二、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013强制性条文

? 3.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、

同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

? 3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为

公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

? 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种

材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

? 4.4.2 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。检验方法:温度