35KV变电站运行规程(10)
8、保护动作而开关变位情况不明时,值班员应进行现场检查,并将检查情况立即汇报当值调度:
8.1 开关的实际位置和保护动作情况。 8.2 开关有无冒烟、喷油现象。
8.3 开关套管有无裂纹,油色、压力等是否正常。 8.4 近区有无明显故障、异常。 8.5 立即打印事故报告和保护动作报告。
第三章 母线的正常运行维护
第一节 母线的正常运行维护
1、母线装置检修后的验收
1.1 所有螺栓、螺母、垫圈、销子齐全。
1.2瓷件完整、清洁;铁件和瓷件胶合处完整无损。
31
1.3相色正确、清晰。
1.4连接正确,螺栓紧固,接触可靠,接触电阻符合要求,相间及对地电气距离符合要求。
2、母线的巡视检查: 2.1母线的定期巡视:
2.1.1 母线支持绝缘子是否清洁、完整,有无放电痕迹和裂纹。 2.1.2 天气过热过冷时,矩形及管形母线接缝处应有恰当的伸缩缝隙。
2.1.3 固定支座牢固。软母线无松股断股。线夹是否松动,接头有无发热发红现象。 2.1.4母线上有无异音,导线无断股及烧伤痕迹。 2.1.5母线接缝处伸缩器是否良好。 2.2母线的特殊巡视:
2.2.1母线每次通过短路电流后,检查瓷瓶无断裂,穿墙套管有无损伤,母线有无弯曲、变形。
2.2.2 过负荷时,增加巡视次数,检查有无发热现象。
2.2.3 降雪时,母线各接头及导线导电部分有无发热、冒气现象。 2.2.4阴雨时、大雾天气,瓷瓶应无严重电晕及放电现象。 2.2.5雷雨后,重点检查瓷瓶应无破损及闪络痕迹。 2.2.6大风天气,检查导线摆动情况及有无搭挂杂物。
第二节 母线、线路倒闸操作
1、母线的倒闸操作
1.1 母线倒闸操作必须考虑母差保护的运行方式。
1.2 母线停电或母线TV停电时,必须防止TV反送电和继电保护及自动装置的误动。 1.3 由运行母线倒换部分或全部元件至备用母线时,一般应先用母联开关向备用母线充电,充电时应投入充电保护。倒换母线时必须在依次合上母联刀闸,开关和断开母联开关的操作电源后进行。
1.4 无母联开关或母联开关在检修的双母线需投入备用母线,停用运行母线时,在确认备用母线无问题后,必须按先合上备用母线上所有应合上的刀闸,再拉开运行母线上的所有刀闸的顺序进行操作。
1.5 恢复双母线运行时,必须按调度预先规定的双母线正常运行方式倒闸(调度在
32
操作前下达有特殊要求者除外)。 2、线路操作的一般规定:
2.1 线路停电的操作顺序为:拉开开关、线路侧刀闸、母线侧刀闸,拉开可能向该线路反送电设备刀闸或取下其保险。复电时,操作顺序相反。
2.2 只有在线路可能受电的各侧都有明显断开点,才容许将线路转为检修状态。 2.3 线路停、送电时,送、受侧操作顺序:110kv及以下线路停电时,一般先停受电侧,后停送电侧。复电时,操作顺序相反。
第三节 母线的异常运行及事故处理
1 母线及接头长期允许工作温度不得超过70℃,每年应进行一次接头温度测量。运行中应加强监视,发现接头发热或发红后,应立即汇报调度,采取倒换母线,减负荷等降温措施。
2 可能造成母线失压的原因:
? ? 母线设备本身故障或母线保护误动作。 ? ? 母线线路故障断路器拒动,引起越级跳闸。
? ? 变电站内部事故,使联络线跳闸,引起全站停电或系统联络线跳闸,引起
全站停电。
3 6KV母线失压的处理:
? ? 检查失压母线及其设备有无明显故障,检查各分屏开关是否由于保护动作
而开关拒跳,越级跳闸引起。
? ? 拉合各分屏开关。如属分屏开关拒跳越级跳闸引起,应拉开拒跳开关两侧
倒闸等候处理,然后将母线及各分屏一一恢复送电。 ? ? 如属母线及主变故障,应等待故障消除后再恢复送电。 4 35KV母线失压的处理:
? ? 母线失压,检查失压母线设备有无故障,立即拉开连接在该母线上的全部
开关,然后汇报值班调度等候处理。
? ? 开关未跳,母线失压,检查失压母线设备有无异状,保护是否拒动,并立
即汇报值班调度等候处理。
? ? 母差动作开关跳闸,母线失压,检查失压母线设备有无异状和母差无异常
后,必须立即汇报有关领导和值班调度等候处理。
33
? ? 开关失灵保护动作,母线失压,立即拉开拒动开关,检查拒动原因,汇报
调度等候处理。
? ? 开关跳闸,母线失压,汇报值班调度等候处理,并检查母线设备有无异状。 5 母线失压后向母线试送电的方法:投入母联开关保护,用母联开关向母线冲击合闸。(只有在确认母线本身无故障时才能进行)
第四章 互感器
第一节 电流互感器的配置
一、结构
1、互感器采用倒置式结构,由壳体、磁套、底座、防爆片等组成。
2、一次绕组和二次绕组均在产品壳体内。一次绕组采用内、外同心圆导杆的贯穿结构,二次绕组装于屏蔽罩内,二次引线通过屏蔽管从底座接线板引出。 3、主绝缘采用绝缘特性良好的 真空气体,底座内装有密度继电器监视产品内的 真空气体。额定压力0.4MPa,当气体压力低于产品的补气压力0.35MPa时,密度继电器发出补气报警信号,气体压力降至0.3MPa时,就会发出闭锁信号.
4、电流互感器上部装有压力爆破装置,作为产品意外的内部故障引起压力突然升高时释放气压用。爆破片的设计爆破压力为0.8MPa,爆破压力范围为0.713-0.945MPa.
5、在产品底座内,装有吸附性能优良的FO3型高效吸附剂,以吸收进入本产品的水分。
6、电流互感器一次绕组有电流时,任何一个二次绕组绝对不允许开路,否则有高压危险,如果其一个或几个二次绕组不用时,则必须将二次绕组端子可靠短接后接地。
二、运行维护
1、充气结束后,二小时后方能投入运行。
2、每周巡视一次,记录产品气体压力,发现异常,即时处理。
3、每年测水份一次,运行产品水份不能超过1000×10-6(V/V)。如压力表表压正常,确认无泄露情况,可适当延长水份监测间隔,如3-5年测试一次。
34
4、当产品 真空气体泄漏率较高时,应通知厂家派人处理或返厂检修。 5、应经常检查电气连接及密封是否正常,不可任意松动密封固件。 6、在大电流下切断线路及偶然发生二次开路后,应对铁心进行退磁处理。
第二节 互感器的正常运行维护
1、互感器在运行中的要求
1.1互感器外壳和二次回路必须有牢固的接地。 1.2 TV二次侧不允许短路,TA二次侧不允许开路。 1.3 TV二次侧中性点必须接地。
1.4互感器在连接时,应注意一、二次线圈接线端子上的极性。 1.5 TV回路上的保险容量必须逐级配合。 1.6 10KV TV带接地运行时不许超过两小时。 2、TV的正常巡视检查
2.1瓷套管应清洁,无裂纹,无缺陷及放电现象。 2.2油位正常,无渗漏油现象,油色无变化。 2.3内部有无不正常的响声,有无异味。
2.4二次保险,快速开关及同期PT保险是否正常。 2.5引线接头接触处应接触良好。 3、TA的正常巡视检查
3.1瓷套管清洁,无破损、裂纹及放电现象。 3.2接线桩头无发热、冒火花现象。
3.3气体密度计压力表气压正常,额定压力0.4MPa。 3.4内部有无放电声响,有无异味。 4、互感器检修预试后的验收:
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C