导读: 1.9.3 蓄电池发生初起火灾时,应将门窗关闭后灭火,此时进入蓄电池室人员应佩戴好放毒面具,并且在蓄电池室外最少保留一名监护人,任何情况下监护人不得进入电池室内;进入电池室内人员不得在电池室内停留5分钟以上

1.9.3 蓄电池发生初起火灾时,应将门窗关闭后灭火,此时进入蓄电池室人员应佩戴好放毒面具,并且在蓄电池室外最少保留一名监护人,任何情况下监护人不得进入电池室内;进入电池室内人员不得在电池室内停留5分钟以上;若蓄电池火势已经超过初起火灾时,运行人员不得进入蓄电池室内,应该立即报火警119,同时应采取措施防止火苗蔓延至直流屏及电缆室。

5

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

2 高压设备

2.1 主变压器

2.1.1 主变压器的形式

大连变电所#1、#2主变型号同为:SFPSZ7-180000/220,详细铭牌数据见附录1。

2.1.2 变压器的巡视

2.1.2.1 变压器的日常巡视项目

a. 变压器储油柜的油位是否与温度相对应,各部位是否有渗、漏油。 b. 套管油位是否正常、套管是否清洁、有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。

c. 变压器声响是否正常。

d. 各运行冷却器手感温度是否相近,风扇、油泵、油流继电器是否工作正常。

e. 呼吸器是否完好,硅胶潮解变色部分不应超过总量的2/3。 f. 引线接头、电缆、母线是否有发热迹象,导线驰度是否适当。 g. 压力释放阀或安全气道防爆膜是否完好无损。

h. 气体继电器内是否充满油和二次端子箱是否关严,有无受潮现象。 i. 变压器箱体外壳有无异常发热现象。

j. 各部位的接地是否完好,必要时应测量铁芯接地电流。 k. 各种标志是否齐全明显。 l. 各种保护装置是否齐全良好。 m. 消防设施是否齐全完好。

n. 储油池和排油设施是否保持良好状态。

o. 变压器各测温装置正常,强油循环变压器上层油温不超过85℃。 p. 在线监测装置显示各种数值是否在合格范围内。 q. 有载分接开关的位置及电源指示是否正常。

a. 变压器的油温和温度计应正常,变压器就地测温与远方测温的偏差值

不应超过4℃,强油循环变压器上层油温不超过85℃,储油柜的油位应与温度相对应;

b. 变压器各部位无渗油、漏油;

6