35KV变电站运行规程(5)
第五节 冷却装置
本站变压器采用QSDX-2Q强油风冷却器电控箱及YF4-200型强油循环风冷却器 1、 QSDX-2Q强油风冷却器电控箱特点:
1.1 变压器投入电网的同时,冷却系统能自动投入预先设定的相应数量的工作冷却器;
1.2 切除变压器时冷却装置能自动切除全部投入运行的冷却器;
1.3 变压器顶层油温(或绕组温度)达到规定值时能自动启动尚未投入运行的辅助冷却器;
1.4 当运行中冷却器发生故障时,能自动启动备用冷却器;
1.5 每个冷却器可用控制开关手柄位置来选择冷却器的工作状态(工作、辅助或备用),这样运用灵活,易于检修各冷却器;
1.6 整个冷却系统接入二路独立电源,二路电源可任选一路为工作,一路为备用,当工作电源发生故障时,自动投入备用电源,而当工作电源恢复时,备用电源自动退出,工作电源自动投入;
1.7 冷却器的油泵电机,设有过负荷,短路及断相运行保护,以保证电机的安全运
18
行;
1.8 当冷却器系统在运行中产生故障时,能发出事故信号,向值班人员报警; 2、QSDX-2Q强油风冷却器电控箱电源
2.1 冷却器的油泵和风扇电机都由二路独立电源供电,二路电源工作状态可由SA1转换开关选择。
电源自动控制:变压器投入电网前,先将I、II两路独立380V电源送上电,然后将SA1转换开关手柄在选定的工作位置上,就可实现电源自动控制。 2.2 各个冷却器控制:
变压器投入电网前,先将SA2转换开关手柄放在自动位置,将S1A-SNA转换开关,按照负荷情况事先将手柄放在”工作”、“辅助”或“备用”位置,将所有Q1F-QNF空气开关合上,当变压器投入电网时,由于电源自动控制,此时工作冷却器投入继电器动作,工作冷却器内变压器油开始流动,当流速达到一定值时,油流继电器动作,HL灯亮,冷却器已投入运行。
2.3、变压器冷却装置380伏电源必须有两台站用变供给,装置运行中某一电源失压应能可靠自动切换,并发出“工作电源失压”或“控制电源故障”的信号。当两个电源都发生故障,而使冷却器都退出运行时,经过适当延时(一般K1T设置为20分钟,K2T设置为60分钟,θ设置为75℃)使断路器跳闸,将变压器从电网中切除。变压器冷却装置失压的跳闸回路根据调度命令投入或退出。
2.4、冷却装置在工作或辅助位置时,发生故障应自动启动备用冷却器,并发出“备用油泵投入运行”的信号。 3、YF4-200型强油循环风冷却器
3.1、当变压器上层油温高于55℃时或负荷超过75%时,辅助冷却器应自动投入运行,当油温降到规定值以下或负荷小于75%时,辅助冷却器应自动退出运行。 3.2变压器正常运行时,冷却器投入厂家规定组数:2组。 3.3变压器投入运行前,应先开启冷却器运行30分钟。 3.4变压器停止运行时,冷却装置仍应运行30分钟后方能退出。 4、冷却装置检修后投入运行前的检查:
4.1检查分积箱内的接线是否正确,总控箱内的信号是否正确。
4.2检查潜油泵转向是否正确,风扇转向是否正确,油流继电器指针指示是否正确,有无异常声响。
19
4.3冷却器进、出口,潜油泵进、出口,进油器进、出口的碟阀是否全部打开。 4.4新装或检修后的冷却器投入运行时,应将变压器重瓦斯改投信号,运行一段时间,待瓦斯继电器内无气体后方可投入跳闸。 5、YF4-200型强油循环风冷却器的特殊运行:
一般情况下冷却器分为工作、辅助、备用三种状态,创造了变压器长期安全运行的冷却条件。尽管处在寒冷地区运行的变压器,只要顶层油温不低于30℃,亦应根据上述冷却器的运行方式进行运行。应控制顶层油温低于10℃,而且比环境空气温度高40K,在此原则下,如果油温继续下降,可根据情况将部分工作冷却器置于辅助运行状态,必要时可以停止部分或全部风扇运转。 注意:
1、冷却器全停,所有油泵和风扇均退出运行后允许满载运行20min。
2、冷却器全停,所有油泵和风扇均退出运行后,油温不超过75℃允许运行1h。
第六节 主变压器的异常运行和事故处理
1、防止主变损坏的紧急措施:
1.1 当运行中的主变压器发生下列情况之一时,值班员应首先拉开主变各侧开关,停用冷却器(如着火,再组织进行灭火处理等),然后立即汇报当值调度,听候或进行下一步处理。
1.2主变压器喷油、着火而保护未动作时;
1.3主变中低压母线发生短路或“火烧连营”等明显故障,而相应母线保护及主变中低压侧开关均未动作跳闸时。 1.4主变套管严重炸裂、放电时。
1.5 主变压器同时发生下列情况而保护未动作时:
A. 主变声音很不正常,非常不均匀,有爆裂声; B. 主变高压侧电流超过过电流保护定值;
C. 主变温度异常升高,并且不断上升,超过上限值85度。 2、主变的不正常运行现象
2.1 值班员发现变压器在运行中下列不正常现象,应立即汇报当值调度,听候处理,同时汇报有关部门, 未采取有效措施之前应加强对主变压器的运行监视。 2.1.1 变压器温度不正常并不断上升。
20
…… 此处隐藏:406字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C