导读: ? 6.2.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。 检查方法:观察检查。 ? 7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护 罩(

? 6.2.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。 检查方法:观察检查。

? 7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护

罩(网)或采取其他安全设施。 检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计图核对、观察检查。

? 7.2.7 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

30

检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。 检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定o ? 7.2.8 电加热器的安装必须符合下列规定:

1 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不然材料;接线柱外露的应加设安全防护罩;

2 电加热器的金属外壳接地必须良好;

3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。 检查数量:按总数抽查20%,不得少于重台。 检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。

? 8.2.6 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀

锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。 检查数量:系统全数检查。

检查方法:观察检查、查阅试验记录。

? 8.2.7 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和

压力试验应为压缩空气或氮气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。 检查数量:系统全数检查。

检查方法:观察检查、查阅探伤报告和试验记录。

? 11.2.1 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。

系统调试应包括下列项目: 1 设备单机试运转及调试;

2 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 检查数量:全数。

检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。

? 11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与

消防的规定。

检查数量:按总数抽查10%,且不得少于2个楼层。

检查方法:观察、旁站、查阅调试记录。

31

五、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 强制性条文

? 4.1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设

备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 ? 4.1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 ? 5.1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 ? 5.2.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499

等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

? 5.2.2对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要

求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。

? 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。

? 6.2.1预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢胶线》GB/T 5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

? 6.3.1预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。

? 6.4.4张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱;当发生断裂或滑脱时,必须

32

符合下列规定:

1.对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%,且每束钢丝不得超过一根;对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算;

2.对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查张拉记录。 ? 7.2.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检

查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

? 7.2.2混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土

外加剂》GB 876、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

? 7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土

强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;

33

3.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

? 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由

施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查技术处理方案。

? 8.3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基

础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。检查数量:全数检查。

检验方法:量测,检查技术处理方案。

? 9.1.1预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得

用于混凝土结构。

六、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50202-2001 …… 此处隐藏:1316字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

工程质量创优策划 - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/597181.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)