8、保护动作而开关变位情况不明时,值班员应进行现场检查,并将检查情况立即汇报当值调度:

8.1 开关的实际位置和保护动作情况。 8.2 开关有无冒烟、喷油现象。

8.3 开关套管有无裂纹,油色、压力等是否正常。 8.4 近区有无明显故障、异常。 8.5 立即打印事故报告和保护动作报告。

第三章 母线的正常运行维护

第一节 母线的正常运行维护

1、母线装置检修后的验收

1.1 所有螺栓、螺母、垫圈、销子齐全。

1.2瓷件完整、清洁;铁件和瓷件胶合处完整无损。

31

1.3相色正确、清晰。

1.4连接正确,螺栓紧固,接触可靠,接触电阻符合要求,相间及对地电气距离符合要求。

2、母线的巡视检查: 2.1母线的定期巡视:

2.1.1 母线支持绝缘子是否清洁、完整,有无放电痕迹和裂纹。 2.1.2 天气过热过冷时,矩形及管形母线接缝处应有恰当的伸缩缝隙。

2.1.3 固定支座牢固。软母线无松股断股。线夹是否松动,接头有无发热发红现象。 2.1.4母线上有无异音,导线无断股及烧伤痕迹。 2.1.5母线接缝处伸缩器是否良好。 2.2母线的特殊巡视:

2.2.1母线每次通过短路电流后,检查瓷瓶无断裂,穿墙套管有无损伤,母线有无弯曲、变形。

2.2.2 过负荷时,增加巡视次数,检查有无发热现象。

2.2.3 降雪时,母线各接头及导线导电部分有无发热、冒气现象。 2.2.4阴雨时、大雾天气,瓷瓶应无严重电晕及放电现象。 2.2.5雷雨后,重点检查瓷瓶应无破损及闪络痕迹。 2.2.6大风天气,检查导线摆动情况及有无搭挂杂物。

第二节 母线、线路倒闸操作

1、母线的倒闸操作

1.1 母线倒闸操作必须考虑母差保护的运行方式。

1.2 母线停电或母线TV停电时,必须防止TV反送电和继电保护及自动装置的误动。 1.3 由运行母线倒换部分或全部元件至备用母线时,一般应先用母联开关向备用母线充电,充电时应投入充电保护。倒换母线时必须在依次合上母联刀闸,开关和断开母联开关的操作电源后进行。

1.4 无母联开关或母联开关在检修的双母线需投入备用母线,停用运行母线时,在确认备用母线无问题后,必须按先合上备用母线上所有应合上的刀闸,再拉开运行母线上的所有刀闸的顺序进行操作。

1.5 恢复双母线运行时,必须按调度预先规定的双母线正常运行方式倒闸(调度在

32

操作前下达有特殊要求者除外)。 2、线路操作的一般规定:

2.1 线路停电的操作顺序为:拉开开关、线路侧刀闸、母线侧刀闸,拉开可能向该线路反送电设备刀闸或取下其保险。复电时,操作顺序相反。

2.2 只有在线路可能受电的各侧都有明显断开点,才容许将线路转为检修状态。 2.3 线路停、送电时,送、受侧操作顺序:110kv及以下线路停电时,一般先停受电侧,后停送电侧。复电时,操作顺序相反。

第三节 母线的异常运行及事故处理

1 母线及接头长期允许工作温度不得超过70℃,每年应进行一次接头温度测量。运行中应加强监视,发现接头发热或发红后,应立即汇报调度,采取倒换母线,减负荷等降温措施。

2 可能造成母线失压的原因:

? ? 母线设备本身故障或母线保护误动作。 ? ? 母线线路故障断路器拒动,引起越级跳闸。

? ? 变电站内部事故,使联络线跳闸,引起全站停电或系统联络线跳闸,引起

全站停电。

3 6KV母线失压的处理:

? ? 检查失压母线及其设备有无明显故障,检查各分屏开关是否由于保护动作

而开关拒跳,越级跳闸引起。

? ? 拉合各分屏开关。如属分屏开关拒跳越级跳闸引起,应拉开拒跳开关两侧

倒闸等候处理,然后将母线及各分屏一一恢复送电。 ? ? 如属母线及主变故障,应等待故障消除后再恢复送电。 4 35KV母线失压的处理:

? ? 母线失压,检查失压母线设备有无故障,立即拉开连接在该母线上的全部

开关,然后汇报值班调度等候处理。

? ? 开关未跳,母线失压,检查失压母线设备有无异状,保护是否拒动,并立

即汇报值班调度等候处理。

? ? 母差动作开关跳闸,母线失压,检查失压母线设备有无异状和母差无异常

后,必须立即汇报有关领导和值班调度等候处理。

33

? ? 开关失灵保护动作,母线失压,立即拉开拒动开关,检查拒动原因,汇报

调度等候处理。

? ? 开关跳闸,母线失压,汇报值班调度等候处理,并检查母线设备有无异状。 5 母线失压后向母线试送电的方法:投入母联开关保护,用母联开关向母线冲击合闸。(只有在确认母线本身无故障时才能进行)

第四章 互感器

第一节 电流互感器的配置

一、结构

1、互感器采用倒置式结构,由壳体、磁套、底座、防爆片等组成。

2、一次绕组和二次绕组均在产品壳体内。一次绕组采用内、外同心圆导杆的贯穿结构,二次绕组装于屏蔽罩内,二次引线通过屏蔽管从底座接线板引出。 3、主绝缘采用绝缘特性良好的 真空气体,底座内装有密度继电器监视产品内的 真空气体。额定压力0.4MPa,当气体压力低于产品的补气压力0.35MPa时,密度继电器发出补气报警信号,气体压力降至0.3MPa时,就会发出闭锁信号.

4、电流互感器上部装有压力爆破装置,作为产品意外的内部故障引起压力突然升高时释放气压用。爆破片的设计爆破压力为0.8MPa,爆破压力范围为0.713-0.945MPa.

5、在产品底座内,装有吸附性能优良的FO3型高效吸附剂,以吸收进入本产品的水分。

6、电流互感器一次绕组有电流时,任何一个二次绕组绝对不允许开路,否则有高压危险,如果其一个或几个二次绕组不用时,则必须将二次绕组端子可靠短接后接地。

二、运行维护

1、充气结束后,二小时后方能投入运行。

2、每周巡视一次,记录产品气体压力,发现异常,即时处理。

3、每年测水份一次,运行产品水份不能超过1000×10-6(V/V)。如压力表表压正常,确认无泄露情况,可适当延长水份监测间隔,如3-5年测试一次。

34

4、当产品 真空气体泄漏率较高时,应通知厂家派人处理或返厂检修。 5、应经常检查电气连接及密封是否正常,不可任意松动密封固件。 6、在大电流下切断线路及偶然发生二次开路后,应对铁心进行退磁处理。

第二节 互感器的正常运行维护

1、互感器在运行中的要求

1.1互感器外壳和二次回路必须有牢固的接地。 1.2 TV二次侧不允许短路,TA二次侧不允许开路。 1.3 TV二次侧中性点必须接地。

1.4互感器在连接时,应注意一、二次线圈接线端子上的极性。 1.5 TV回路上的保险容量必须逐级配合。 1.6 10KV TV带接地运行时不许超过两小时。 2、TV的正常巡视检查

2.1瓷套管应清洁,无裂纹,无缺陷及放电现象。 2.2油位正常,无渗漏油现象,油色无变化。 2.3内部有无不正常的响声,有无异味。

2.4二次保险,快速开关及同期PT保险是否正常。 2.5引线接头接触处应接触良好。 3、TA的正常巡视检查

3.1瓷套管清洁,无破损、裂纹及放电现象。 3.2接线桩头无发热、冒火花现象。

3.3气体密度计压力表气压正常,额定压力0.4MPa。 3.4内部有无放电声响,有无异味。 4、互感器检修预试后的验收:

4.1 外观 …… 此处隐藏:1396字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35KV变电站运行规程(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605562.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)