导读: 或难燃B1级,且对人体无害的材料。 检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 ? 5.2.4 防爆风阀的制作材料必须符合设计

或难燃B1级,且对人体无害的材料。

检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。 ? 5.2.4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。 检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。

? 5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种的合格证明文件。

? 6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防

护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。 检查方法:尺量、观察检查。

? 6.2.2 风管安装必须符合下列规定: 1 风管内严禁其他管线穿越;

2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; 3 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 检查数量:按数量抽查20%,不得少于1个系统。 检查方法:手扳、尺量、观察检查。