教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

35KV变电站运行规程(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: a)手动储能:用专用储能手柄伸入六角杆中,转动20圈左右,从储能指示观察窗中,可看到储能标记指向储能。 b)电动储能:使储能电机得电自动进行储能,储能到位后,微动开关动作,切断储能电机的电源。 2.2、抽出式设

a)手动储能:用专用储能手柄伸入六角杆中,转动20圈左右,从储能指示观察窗中,可看到储能标记指向储能。

b)电动储能:使储能电机得电自动进行储能,储能到位后,微动开关动作,切断储能电机的电源。

2.2、抽出式设备的使用:

抽出手车式断路器单元,主要用于与GZS1高压开关设备配套使用。用户在使用前,应先按照本说明书提供相关尺寸,如抽出单元的高度、宽度、深度、轮距、相间距离、极距等是否与开关设备的配合尺寸一致,并应核对动静触头的规格是否相同。在检查无误时,在断路器的推进丝杆全部旋入时方可把断路器安装到开关设备中,此时断路器处于试验位置。接好二次插头,即可完成对断路器的操作试验。试验合格后,使断路器处于分闸位置,断开接地开关,把随机配带的操作手柄插入抽出位置手柄孔,顺时针旋转丝杆20圈,并听得“咔嚓”一声,断路器到达工作位置。断路器从试验位置到工作位置行程为197至200MM,动触头的插入深度应在20-25MM之间。

第二节 断路器的正常运行维护

1、 断路器检修后的验收

1.1新安装及大修后的断路器投入运行前的检查

1.1.1新安装及大修后的断路器,投入运行前必须按规程验收合格。

1.1.2断路器及操作机构固定牢靠,外部各表面应涂漆,而且清洁无锈蚀、无破损、无裂纹。相序漆正确醒目,各部位螺丝应紧固,断路器内外无遗留物。

1.1.3操作机构密封良好,箱内清洁,无渗漏油及漏气现象,各微动开关及辅助开关位置正确,液压机构压力正常, 真空气压正常,弹簧操动机构储能正常。 1.1.4开关无渗漏油或漏气现象,油标指示正确; 真空气体系统各阀门位置正确。 1.1.5导线引线紧固,无松股、断股。接地引线应可靠接地。

1.1.6手动跳合闸时,操作机构及连杆工作正常,三相连动情况良好,切换无卡涩现象;分合闸位置与指示位置一致,红绿灯指示正常。

1.1.7各回路保险完好,应投入的各种电源已按要求投入,储能电源正常。 1.1.8二次接线整齐,绝缘良好。

1.1.9规程要求的各项试验项目都已完成,且合格,试验资料齐全。

26

1.2 6KV真空开关设备大修后投运前应进行下列检查: 1.2.1 断路器外绝缘罩外表清洁、光整无破损,柜内无杂物。 1.2.2 手车摇进、摇出机构灵活、无卡阻现象,隔离挡板开合正常。 1.2.3 各防误装置正确可靠。 1.2.4 触指光亮,无破损,压力合适。

1.2.5 手车在工作位置时,动静触头接触良好。 1.2.6 跳合闸、储能机械电气指示正确,并可靠储能。 1.2.7 操作机构自由脱扣器正常。 1.2.8 断路器只在合闸后启动储能。 1.2.9 手车紧急跳合闸按扣灵活、可靠。 1.2.10 各柜门开关灵活,关闭严密。

1.2.11 开关拉杆瓷瓶、支持瓷瓶是否清洁,有无裂纹损伤。

1.2.12 各种试验报告的各项技术数据符合电气设备交接和预防性试验标准与电气安装工程施工及验收规范的要求。 1.2.13 就地和遥控操作均正确可靠。 2、 断路器的巡视检查

2.1 真空断路器正常运行时的检查项目:

2.1.1 检查弹簧储能电机储能正常,行程开关触头应无卡住和变形。 2.1.2 套管引线、接头无发热变色现象。

2.1.3 套管、瓷瓶等清洁完整,无裂纹破损和不正常的放电现象。 2.1.4 机械闭锁应与开关的位置相符合。

2.1.5 开关的分合闸机械指示、电气指示与开关实际位置相符合。

2.1.6 检查分、合闸线圈,接触器、电机应无焦臭味,如闻到上述味道,则必须进行全面详细检查,消除隐患。 2.1.7 检查加热器是否正常。

2.2 检修后及长期停运的断路器在合闸送电前应做下列检查:

2.2.1 开关的各种试验按《预防性试验标准》和《开关检修规程》验收是否合格,开关应在断开位置。

2.2.2 断路器的接线及本体是否有其它杂物。

2.2.3在试验位置应进行一次合闸及跳闸试验,用保护作一次整组试验,检查继电

27

保护、自动装置及断路器机构是否灵活可靠。

2.2.4 继电保护和自动装置的投退是否符合调度命令要求。 2.3 断路器合闸送电后应进行下列检查: 2.3.1 开关位置指示灯是否正常。

2.3.2 开关本体合闸指示器的指示是否正确。 2.3.3 所带负荷情况。 2.4断路器的特殊巡视

2.4.1新设备投运的巡视检查,巡视周期应相对缩短,投运72小时以后转为正常巡视。

2.4.2气温突变,增加巡视。

2.4.3雷雨季节,雷击后应进行检查,套管有无闪络、放电痕迹。 2.4.4高温季节,高峰负荷期间,应加强巡视。

2.4.5短路故障后,检查设备接头有无发热,引下线有无断股、松股,开关有无冒烟,瓷瓶有无损坏等现象。

2.4.6大风时检查引线接头有无松动,开关、引线上有无搭挂杂物。 2.4.7雨雾天气,检查有无不正常的放电和冒气、接头发热现象。 2.4.8下雪天气,检查接头处有无溶雪情况。 2.5电磁操作机构的巡视检查项目

2.5.1机构箱门平整,开启灵活、关闭紧密。

2.5.2检查分、合闸线圈及合闸接触器线圈完好无异常。 2.5.3直流电源回路接线端子无松脱、无铜锈或腐蚀。

2.5.4机构箱内整洁无异味。

2.6 断路器操作的一般要求

2.6.1断路器经检修后恢复运行,操作前应检查检修中为保证人身安全所设的安全措施是否全部拆除,防误闭锁装置是否正常。

2.6.2长期停运的断路器在恢复运行前应通过远方控制方式试送2-3次,无异常后方能进行正常操作。

2.6.3操作前,应检查控制回路,控制电源及液压回路均正常,保护是否已投入。 2.6.4操作中,应同时监视有关电压、电流、功率表等表计的指示及红绿灯的变化,操作把手能否返回。

28

2.6.5操作后,应检查断路器的实际位置、指示灯,注意表计的变化,及三相电流是否平衡和断路器动作声响正常,同时还应对间隔做一次全面检查。 2.7 操作断路器的操作机构应满足如下条件:

2.7.1电磁机构在合闸操作过程中,合闸线圈端电压、合闸接触器线圈电压均在合格范围内,其端电压不低于额定电压的80%,最高不高于额定电压的40%。 2.7.2操作机构箱门关好,脱扣部件在复归位置。 2.7.3液压机构操作后能自动打压。

2.7.4当操作机构不能满足上述要求时,不应使断路器投入运行,如有特殊原因,应经有关领导同意。

2.8 运行中的断路器几种异常情况的操作规定

2.8.1电磁操作的6KV断路器,应用电动操作,严禁用手力杠杆或千斤顶的办法带电进行合闸操作。

2.8.2当电磁机构的自动部件损坏时,严禁就地操作。 2.8.3手动操作断路器时,操作必须果断,严禁中途停顿。 2.9断路器故障状态下及故障跳闸后的操作规定

2.9.1 220KV分相操作的断路器操作时,发生非全相合闸,应立即将已合上相拉开,重新操作合闸一次,如仍不正常,则应拉开全部合上相并切断该断路器的控制电源查明原因。

2.9.2 分相操作的断路器发生非全相合闸时应立即切断控制电源,手动操作将拒动相分开,查明原因。

2.9.3断路器的实际短路容量低于或接近于运行地点的短路容量时,在短路故障开断后禁止强送,并应停用重合闸。

2.9.4不论什么原因,断路器跳闸后,应对断路器进行巡视检查:断路器的现场分、合实际位置,液压机构压力是否正常、 真空气压是否正常,弹簧储能机构储能是否正常,缓冲器是否漏油,传动机构是否变形、移位,套管及支持瓷瓶是否损 …… 此处隐藏:2278字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35KV变电站运行规程(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605562.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)