导读: 型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3 件。检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法

型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3 件。检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 的规定及本规范附录F。

七、强制性条文管理措施

1. 由公司制作各专业强制性条文学习PPT文档,该文档附上存在违反强制性条文和符合强制性条文的对比图片。

2. 项目技术负责人组织项目部质量管理相关人员学习,含项目经理、项目副经理、施工员、质检员、班组长、施工人员。

3. 每次检查,强制性条文符合情况是最重要的检查内容之一,每周质量例会必须对强制性条文执行情况进行说明。

第七章创优重点部位策划

一、功能用房

38

? 设备布置整齐、美观,满足检修、操作空间要求,尽量减少管道转弯次数,

尽量减小管线使用数量。

? 有排水要求的,应考虑有组织排水,排水沟满足要求。 ? 地面不同的功能分区涂刷不同颜色的地坪漆。 ? 落地支架底部设不少于100mm高的支墩。 ? 管线走向一致,横平竖直,成行成线。

? 采用综合支吊架,支吊架朝向尽量统一,支架间距为模数的倍数。 ? 如果空间足够,设备与管道的软连接宜布置在水平位置。软连接应设置限位

螺杆。

? 在设备旁预留置接地端子,设备接地要可靠且整齐美观。 ? 控制柜、线槽要避免设置在水管下方。

? 设备电源软接线长度不超过1.2米,软接两端应用锁紧螺母拧紧,严禁用电

胶布缠绕固定。

? 保温材料采用我司完成的省级工法《弧形闭合法保温施工工法》施工,粘贴

牢固,搭接面平顺、美观。

? 介质及其流向标识清晰、美观,阀门挂设“常开”、 “常闭”标识。