220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

2.3.4.1 设备停送电操作,在拉合隔离开关前,应检查相应高压断路器必须在断开位置后,才能操作隔离开关;双母线、带侧路母线的结线还应检查有关的母线隔离开关状态,以防误操作。

2.3.4.2 手动合隔离开关应迅速、果断,但在合闸终了时不应产生过大冲力;拉开隔离开关时最初应缓慢,在触头刚分离时,若发现有不正常的电弧应迅速合回,如隔离开关已完全拉开则不得往返操作。

2.3.4.3 隔离开关合上后应检查接触是否良好,拉开后应检查拉开角度是否正常,隔离开关操作机构的闭锁装置是否闭锁妥当;合隔离开关时如遇合得不好,可将刀闸稍微拉开再合上,而不将整个隔离开关重新拉开,以避免多次冲击。

2.3.5 高压隔离开关事故及异常情况的处理

2.3.5.1 操作带接地刀闸的隔离开关,当发现接地开关或高压断路器的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作并查明原因。

2.3.5.2 操作隔离开关时,应先稍微摇动和观察无异常后方能用力操作,以防止支持瓷瓶断裂倒塌。

2.3.5.3 隔离开关、接地开关和高压断路器之间安装有防误操作的闭锁装置,在刀闸操作时必须按操作顺序进行。如果当闭锁装置失灵或隔离开关、接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的断路器、隔离开关位置状态,待条件满足后,方能解除闭锁进行操作。

2.4 电压互感器和电流互感器

2.4.1 互感器的巡视检查 2.4.1.1 互感器日常巡视项目

a. 各部接点是否连接紧固,接触良好,有无过热现象,引线驰度是否适当。

b. 各部接地是否完好。

c. 油位、油色是否正常,各部分有无渗漏现象。 d. 呼吸器、膨胀器是否正常,硅胶是否变色。

e. 瓷套是否清洁,有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。 f. 运行声音是否正常,有无异味、过热、冒烟现象。

17

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

g. 气体互感器压力是否正常。 2.4.1.2 特殊巡视项目

a. 系统单相接地或系统出现谐振时,电压互感器会出现较高的异音,如其内部出现放电声,则说明内部故障,应立即停用电压互感器。

b. 端子箱是否清洁、干燥,电流互感器二次端子是否接触良好,有无开路、放电或打火现象。

c. 新投产的设备,应缩短巡视周期,运行72h后转入正常巡视。 d. 高低温季节,高湿度季节,气候异常时,高峰负荷,季节性高电压期间,设备异常时,应适当加强巡视。

2.4.2 互感器的操作要求(投退、检修)及注意事项 2.4.2.1 电压互感器的操作

a. 送电:先合一次侧刀闸,后合二次侧小开关(或熔断器); b. 停电:先分二次侧小开关(或熔断器),后分一次侧刀闸。 2.4.2.2 电压互感器的注意事项

a. 系统发生单相接地或产生谐振时,禁止用刀闸拉合电压互感器。 b. 严禁用刀闸拉开故障(油位异常升高、喷油、冒烟、内部有放电声等)的电压互感器。

c. 一组电压互感器停电检修时运行方式应考虑一台主变运行带66千伏南、北母线运行,母联开关在合位,66千伏备自投装置停止中为好。 2.4.2.3 电流互感器的操作

在进行侧路带送操作过程中,进行电流回路的切换,原则是先断开电流互感器短接连片,再投入所带线路所在母线的连片。送电与之相反。 2.4.2.4 电流互感器的注意事项

无论在何种情况下,严禁电流互感器二次开路。 2.4.3 电压互感器的二次并列操作

分别接在两段母线上的电压互感器,二次并列前,应将一次侧母线并列。 2.4.4 母线运行中停用电压互感器对保护的调整

2.4.4.1 电压互感器停电,造成保护用电压回路停电者,电压互感器停电前应将使用该电压互感器二次回路的距离保护停止;

2.4.4.2 66千伏母线运行中停用南、北母电压互感器时,先一次系统并列,

18

220千伏大连变电所现场运行运行规程 高压设备

再将二次并列把手切至并列位置;

2.4.4.3 当电压互感器停用或电压断线时,母差保护可继续运行,但此期间不准在母差回路上进行作业。 2.4.5 互感器事故及异常的处理。

当发生下列情况之一时,应立即将互感器停用(注意保护的投切): a. 电压互感器高压熔断器连续熔断2-3次;

b. 高压套管严重裂纹、破损,互感器有严重放电,已威胁安全运行时; c. 互感器内部有严重异音、异味、冒烟或着火; d. 油浸式互感器严重漏油,看不到油位; e. 互感器本体或引线端子有严重过热时; f. 膨胀器永久性变形或漏油; g. 压力释放器已冲破; …… 此处隐藏:72字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电所现场运行规程(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/606916.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)