的维护管理。

3.2.3 变电所运行人员每次交接班时,均应对微机防误装置计算机及软件程序、模拟图板 操作控制程序进行检查和模拟操作试验,同时对主、备用电脑钥匙功能进行试验检查。检查结果记入运行记录簿。

3.2.4 在防误装置正常运行时,变电所正常运行倒闸操作,必须在防误装置控制下经模拟图板模拟操作无问题后,使用“正常操作电脑钥匙”按规定操作程序进行操作。

3.2.5 事故处理,可不在防误装置控制下的模拟图板上模拟操作,使用“解锁电脑钥匙” 按操作程序要求操作(此时,防误装置应在正常运行状态,且模拟图板上各设备位置与现场实际设备运行位置相符)。

3.2.6 微机防误装置正常运行时,应保证其电源工作正常,主、备用电脑钥匙应在相应充电位置。

3.2.7 装置开机或电源掉电恢复后以及电脑钥匙回位后模拟图板出现设备对位告警时,运行人员必须仔细核对图板设备位置与现场实际是否相符,在确认现场设备实际位置正确无误且确为图板上设备位置与实际不符后,方可按装置提示恢复模拟图板上设备位置。

3.3 防误装置异常情况的处理要求及解锁规定及要求

3.3.1 微机防误装置的主机及模拟图板出现任何异常及故障时,均应及时查明原因并处理。

3.3.2 当模拟图板出现模拟操作控制程序失灵或电脑钥匙操作控制程序失灵等危及正常运行操作的故障时,经队长批准,停用微机防误闭锁装置,并立即

27

220千伏大连变电所现场运行运行规程 防吴闭锁装置

报告工区主管领导。微机防误闭锁装置停用期间,正常倒闸操作,经队长批准,可使用机械解锁钥匙进行操作,但必须加强监护。

3.3.3 微机防误闭锁装置机械解锁钥匙(包括控制屏操作把手解锁钥匙)的管理,按照大连电业局《关于防误闭锁装置的规定》执行,并做到使用经所长批准并登记,用后立即封存。

3.3.4 微机防误装置配套的微机,未经批准,不准插入任何软盘和向机器内考入任何软件,严禁更改该微机内任何软件程序和在该微机上进行任何与操作无关的工作。

3.3.5 微机防误装置正常应保持运行,无特殊情况,不得退出运行。

28

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

4 继电保护及自动装置

4.1 继电保护的一般规定

4.1.1 认真执行省公司及局下达的有关继电保护运行规定及定值通知单,运行中继电保护定值应复核,使其满足运行规定。

4.1.2 有关继电保护及自动装置的一切操作(如投入、停止、试验或改变定值等),必须按调度令或请示调度同意后执行。

4.1.3 在运行的继电保护及自动装置或二次回路上作业必须请示调度同意后方可工作。

4.1.4 继电保护及自动装置动作后,不论开关跳闸与否都要检查记录保护动作及信号表示情况,并及时报告调度;后台机光字信号、信号继电器必须做好记录,恢复送电前方可复归信号。

4.1.5 继电保护及自动装置压板操作和复归信号必须由二人执行。 4.1.6 运行中的预告、跳闸警报、光字牌信号每周试验一次;重合闸和母差差流每月3日抽查一次。对重合闸保护投入的线路,在每次合闸送电后应对其重合闸装置抽查一次或检查LFP-951保护液晶显示CD=1,发现异常应立即报告调度并联系继电人员处理。

4.1.7 凡带电的电气设备或线路,不允许处于无保护或保护不健全(如只有接地故障保护而无相间故障保护)状态下运行。 4.1.8 遇有下列情况之一时,应报告调度停止保护: 4.1.8.1 保护装置不良,有误动作的危险时;

4.1.8.2 负荷超过保护的允许值而又无法在短时间内降下去;

4.1.8.3 带有交流电压的下列保护装置,当电压回路断线时或失去交流电压时,应退出保护装置的跳闸压板。

a. 故障录波器;

b. 带有低电压闭锁的距离保护,如66千伏送电线距离保护; c. 66千伏母联备自投装置。 4.1.8.4 保护装置检验时。 4.1.8.5 做开关的跨越时。

4.1.8.6 调度下令退出的保护装置。

29

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

4.1.9 带有交流电压回路的保护装置,在电压回路断线时,可不必停用,而应迅速查找出故障原因,联系有关人员及时处理。

a.

b. 复合电压闭锁过流保护(特殊情况下按调度命令执行)c. 220千伏、66千伏母差保护。 d. 电容器过压保护

4.1.10 凡进行一次系统倒闸操作或作业可能影响差动保护结线时,必须在操作前将差动保护停止

4.1.11 继电保护及自动装置或二次回路作业结束后,值班长应会同作业负责人一起详细检查保护回路的变更情况,了解运行中的注意事项。 4.1.12 各种交、直流保险器由运行人员负责维护、更换。

4.1.13 取下直流保险器时应先断开正极、后断开负极;装上直流保险器时应先装负极、后装正极。

4.2 主变压器保护

4.2.1 主变保护的基本配置及非电气量保护的投运方式 4.2.1.1 #1主变微机保护

a. 大连变电所#1主变微机保护装置,分别由A柜、B柜、C柜组成。#1主变所有微机保护装置的定值均存放在“1” 区,并且只有一套定值。

b. 保护A柜:LFP-972A大差动保护,包含比率差动、差动速断保护,电流取自主一次、主二次CT(开关CT);LFP-973E主一次后备保护,包含主一次复合电压闭锁过流,220千伏中性点直接接地零序电流二段、中性点间隙接地零序电流、中性点零序电压保护;主一次复合电压闭锁过流,电流取自主一次CT(开关CT),电压取自66千伏 PT;LFP-973F主二次后备保护停止,电流取自主二次CT(开关CT)。

c. 保护B柜:LFP-972C小差动保护,包含比率差动、差动速断保护,电流取自主一次(主变 套管CT)、主二次CT(开关CT);LFP-973E主一次后备保护,包含主一次复合电压闭锁过流,220千伏中性点直接接地零序电流二段、中性点间隙接地零序电流、中性点零序电压保护;主一次复合电压闭锁过流,电流取自主一次CT(主变套管CT),电压取自66千伏 PT;LFP-973F主二次后备保护停止,电流取自主二次CT(开关CT)。

30

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

d. 保护C柜:LFP-974C非电量保护;CZX-12A主一次操作箱;LFP-974B主二次操作箱。

4.2.1.2 #2主变微机保护

a. 大连变电所#2主变微机保护装置,分别由A柜、B柜、C柜组成。#2主变所有保护装置的定值均存放在“1”区,并且只有一套定值。

b. 保护A柜:LFP-972A大差动保护,包含比率差动、差动速断保护,电流取 …… 此处隐藏:2001字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电所现场运行规程(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)