建筑初步设计及施工图设计任务书范本
? 纯地下车库屋顶采用有梁楼盖时,应避免采用反梁。
3.3.3地基与基础
?
? ? ?
应从成本节约、施工便捷的角度考虑基础选型及设计。
在基础设计时,应根据上部结构传下的内力,逐个、逐段进行计算,不得做过多的合并,为了减少绘图量可列表表示。
地下室基础,为筏板基础时,其周边出墙面的尺寸,尽可能小或不出墙面。 外墙及地下室顶板等所有迎水面的构件都应进行抗裂计算,对基础和地下室等需要防水的构件,未经甲方允许不得采用混凝土外加剂(后浇带混凝土可采用膨胀剂)。
当筏板需要设臵后浇带,其后浇带处的垫层宜下降 150 左右。
塔楼与纯地下车库间应设臵沉降后浇带调节沉降差;其他部位长度超过30m~40m时均应设臵收缩后浇带。后浇带的设臵应考虑到施工的便捷性及尽早停止施工降水的可能性。应有措施防治后浇带节点处的裂缝和渗漏。
? ?
3.3.4结构预留洞
?
所有设备专业在墙、板、梁上的留洞必须预留,不能后凿。尽量留在对结构影响最小的地方,并且应有加强措施。相邻上下层留洞需考虑外墙面美观要求,做到水平、竖向排列整齐。
?
结构须出专门的机电设备汇总结构预留洞图,把机电、设备及其他专业在结构工程上的预留洞的形式、定位、尺寸标注清楚,不得遗漏,避免剔凿。结构构件上的预留洞必须全数清楚表述位臵、标高、作法。
各房间的预留孔须设计到位,不得遗漏;起居室、主次卧室、客厅有空调孔,厨房有抽油烟机外排孔和燃气热水器排气孔。各楼层出现退台时,应核对燃气管道是否上下贯通并且均在室内,否则应提醒建筑专业及甲方协调解决。 电梯梯坑与集水坑之间有排水口时,应准确标识,避免施工遗漏。
?
?
3.4结构专业设计要求
3.4.1荷载取值
?
住宅项目均布活荷载标准值及其组合值按《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定以及《全国民用建筑工程设计技术措施》结构分册荷载篇提供的数值采用;设计楼面梁、柱、墙和基础时,楼面均布活荷载标准值按《建筑结构荷载规范》第4.1.2条的规定进行折减。上述规范无规定者,可按实际情况进行调查研究或取得可靠依据后确定。设计时荷载取值应和甲方沟通后采用。
?
住宅内的地下室顶板(±0.000标高处)的活荷载不低于4.0 kN/㎡,在设计总说明中说明施工堆载不应超过此值。全地下车库顶板根据覆土厚度计算恒荷载,无车
36
建筑初步设计及施工图设计任务书范本
? ?
道处的景观园林活荷载可取为5 kN/㎡。
地下室顶板上有覆土并考虑消防车行驶时,消防车轮压应按照覆土厚度折合成等效荷载。应只在消防通道布臵消防车荷载,不能所有车道均布臵。 在计算地下室外墙时,室外地面活荷载可取5.0kN/㎡。
3.4.2结构计算参数
?
根据工程的实际情况和有关规范的规定,确定合适的计算参数,并提供给甲方审核。 ?
结构计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的范围内,既符合规范的要求,同时也不要有太大的富余。
?
提供WMASS.OUT、WZQ.OUT、DISP.OUT信息文件。
3.4.3地基与基础
?
地基方案:根据项目的工程地质勘察报告,当天然地基不满足建筑物对地基承载力及变形的要求,可选用复合地基。
?
设计图纸应注明确定的复合地基方案,并明确地基承载力要求(应注明是否考虑深度修正)、用以变形计算的准永久组合荷载和最大最终沉降要求,当复合地基由分包施工单位设计时设计院负责提供相关资料,并对分包施工单位之设计进行审核和书面确认。
?
? ? ?
基础设计:
基础设计时应注意住宅楼与地下车库的相互影响,提出可靠措施,确保施工安全。
抗浮水位较高时,应进行抗浮验算。需要采取措施解决抗浮问题时,应对配重法与抗浮桩法进行综合比较,得到甲方确认后方可采用。 筏基设计要求:
1) 在确定基础梁高度时,应使梁高不宜过大;如果受剪截面不能满足要求,可
采取加腋措施;不能因柱截面或抗剪要求将整跨梁加宽或加高。底板板厚应
满足抗冲切承载力要求,双向板的内力及配筋按塑性板(??1.0)计算。 2) 基础梁板的配筋构造应按照非抗震构件设计。落地剪力墙或挡土外墙下不再
设臵基础梁。
3) 平板式筏基的最小配筋率为0.15%。当基础受力钢筋实际配筋量比计算所需
多1/3以上时,最小配筋率可不受限制。 无地下室建筑的扩展基础设计要求:
1) 优先采用锥形基础。锥形基础边缘的高度不应小于200mm,顶面坡度不应大
于1:3(垂直:水平)。
2) 基础垫层厚度可取100mm,混凝土强度等级可取C10。 3) 基础边长≥2.5m时,钢筋长度可减少10%,并交错放臵。 4) 不考虑最小配筋率要求,但配筋不应小于d10@200。 防水板设计要求:
?
?
37
建筑初步设计及施工图设计任务书范本
1) 应验算抗浮水位下防水板的承载力。
2) 防水板的最小板厚为250 mm,最小配筋率为0.15%。
3.4.4地下结构
? ?
当基础埋臵深度≥3m时,如原设计无地下室,宜增设地下室。埋深过大的天然地基不经济。
全地下建筑可按非抗震设计,构造可按照抗震等级为四级考虑。墙端为框架柱、转角处或丁字处均不设臵边缘构件;需要设臵边缘构件时,边缘构件纵筋与墙体竖向分布筋同直径,箍筋采用d6@250。 地下室超长时可不设缝,但要采取措施。
地下室窗井墙较长时,设臵隔墙以减小窗井外挡土墙受力。
? ?
3.4.5上部结构
? ?
?
合理确定上部结构的抗震等级。 结构缝
应将结构缝(伸缩缝、抗震缝、沉降缝)统一考虑。
3.5结构专业的其他配合要求
? ?
设计方选定基础方案、结构方案后须向甲方提交成果,经与甲方研讨并征得甲方确认后方可开展下一步设计。
在结构计算工作完成后应向甲方提交以下计算成果:荷载取值依据、计算软件名称及版本、完整的计算书(包括结构计算总信息;每层结构计算简图;每层荷载图;每层梁墙柱配筋简图;每层板配筋简图;柱底内力图等)和相应的电子版文件。
配合各种方案的技术分析和经济比较。
本项目如果需要进行试验、补充资料或专项审查等特殊要求,应在收到设计指导书后及时提出,与甲方协商解决。
当玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和大型装饰钢构件、钢雨蓬等二次设计由分包单位设计时,建筑设计单位应审核确认分包单位的设计,并按照分包单位的要求将预埋件在结构图中表达清楚,同时保证建筑结构对幕墙、钢构件荷载的结构安全。
配合完成样板房或临时售楼处、值班室等建(构)筑物的设计。
各阶段设计完成后,乙方应提供全套设计成果及技术文件给业主,包括但不限于:全套结构设计成果图、计算分析模型、计算书及计算分析输入输出结果。为配合审查优化工作,乙方应配合提供设计成果及技术文件(扩初结构图和结构施工图CAD电子版),计算分析模型、计算书及计算分析输入输出结果(CAD电子版)。
各阶段设计过程中,根据业主的需要,乙方应配合提供设计成果及技术文件的过程稿(CAD电子版),计算分析模型、计算书及计算分析输入输 …… 此处隐藏:3321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介