220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

11LP—大钢东线跳闸压板 12LP—大钢西线跳闸压板 13LP—连水线跳闸压板 14LP—(连茂线跳闸压板) 15LP—连和线跳闸压板 25LP—连钾线跳闸压板 27LP—#2电容器跳闸压板 28LP—#1主二次跳闸压板 29LP—66千伏侧路接北母跳闸压板 30LP—连友线跳闸压板 31LP—连革南线跳闸压板 32LP—连锦左线跳闸压板 33LP—连锦右线跳闸压板 34LP—母线充电母联合闸压板 43LP—海连右线跳闸压板 44LP—连海东线跳闸压板 45LP—连海西线跳闸压板 46LP—连甘东线跳闸压板 47LP—连甘西线跳闸压板 48LP—连石线跳闸压板 49LP—所用变跳闸压板 50LP—#1电容器跳闸压板 51LP—#2主二次跳闸压板 61LP—66千伏侧路接南母跳闸压板

4.3.5.2 66千伏母差保护为双母线固定连接式

a. 66千伏南母:#2主二次、#1电容器、连友、连革南、连锦左右、66千伏所用变、海连右、连海东西、连甘东西、连石

b. 66千伏北母:#1主二次、#2电容器、连吴山海、连革北、海连左、大钢东西、连水、连姚山海

4.3.5.3 66千伏母差保护投入步骤

a. 投入母差保护直流,即先投入直流电源。

42

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

b. 检查差流: (1) 断开1SD差流压板。 (2) 按下AN差流试验按钮。 (3) 观察差流表指示不大于100mA。 (4) 投入1SD差流压板。

c. 投入5LP、4LP、2LP、1LP、3LP压板

d. 屏内继电器无任何异常后启用6LP及相应的线路或元件(听调度令)的跳闸压板。

4.3.5.4 各运行方式调整时,相应母差调整的操作

a. 66千伏母差保护范围内的电源线,必须投入其跳闸压板和重合闸放电压板。

b. 投入或退出66千伏母差保护,应投入或退出下列压板:母联出口、南母出口、北母出口压板,南、北母电压闭锁压板,母差保护母联跳闸压板、差流压板,所有电源线(包括#1、#2、主二次、电容器)的跳闸压板和重合闸放电压板。

c. 负荷线路改为电源线时,应投入跳闸压板和重合闸放电压板。 d. 当用66千伏侧路开关带66千伏线路运行时,应将66千伏侧路母差CT连片切换到相应母线,若所带是电源线路或元件,还应投入侧路所在母线的跳闸压板。

e. 一条母线停电时,母差保护必须“切非”,停电母线的电压闭锁压板不能停止。这期间母差保护及相关二次回路不得有人作业。

f. 电压互感器损坏或检修时,母差保护不用停止,但这期间母差保护及相关二次回路不得有人作业。

g. 当母联开关停止,电源线路(或元件)固定联结方式破坏时,母差保护必须停止。(如#1主变运行南母或者#2主变运行北母)。

h. 母联开关停止,带电源线路(元件)固定连接方式未破坏,母差保护勿须“切非”仍保持正常投入运行。

i. 当出现下列情况时,母差保护“切非”即切非小开关合上,“”非’指示灯应明亮:

(1) 当母联开关投入运行,带电源线路(或元件)破坏固定联结时; (2) 当双母线中的一段母线停运,所有线路(或元件)都倒入另一段母线

43

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

运行时;

(3) 用刀闸进行双母线倒闸操作时;

j. 当母联开关停止,不带电源线路(或元件)固定联结方式破坏时,母差保护不停止,但灵敏度降低,可能拒动

k. 当母联开关停止,不带电源线路(或元件),不论运行哪个母线,其跳闸和放电压板均不投入。

l. 新安装和母差保护二次回路更改或在其二次回路上进行工作时,母差保护在投入前,必须测定相位正确,并检查差流正常,方可投入母差保护。

m. 66千伏母差屏中电流互感器SD端子带送线路时具体按下列顺序操作: (1) 带送时操作顺序:

? 退出66千伏侧路SD电流端子本身短接联片;

? 投入66千伏侧路SD电流端子与所带线路相对应母线端子的联片。 ? 合上66千伏侧路开关(检查有电流后); ? 拉开所带线路开关。 (2) 恢复时操作顺序:

? 合上所带线路开关(检查有电流后); ? 拉开66千伏侧路开关;

? 退出66千伏侧路SD电流端子与所带线路相对应母线端子的联片。 ? 投入66千伏侧路SD电流端子本身短接联片; 4.3.5.5 充电保护的操作

a. 66千伏母差保护屏母线充电母联合闸34LP压板只在给66千伏母线加压时投入,加压良好后退出。

b. 母线检修后加压,应用母差保护屏母线充电按钮加压(同时投入34LP压板),将母联开关合上。

c. 母线检修后加压时,不能遥控操作合母联开关。

4.3.5.6 母差保护异常情况的处理(如哪些情况下必须退出母差保护)

a. 后台机显示“66千伏母差交流电流回路断线”告警时,应停止保护。当“CT断线”信号表示时,不得按“交流电流回路断线闭锁解除”PA按钮,应报继电人员,待继电人员处理好后方可按PA按钮。

b. 后台机出现“66千伏母差保护直流消失”告警时,应停止保护。 c. 后台机显示“66千伏南母PT断线”或“66千伏北母PT断线”报警时,

44

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

不停止母差保护,但母差回路本身及有关回路不得进行任何工作。并通知有关人员处理。

4.4 线路保护

4.4.1 保护装置简介及使用规定 4.4.1.1 WXB-11型微机保护使用通则 4.4.1.1.1 保护简介:

a. WXB-11型微机保护具有如下保护功能:

(1) 纵联保护(需配收发信机):包括高频闭锁相间距离、高频闭锁零序方

向。

(2) 距离保护:包括三段接地距离、三段相间距离。

(3) 零序保护:包括灵敏Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段。不灵敏Ⅰ、Ⅱ段。 (4) 综合重合闸:包括综重、单重、三重、停用四个位置。

b. 上述四种保护都能独立选相,相互之间没有依赖关系,任一保护停用不影响其它保护的正常工作。

c. 系统发生故障时,微机保护能通过打印机打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)、故障点距离、故障相别、按时间顺序排列的各种保护动作情况和每次故障前20MS后40MS的故障波形。其中各保护的分报告以采样点为时间单位打印显示;总报告折算到绝对时间后打印显示。 4.4.1.1.2 运行人员巡视时,需检查的内容如下:

a. 电源插件5V、+15V、-15V、24V四个绿灯亮。

b. CPU1─CPU4及人机对话插件“运行”灯亮,其它所有指示灯包括信号插件和告警插件指示灯均灭。

c. 各插件方式开关在“运行”位置,固化开关在“禁止”位置,巡检开关在“投入”位置,定值拨轮开关按要求放在“某”区(CPU1─CPU4定值区应一致)。

d. 打印机电源灯亮,打印纸充足,打印机运转良好。

e. 保护投运后对装置进行定期打印检查,新投运的装置十日内应每天检查一次,正常运行后,每两周检查一次,内容如下:

(1) 核对时钟误差(按“T”键,打印机将打印当时时间),误差应小于5

分钟,否则应重新校正时钟。

45

220千伏大连变电所现场运行运行规程 继电保护及自动装置

(2) 三相电流应大小相等,如发现CT断线,应停止保护。将每次检查的打

印报告订好,记上检查人员姓名及当时线路送、受有功、无功功率及电流值。

f. …… 此处隐藏:1883字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电所现场运行规程(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)