h. 电流互感器末屏开路,二次开路;电压互感器接地端子N(X)开路、二次短路,不能消除时;

2.5 电力电容器及电抗器

2.5.1 电容器、电抗器的正常巡视 2.5.1.1 66千伏电容器日常巡视

a. 外壳温度是否正常,外壳上的示温片有无融化、变形。

b. 油位指示应和油枕上的环境温度标志线相对应、无大偏差,油色正常,油位计应无破损和渗漏油,没有影响察看油位的油垢。

c. 电容器本体、附件及各连接处有无渗漏油。 d. 有无异音。

e. 电容器外壳有无明显鼓肚变形现象。 f. 硅胶无受潮变色。

g. 电容器外壳和构架应可靠接地,接地极焊接是否紧固,有无锈蚀现象。 h. 套管是否清洁,有无破损、裂纹、有无放电声,法兰有无裂纹和严重锈蚀。

i. 引线线夹压接是否紧固、接触良好,有无变色、变形,铜铝过渡部位有无裂纹,主导流接触部位有无变色、有无氧化加剧、有无热气流上升、示温片或变色漆有无融化变色现象、夜间有无发红等。

19

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

j. 熔断器是否完好,有无熔断、锈蚀、变形。

k. 电容器室内干净整洁,照明通风良好,室内温度不超过40℃或不低于-25℃,门窗关闭严密。 2.5.1.2 串联电抗器日常巡视

a. 电抗器本体外观检查良好,有无变形现象,表面漆完整,有无脱落,有无严重发热变色现象。

b. 接点连接是否牢固可靠,接头有无松动发热现象。 c. 电抗器支持绝缘子是否完好,有无破损、倾斜。 d. 检查有无异常声响。 e. 无异常震振动。

2.5.1.3 66千伏电容器串联电抗器特殊巡视

每次发生短路故障后,要检查电抗器是否有位移,支持绝缘子是否松动扭伤,引线有无弯曲,水泥支柱有无破碎,有无放电声及焦气味。 2.5.2 电容器的操作要求(投退、检修)及注意事项。

2.5.2.1 66千伏母线停电操作,先停止该母线所带电容器;送电时,最后投入母线所带电容器。

2.5.2.2 不论任何原因,电容器拉闸1分钟内不得再投入。

2.5.2.3 电容器所在母线失压,低压保护应跳闸,如未跳开,应立即手动断开。空载情况下,为防止过电压和当空载变压器投入时可能与电容器发生铁磁谐振产生的过电流,因此,在投入变压器前不应投入电容器。

2.5.2.4 66千伏母线电压互感器停电时,应停止相应母线所带电容器的低电压保护。

2.5.2.5 电容器停电后必须进行逐台放电后,工作人员方可接触电容器进行工作。

2.5.3 电容器、电抗器的事故及异常情况处理。

2.5.3.1 电容器运行中,一旦出现警报或开关跳闸,应查明原因,在没查明原因前,不得重新合上开关。

2.5.3.2 运行中的电容器一旦发生下列情况应报告调度、立即停止电容器运行。

a. 巡视发现电容器组三相电流不平衡,各相电流差别超过±5%;

20

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

b. 过压保护失灵,电压表指示超过整定值; c. 因事故停电,低压保护失灵; d. 电容器故障、保护失灵、开关拒跳;

e. 电容器鼓肚超过20mm、出现喷、漏油、着火、爆炸; f. 接头严重过热发红、套管严重破裂放电闪络。

2.5.3.3 运行中的电容器出现异常或噪声时,应注意音质、发生时间及电流表变化情况,以判别是配套设备还是电容器本身故障。

2.5.3.4 电容器定速、定时保护动作,开关跳闸不得强送,应立即报告调度。经检查确无故后,可根据调度指令试送一次,若试送失败,不得再送,须查明原因,排除故障后,再恢复送电。

2.5.3.5 电容器过(低)压保护动作,开关跳闸,应立即报告调度,经检查无误后,待母线电压低于(高于)电容器允许运行电压时,恢复送电运行。 2.5.3.6 在同相上或分散在各相上,若出现数台电容器保险丝的先后熔断,如果各相容量的差别不超过15%,暂时继续运行,遇有停电机会时再进行处理。

2.5.3.7 电容器保险丝熔断后,更换保险丝和检修时,必须将保险丝熔断的电容器单独放电,并将三相短路接地后方可接触。

2.6 66千伏消弧线圈

2.6.1 消弧线圈的正常巡视、监视 2.6.1.1 66千伏消弧线圈日常巡视项目

a. 上层油温是否正常,套管是否清洁、有无破损和裂纹。 b. 油位及油色是否正常,有无渗油、漏油现象。

c. 呼吸器内吸潮剂有无变色,表计、分接头位置是否指示正确。 d. 各部分引线连接是否牢固,外壳接地及中性点接地是否良好。 e. 有无异常声音。

f. 气体继电器玻璃窗是否清洁,有无渗油现象。 2.6.1.2 66千伏消弧线圈特殊巡视项目

a. 系统单相接地运行时; b. 天气异常或雷雨后;

c. 法定节、假日或上级通知有重要供电任务期间。

21

…… 此处隐藏:249字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
变电所现场运行规程(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)