导读: 后,手动跳开该开关(分相操作的开关除外)。若无法手动跳开时,应立即改变运行方式,用旁路开关供或用母联开关串供后,再将拒动开关隔离。 6、出现下列情况的线路开关跳闸,必须向调度汇报,听候处理: 6.1 正常天

后,手动跳开该开关(分相操作的开关除外)。若无法手动跳开时,应立即改变运行方式,用旁路开关供或用母联开关串供后,再将拒动开关隔离。 6、出现下列情况的线路开关跳闸,必须向调度汇报,听候处理: 6.1 正常天气重合闸动作不成功者。

6.2 因严重短路或切断故障电流次数超过规定。 6.3 由于线路故障引起上一级开关越级跳闸。 6.4 退出重合闸的带电作业线路跳闸。

7、值班员在确知属于下列原因使开关跳闸时,亦必须向当值调度汇报,听候处理。 7.1 机构自动脱扣。 7.2 人员过失。

7.3 直流两点接地,已查明原因并已消除。

7.4 无保护动作,电压、电流无异常或经查明确系保护误动。 7.5 雷雨天气,重合闸未动作或未投。

7.6 当线路开关事故跳闸后,值班员应及时将开关跳闸情况汇报运行主管单位;如判明继电保护装置动作不正确或发现设备缺陷时,还应同时将事故具体情况汇报检修单位;并将事故报告按规定送达有关部门。