导读: 2.1.2 变压器过负荷超过标准。 2.1.3 轻瓦斯发出动作信号。 2.1.4 变压器内部有很不均匀的响声。 2.1.5 变压器套管有放电现象。 2.1.6 引线接头有明显发红现象。 2.1.7 变压器内部有很不均匀的响声,温度不正常并不

2.1.2 变压器过负荷超过标准。 2.1.3 轻瓦斯发出动作信号。 2.1.4 变压器内部有很不均匀的响声。 2.1.5 变压器套管有放电现象。 2.1.6 引线接头有明显发红现象。

2.1.7 变压器内部有很不均匀的响声,温度不正常并不断上升。 2.1.8 套管有裂纹及放电现象。

2.1.9 渗漏油严重致使油枕油位低于油位计上的最低限度。 2.1.10 外壳和套管有渗油现象。 2.1.11 引线接头有发热现象。

2.1.12 油色显著变化,油内出现炭质变色。 2.1.13 变压器过负荷超过标准。 2.1.14 轻瓦斯发出动作信号。 2.2运行中的不正常现象

2.2.1值班人员在变压器运行中发现有不正常现象(如漏油、油位变化过高或过低、温度异常、音响不正常及冷却系统不正常等),应设法尽快消除,并汇报调度和有关领导,同时将经过情况记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。

2.2.3发现变压器有下列情况之一者,应加强监视,立即汇报值班调度,申请停电处理。情况紧急时先停电后汇报。

? ? 变压器内部声响很大,很不正常,有爆炸声。

? ? 在正常负荷和冷却条件下,变压器温度异常升高并不断上升。 ? ? 储油柜或安全气道喷油。

? ? 严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度。 ? ? 油色变化过甚,油内出现碳质等。 ? ? 轻瓦斯动作频繁。

2.2.4变压器发生过负荷时,值班人员应进行下列工作: ? ? 检查负荷电流超过额定电流程度。 ? ? 检查变压器上层油温。 ? ? 检查冷却装置是否正常。

? ? 向调度汇报,采取压负荷或转移负荷等措施。

21

? ? 变压器过负荷运行时,值班人员必须每隔20分钟抄表1次,并加强监视。 2.2.5变压器油温的升高超过许可限度时,值班人员要判明原因,采取办法使其降低,同时进行下列工作,并汇报值班调度员。

? ? 检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却条件下应有

的油温核对。 ? ? 核对温度表。

? ? 检查变压器机械冷却装置。

若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,与调度联系好后将变压器停运修理;若不停电可修理时(如强油循环变压器的部分冷却器故障等),则值班人员应与调度联系降低负荷,修理必修有专人监护。

若发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10℃以上或变压器负荷不变,油温不断上升,而检查证实冷却装置、温度计确为正常,则为变压器发生内部故障(如铁芯严重短路,绕组闸间短路等),而变压器的保护装置未反映。在这种情况下应立即将变压器停运。

2.2.6当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守本规程的规定。

如因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将瓦斯保护改为只动作于信号,而必须迅速采取停止漏油的措施,并立即加油。

2.2.7变压器的油位因温度升高而迅速升高时,若在最高油温时的油位可能高出指示计,则应放油,使油位降到适当的高度,以免溢油。

对采用隔膜式储油柜的变压器,应检查胶囊的呼吸是否畅通,以及储油柜的气体是否排尽等问题,以避免产生假油位。 3、变压器事故处理

3.1 变压器断路器跳闸,应按下述原则处理: 3.1.1 有备用变压器,应迅速将备用变压器投入运行; 3.1.2 有条件时将变压器所共供负荷转其它变电站供电;

3.1.3 变压器的主保护全部动作跳闸,未查明原因、消除故障之前,不得强送电; 3.1.4 变压器的重瓦斯保护和差动保护之一动作跳闸,经电厂或电业局总工程师批准方可试送,有条件、必要时可先进行零起升压;

3.1.5 变压器后备保护动作及其它情况跳闸,在确定变压器本体无异常时,可试

22

送一次。

3.2变压器着火时的处理

3.2.1立即拉开变压器三侧开关、刀闸,断开直流电源、冷却器电源,并立即汇报调度和有关领导。

3.2.2迅速用干粉灭火器进行灭火,在不得已时,可用干沙子灭火,严禁用水灭火。 3.2.3若在变压器顶盖着火时,应打开下部阀门放油至适当位置。若是变压器内部故障着火则不能放油,以防变压器爆炸。

3.2.4变压器着火时,值班人员应立即召唤消防队(火警119),并任现场安全的负责人。

3.3主变差动保护动作跳闸时的处理

3.3.1 值班员立即将跳闸具体情况汇报当值调度及有关部门。

3.3.2对现场相关的设备详细进行外观检查:重点检查变压器附近有无油的气味,油色、油位有无突变,油箱有无膨胀变形,套管有无破损、裂纹及放电痕迹,WSJ内有无气体;检查差动保护范围内的TA、开关、连接导线有无故障;检查主变端子箱、保护屏等二次回路有无故障等。

3.3.3将现场设备检查情况详细汇报当值调度及和有关部门。

3.3.4 值班员将事故具体情况和现场发现的明显故障或可疑现象汇报运行主管单位、检修单位及局生产技术部门、安全监察部门、总工程师(或生产副局长)。 3.3.5对现场设备的外观检查未发现明显故障或可疑现象,变压器需重新投入运行时,必须征得局总工程师(或生产副局长)的同意,根据调度命令执行。 3.3.6经检修单位检查试验,确认变压器整体及相关一次设备和差动保护二次回路无异常后,变压器需重新投入运行时必须征得局总工程师(或生产副局长)同意,根据调度命令执行。

3.3.7经检修单位检查试验,确认变压器整体及相关一次设备无异常而系差动保护及其二次回路故障,需重新投入主变时,应征得局总工程师(或生产副局长)同意并根据调度命令退出差动保护,此时重瓦斯保护必须投入在跳闸位置。 3.4 主变瓦斯保护动作跳闸时的处理: 3.4.1 轻瓦斯动作发信后的处理:

3.4.1.1 值班员向当值调度汇报,同时进行现场检查。 3.4.1.2是否因滤油加油引起。

23

3.4.1.3 是否因温度下降或漏油使油面缓慢下降。 3.4.1.4 变压器的油温有无异常升高。

3.4.1.5 变压器所带线路有无近距离短路故障。

3.4.1.6 瓦斯继电器内有无气体,如有气体则应用专门工具进行收集分析。 3.4.1.7 如经以上检查,未发现异状,则对瓦斯继电器二次回路进行检查。 3.4.2 重瓦斯保护动作跳闸后的处理:

3.4.2.1值班员立即将跳闸情况汇报当值调度和有关部门。

3.4.2.2对现场设备详细进行外观检查:重点检查主变整体有无喷油、漏油现象,压力释放器有无动作,油枕有无破裂,油位、油色有无变化,WSJ内有无气体,主变端子箱、保护屏等二次回路有无故障等。

3.4.2.3将现场设备检查情况详细汇报当值调度,听候处理。

3.4.2.4将事故具体情况和现场发现的明显故障或可疑现象汇报运行主管单位、检修单位、局生产技术职能部门、安全监察部门及总工程师(或生产副局长)。 3.4.2.5重瓦斯保护动作跳闸后,在未查明原因和排除故障前不得强送电。 3.4.2.6若经检修单位保护人员查明确为误动,且主变本体及相关设备检查试验正常,经局总工程师同意,根据调度命令可以对主变进行试送,此时重瓦斯保护、差动保护均须可靠投入。

3.5 主变后备保护动作跳闸时的处理

复闭过流、零序保护等变压器后备保护动作跳闸后,按以下步骤进行处理: 3.5.1 值班员立即将保护动作开关跳闸情况汇报当值调度。

3.5.2 对站内设备详细进行外观检查:重点检查主变本体有无异常,套管有无破损及放电痕迹 …… 此处隐藏:1476字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35KV变电站运行规程(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605562.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)