教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

35KV变电站运行规程(11)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 1.1停用电压互感时先考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为了防止误动作可将有关保护及自动装置退出运行。 1.2电压互感器退出或倒换时,应将二次保险取出,防止反充电。 1.3电压互感器保险投退按如下程序: 退出

1.1停用电压互感时先考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为了防止误动作可将有关保护及自动装置退出运行。

1.2电压互感器退出或倒换时,应将二次保险取出,防止反充电。 1.3电压互感器保险投退按如下程序: 退出时:先退二次保险,后退一次保险。 投入时:顺序相反。

2、电压互器投入运行时的注意事项

2.1检修、试验后的电压互感器若需投入运行时,除对其本体作全面检查外,还必须注意二次线是否错误,各接头是否拧紧。 2.2所做的安全措施是否全部拆除。 2.3互感器上是否有其他遗物。

2.4若其一次结线发生了变化,还应核对相序相对端子编号。

第四节 互感器异常运行及事故处理

1、当发现下列情况时,应将互感器停用 1.1互感器内部有异常响声、冒烟或喷油着火。 1.2互感器严重漏油或看不到油位。

1.3线圈与外壳或引线与外壳之间有放电火花。 1.4线圈发热,温度过高,瓷套管裂纹。 1.5 TV高压保险连续熔断。

2、TV发生油位异常升高,油焦臭味、冒烟、冒火、喷油,内部有放电声等异常情况时,应按下列方法来处理 2.1汇报调度。

2.2退出有可能因失压而误动的保护和自动装置。 2.3迅速转移故障TV所在母线的负荷。 2.4用开关将故障TV切除。

2.5取下TV二次保险和跳开二次快分开关。 2.6此时,应注意下列事项:

? ? 严禁用刀闸或摘取熔断器的方法来退出TV。 ? ? 不得将该TV的二次与正常运行的TV二次并列。

36

3、TV断线的处理

当PT回路断线时,应首先考虑TV所带保护及自动装置,防止误动作。检查保险(一、二次)及快速开关,如一次保险熔断时,应查明原因进行更换;如二次保险熔断时,应立即更换,若再次熔断,应查明原因,且不可盲目将保险容量增大。如保险完好时,可检查TV回路有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。在检查时,应专人监护做好安全措施,保证人身安全,防止保护误动。 4、TV的异常运行及判断方法

4.1电压表指示不平衡,一相为零;另两相电压不升高,则为一相保险熔断(发预告信号,警铃响为高压保险熔断,否则为低压保险熔断)。

4.2一相电压降低或为零,另两相电压升高或升高为线电压,则为一相接地故障。 4.3三相电压同时升高到线电压或更大,为谐振现象。

4.4 TV内部冒烟,有放电声,有油烟喷射,则为内部绝缘损坏造成短路引起。 4.5一次保险装不上则是内部层间或匝间短路引起。

5、电流互感器一般不允许过负荷运行,过负荷时,应采取措施,降低负荷。 6、TA二次回路开路时的处理

立即将故障现象汇报调度和有关领导,降低负荷,查明原因,进行处理。若开路处很明显时,应立即设法将开路处进行连通或在开路前端子处短接处理,短接时不许用保险丝。带电处理应使用绝缘柄工具,站在绝缘垫上,有专人监护,并停用相应的保护装置(220KV、110KV 母差保护)。 7、TA的异常运行及处理

7.1电流互感器发热,首先判明是TA过负荷运行或二次侧开路引起。

7.2 TA二次回路断线,应设法将TA二次端子可靠短接,并迅速查明原因,进行处理,同时汇报调度。

7.3内部有火花放电声或其他异常声音,是内部绝缘损坏或零件松动,振动引起,应停用TA。

第五节 电压互感器的使用维护

1、TV的使用维护

1.1使用条件:载波频率范围为30-500KHZ。产品能在1.2倍额定电压下长期运行,能在1.5倍额定电压下运行30分钟。

37

1.2应经常检查产品的电气连接及机械连接是否可靠与正常。

1.3一般不必要用试验电压试验产品,进行耐压试验时,其试验电压不得高于出厂试验耐压值的75%。

1.4应经常检查产品密封情况,检查部位为底座及盖与瓷套筒连接地方,出线盒的出线板和油焊连接处,如发现漏油,应及时通知厂家处理。

1.5电容器盖中心处的两注油孔是密封的,不允许拧开,防止雨水及潮气进入电容器内部,影响电气性能。

1.6每年应检查耦合电容器分压电容介质损失角正切值一次。

1.7在接触TV前,须将TV从线路断开,再将产品的导电部分通过接地棒多次放电。

第五章 电力电缆

第一节 电力电缆的运行与维护

1、电缆的敷设应遵守下列规定

1.1直埋电缆的埋置深度(由地面至电缆外皮)0.7米。 1.2电缆外皮至建筑物的地下基础0.6米。

1.3 10KV及以下电力电缆相互之间,及与控制电缆间的净距不少于0.1米,高压电缆与控制电缆,不得共沟敷设。

1.4电缆相应交叉时的净距为0.5米,在交叉点前后1米范围内,如用隔板隔开时,上述距离可降低0.25米,穿入管中不作规定。

1.5为了防止电缆着火的扩大,在电缆沟内的交叉处应砌防火隔墙,同时穿过防火隔墙的表面应刷防火涂料。 1.6电缆的穿孔用防火材料堵好。 2电缆的正常巡视检查项目 …… 此处隐藏:137字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35KV变电站运行规程(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/605562.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)