工程质量创优策划 - 图文(9)
计实测检查。
? 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸
缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。检验方法:观察检查。
? 5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管
道管径的2/3,通球率必须达到100%。检查方法:通球检查。
? 5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立
管上部的雨水斗。检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。
? 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应
符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
? 6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,
试验压力为工作压力的1.5倍。检验方法:试验压力下10min 内压力不降,不渗不漏。
? 6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供
汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。检验方法:试验压力下10min 内压力不降,不渗不漏。
? 9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于
0.6MPa。检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min 内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h 压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
? 10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接
口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
25
? 11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。
? 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定:1 滑动轴承温度最高不得超
过60℃。2 滚动轴承温度最高不得超过80℃。检验方法:用温度计检查。 ? 轴承径向单振幅应符合下列规定:1 风机转速小于1000r/min 时,不应超过
0.10mm;2 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。检验方法:用测振仪表检查。
三、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015强制性条文
? 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)
干线相连接,不得串联连接。
质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 ? 3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现
行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。 质量通病:高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施:高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。
? 4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻
值必须符合设计要求。
质量通病:接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 ? 7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)
或接零(PEN)。
26
? 8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一
致。
质量通病:两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。 控制措施:把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。 ? 9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地
干线相连接,做重复接地。
质量通病:不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施:把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。
? 11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露
导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
质量通病:凡与母线相关的可接近的裸露导体未作接地或接零。
控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
? 12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)
或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
质量通病:金属电缆桥架及其支架全长未与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接或连接点少于2个。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线截面积小于4mm2。镀锌电缆桥连接板两端少于2个连接固定螺栓。 控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
27
? 13.1.1 金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 质量通病:金属电缆支架、电缆导管漏做接地(PE)或接零(PEN)可靠;金属电缆支架、电缆导管接地(PE)或接零(PEN)时连接不牢固、可靠。 控制措施:施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。
? 14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不
得套管熔焊连接。
质量通病:镀锌穿线管采用对口熔焊连接。
控制措施:施工前对操作工人进行培训,加大施工检查力度。 ? 15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
质量通病:施工过程中没有将三相交流单芯电缆穿同一钢管内,而是穿不同的钢管,不符合规范要求。
控制措施:施工过程中做好三相交流单芯电缆穿管的监督检查工作并做记录。 ? 19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型
花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
质量通病:花灯吊钩圆钢直径小于灯具挂销直径(6mm)。大型花灯的固定及 …… 此处隐藏:2447字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记