变电所现场运行规程(6)
d、 各部引线接点是否接触良好,有无过热现象,导线驰度是否适当。 e、 各处接地是否完好。
f、 防雨帽是否齐全,有无鸟巢。
g、 机构箱门是否平整、开启灵活、关闭紧密。 h、 机构电源开关及熔丝是否完好。 i、 加热系统是否处于良好状态。
j、 各部压力是否正常,管道有无异常声响(漏气声、振动声)及异味,
管道夹头是否正常。 k、 储能指示器指示正确。
l、 巡视环境条件:附近有无杂物。
220千伏开关SF6气体压力和操作压力一览表(20℃)。 项目 型号 3AP1FI-252 LTB245E1-252 70-SFM-32B LW9-66 2.2.2.2 SF6高压断路器定期巡视项目
a. SF6压力读数和环境温度。
12
SF6压力(Mpa) 上限 0.60 下限 0.52 操作压力Mpa 上限 下限 0.70(绝对压力) 0.62 0.5 0.5 0.42 0.42 220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备
b. 每月开关动作次数。
c. 检查加热器、防潮电阻(有单独开关的),状态是否良好。
d. 机构电源开关及熔丝是否完好。断路器停止中分闸连杆应复位,分闸
锁扣到位,合闸弹簧储能;断路器运行中储能电机电源刀闸(熔丝)在合位。
e. 分、合闸线圈有无冒烟、异味、变色。
f. 储能电机、行程开关接点有无卡涩、变形;弹簧是否完好、正常。 g. 各连杆、传动机构有无弯曲、变形、锈蚀,轴销齐全。
h. 控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,箱体密封
是否良好,机构箱门是否平整、开启灵活、关闭紧密。 i. 接地是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象。 j. 外壳、支架等有无锈蚀、损伤;基础有无下沉、倾斜。 k. 标志牌名称、编号是否齐全、完好。 2.2.2.3 高压断路器特殊巡视要求及项目
a. 每次操作和事故跳闸后;(删,在一般操作中要求)应到现场确认本体
和机构(分)合闸指示器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸。同时检查断路器本体有、无异常。
b. 新设备投运及大修后72h内巡视周期应缩短,72h后转入正常巡视。 c. 大风天气:引线摆动情况及有无搭挂杂物。 d. 雷雨天气:瓷套管有无放电闪络现象。
e. 大雾天气:瓷套管有无放电、打火现象,重点监视污秽瓷质部分。 f. 大雪天气:根据积雪融化情况,检查接头发热部位,及时处理悬冰。 g. 节假日时:监视负荷及增加巡视次数。
h. 高峰负荷期间:增加巡视次数,监视设备温度,触头、引线接头,特
别是限流元件接头有无过热现象,设备有无异常声音。
i. 短路故障跳闸后:检查隔离开关的位置是否正确,各附件有无变形,
触头、引线接头有无过热、松动现象,测量合闸熔丝(控制直流)是否良好,断路器内部有无异音。
j. 设备重合闸后:检查设备位置是否正确,动作是否到位,有无不正常
的音响或气味。
k. 严重污秽地区:瓷质绝缘的积污程度,有无放电、爬电、电晕等异常
13
220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备
现象。
2.2.3 开关的运行操作规定
SF6断路器气体压力在规定的范围内。 检查断路器操作机构良好。
a. 断路器投运前,应检查接地线是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。 b. 操作前应检查控制回路和辅助回路的电源,检查机构已储能。 c. 检查SF6断路器气体压力在规定的范围内;各种信号正确、表计指示正
常。
d. 长期停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前应通过远方控制方
式进行试操作2~3次,无异常后方能按操作票拟定的方式操作。 e. 操作前,检查相应隔离开关和断路器的位置;应确认继电保护已按规
定投入。
f. 操作控制把手时,不能用力过猛,不能返回太快。操作中应同时监视
有关电压、电流、功率等表计的指示及红绿灯的变化。
g. 断路器(分)合闸动作后,应到现场确认本体和机构(分)合闸指示
器以及拐臂、传动杆位置,保证开关确已正确(分)合闸。同时检查断路器本体有、无异常。 h. 断路器合闸后检查:
1)红灯亮,机械指示应在合闸位置;
2)送电回路的电流表、功率表及计量表是否指示正确; 3)弹簧操动机构,在合闸后应检查弹簧是否储能。 i. 断路器分闸后检查:
1)绿灯亮,机械指示应在分闸位置; 2)检查表计指示正确。
2.2.4 断路器操作注意事项
2.2.4.1 在现场检查开关无问题时方可操作。
14
220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备
2.2.4.2 断路器某种原因造成SF6气体压力异常(突然降为零),严禁对断路器进行操作。
2.2.5 断路器及其操作机构事故及异常情况的处理 2.2.5.1 运行中的不正常现象
a. 在断路器运行中发现任何不正常现象时(如SF6气压下降或有异声,分合闸位置指示不正确等),应及时报告上级领导并记录在运行记录薄和缺陷记录薄内。
b. 若发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时,应向值班调度员汇报,及时申请停电处理,并报告上级领导。
c. 断路器套管有严重破损和放电现象;SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号时,应申请立即停电处理。 d. 操作机构发生拒动、误动。 2.2.5.2 断路器事故处理
a. 断路器动作分闸后,值班人员应立即记录故障发生时间、停止音响信
号,立即到现场检查,判断断路器本身有无故障。
b. 断路器对故障分闸线路实行强送后,无论成功与否,均应对断路器外
观进行仔细检查。
c. 断路器故障分闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电时,应
将发生拒动的断路器脱离系统并保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入。
d. SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,值班人员接近设备要谨
慎,尽量选择从“上风”接近设备,必要时要戴防毒面具、穿防护服。
2.3 高压隔离开关
2.3.1 刀闸的配置
大连变高压隔离开关有下列几种型号:
220kV:GW7-220,GW7-220D,GW7-220ID,S3CT 252kV/2000A; 主变中性点:GW13-100W,GW5-66ⅡW;
66kV:GW5A-66,GW5A-66D,GW5A-72.5,GW5A-72.5D,GW5-110,GW5-110D,
15
220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备
GW5-110G,GW5-110GD,GW5-110W,GW5-110Ⅱ,GW5-110ⅡD。 2.3.2 高压隔离开关巡视检查 2.3.2.1 日常巡视项目
a. 各部接点连接是否紧固,有无过热、松动、脱落现象,引线驰度是否适当。
b. 触头接触部分是否接触良好、插入深度是否适当,有无过热现象。 c. 支持瓷柱是否清洁、有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。 d. 各部接地是否完好。
e. 传动部分有无锈蚀、断裂现象,销针是否齐全。
f. 设备基础构架是否完好、有无倾斜、下沉、锈蚀、裂纹现象。 2.3.2.2 特殊巡视项目
a. 检查操作机构箱内、端子箱内有无异常,熔断器是否完好,二次接线、端子连接是否完好。
b. 隔离开关的接地开关的操作连杆连接是否正常,传动轴及轴承、接头无破损。
c. 测量隔离开关的接头、接点温度。
d. 检查闭锁装置是否完好,无缺少现象,功能正常并上锁情况良好。 2.3.3 特殊接线方 …… 此处隐藏:1644字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C