3.5.4若对现场设备进行外观检查未发现明显故障或可疑现象,根据调度命令,可以对主变进行试送电。

3.5.5若对现场设备主变一、二次进行外观检查发现明显故障或可疑现象时,还应同时将故障情况汇报检修单位。故障未排除前,不得对主变进行试送电。 3.5.6 将事故情况汇报运行主管单位。

24

3.6 主变冷却器全停时的处理:

3.6.1 将冷却装置切换至无故障电源上供电,并检查冷却装置电源故障、备用电源切换装置失灵的原因,及时消除故障,恢复冷却装置的正常供电方式。 3.6.2 检查冷却器本身有无故障,并及时排除。

3.6.3 查找过程中,严密监视变压器油温,必要时应向当值调度申请采取减负荷措施。

3.6.4 一旦出现冷却器全停,故障无法排除,应立即汇报调度,尽快降低负荷,通知检修人员速来处理。并将有关情况汇报运行主管单位。

第二章 断路器

第一节 本站断路器的配置

一、35KV断路器 1、概述:

我站35KV断路器全部采用西安高压电器研究所电器制造厂的ZN23-40.5型 真空断路器。它采用真空灭弧室,每极为单柱单断口,呈I型布置,每台断路器由三个单极组成,三个单极装在同一个框架上,配用一台弹簧操动机构进行三极机械联动操作,实现远距离电控或就地手控。 二、6KV断路器: 1、概述:

6KV断路器采用ZN63A-12(VS1)型系列真空断路器。它主要采用二六化钼固体自润滑轴承,使断路器真正做到免维护,少维护。ZN63A-12(VS1)型系列真空断路器采用手车式开关柜,总体结构采用的是操动机构和灭弧室前后布置的形式,主导电回路部分为三相落地式结构。真空灭弧室采用中间封接式陶瓷真空灭弧室,其触头具有电磨损速率小、电寿命长、耐压水平高、介质绝缘强度稳定且弧后恢复迅速、截流水平低、开断能力强等优点。由于采用纵磁场控制真空电弧,所以本真空断路器具有强而稳定地开断电流能力。真空断路器操动机构为平面布置的弹簧储能操动机构,具有手动储能和电动储能的功能。 2、断路器的操作: 2.1、合闸弹簧的储能: