变电所现场运行规程(2)
220千伏大连变电所现场运行运行规程 总 则
1.2.16 《220千伏无人值班变电所管理细则》 集控站及无人值班变电所管理规范(试行)
1.2.17 《蓄电池运行规程》(东电1999) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
1.2.18 其它有关技术规程、各种说明书和竣工图纸等技术资料
1.2.19 《大连地区远切负荷装置运行规定》(辽宁电力调度通信中心2006年3月9日)
1.2.20 《大连地区安全稳定控制装置现场使用规定》(大连供电公司继电保护所2006年4月7日)
1.2.21 《安全自动装置定值通知单》(调安自字2005第021号2005年10月10日)
1.2.22 标准化作业指导书
1.3 正常值班工作及交接班要求
1.3.1 运行人员在值班期间内应集中精力、严守纪律,严禁进行妨碍正常值班工作的一切活动。运行人员应着装整齐、穿标志(工作)服,左胸前佩带值班标志。
1.3.2 运行人员应搞好文明生产,做好设备巡视、倒闸操作、安全活动、事故预想等日常工作。
1.3.3 交接班前应做好一切准备工作,并由值长组织讨论交班小结,接班后由值长组织讨论上值交班小结,并布置当值工作任务。
1.3.4 交接班时应严肃认真,两值人员列队站好,交班值长向接班人员按交班小结及模拟图板或微机监控装置详细交待,然后交接人员按规定范围到现场进行检查,并将检查情况向值长汇报,无问题由值长签名后,交接完毕。 1.3.5 在事故处理和倒闸操作中不得进行交接班。
1.3.6 在交接班过程中发生事故或有紧急操作时,停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。
1.4 设备巡视检查的一般要求
1.4.1 运行人员当值期间,应按规定的巡视路线、巡视周期和项目对全所设
2
220千伏大连变电所现场运行运行规程 总 则
备进行认真的巡视检查巡视,保证巡视质量,并严格按照《变电所设备巡视标准化作业指导卡》中的内容进行。 1.4.2 正常巡视检查周期
1.4.2.1 每班(24小时)值班期间巡视检查设备应不少于1次应在交接班时、高峰负荷时(10时、14时)、晚间闭灯时巡视一次,在高峰负荷时填写一次巡视卡,每周三熄灯巡视一次。
1.4.2.2 对有关设备操作前后及跳闸后应检查一次。
1.4.2.3 每次雷雨后应检查避雷器、避雷针及雷击计数器的动作情况和泄漏电流,并做记录。
1.4.2.4 对继电保护及自动装置每月应全面核对一次压板位置,每次保护装置变更后,接班人员应进行一次全面核对。
1.4.3 新安装设备、备用设备及检修后的设备在投入运行后4小时内应每小时检查一次,72小时内应缩短巡视周期,以后按正常周期进行检查。 1.4.4 下列情况应增加巡视次数或进行特巡: 1.4.4.1 设备过负荷或负荷有显著增加时。 1.4.4.2 新设备投入运行时。
1.4.4.3 设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行。 1.4.4.4 长时间备用的设备投入运行。 1.4.4.5 设备有严重缺陷或设备缺陷有发展时。 1.4.4.6 恶劣气候。
1.4.4.7 设备经过故障电流后。 1.4.4.8 设备运行有可疑的现象时。
1.4.4.9 法定节假日及上级通知有重要供电任务期间。 1.4.5 定期巡视
1.4.5.1 集控站站长(专工)每周对所内设备巡视一次,每月组织一次定期巡视。
1.4.5.2 每月对管辖设备进行一次设备接点测温检查。
1.4.6 对巡视中发现的缺陷应分析起因、发展或后果,并采取适当措施限制其发展,按设备缺陷管理制度的要求做好记录,分类上报。严重缺陷除立即通知有关领导及检修人员外,还应加强监视,做好事故预想。
3
220千伏大连变电所现场运行运行规程 总 则
1.5 运行监视及运行记录
1.5.1 当控保室发生异常时,应详细检查,发现问题后应立即报告调度及有关领导,并通知有关专业人员进行处理。
1.5.2 每日按各种记录簿填写要求及时进行记录。
1.5.3 每月最后一天24时应记录全部电能表指示数,并进行电量计算。 1.5.4 当发现设备异常情况应详细做好记录,并报告调度及有关领导;当系统或设备发生事故时应详细记录事故发生的时间、仪表变化情况、保护动作信号和处理经过并及时报告调度及有关领导。
1.5.5 倒闸操作、设备变动、新设备投运、设备过负荷等均应做好详细记录。 1.5.6 绝保试验完应及时检查避雷器,动作次数归0,并计入避雷器动作记录簿。
1.5.7 微机保护及自动装置时钟无自动对时的,其运行时钟与卫星校时装置时钟误差应小于5分钟,否则应重新校正时钟。
1.5.8 新保护装置投入及定值修改后保护投入前均应打印核对保护定值,打印的保护定值单存放于专用的夹内,保存1年。
1.6 倒闸操作的基本要求
1.6.1 倒闸操作应按《安规》、《变电所倒闸操作标准化作业指导卡》中的内容进行。
1.6.2 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
1.6.3 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
1.7 调度管辖范围
大连变电所管辖权归属于大连调度。
1.8 大连变正常运行方式
220千伏和连线、南连线受电。#1、#2主变分开运行。#1主变220千伏中性点直接接地,#2主变220千伏中性点间隙接地。#1主变带66千伏北母线
4
220千伏大连变电所现场运行运行规程 总 则
运行,#2主变带66千伏南母线运行。66千伏母联备自投及保护启用中。 220kV侧路、66kV侧路冷备用。220kV母差保护及66kV母差保护启用中。
1.9 消防要求
1.9.1 发现火灾,必须尽力防止蔓延,及时报告调度及工区领导,必要时向消防队报警(火警119)。
1.9.2 电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。电气设备上灭火时还应防止触电,人身要与带电体保持规定的安全距离,使用灭火器灭火。 …… 此处隐藏:785字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




