每块板的配筋均不能遗漏。钢筋应编号。负筋应标出长度,从梁轴线处标注。板面标高不同时,负筋不能拉通。未经甲方允许,板筋不应采用冷轧带肋钢筋。 楼板除嵌固层、屋面配臵双层双向钢筋外,一般情况不配上部温度钢筋,连续板支座负筋长度在跨度相差不大时严格按计算跨度的1/4取值,级差为50。 板上开洞时,应有配筋加固措施。 轻质隔墙下楼板内不应加筋。
楼板超长需要考虑抗温度收缩时,板钢筋间距建议统一为200(或150),使抗温度收缩分布钢筋网与板受力上筋搭接方便。
?
? ? ? ?
梁配筋图纸:
梁顶标高不同时,应注明。
结构构件配筋应和结构计算书计算结果一致,钢筋尽量采用人工配筋,根据各梁、板、柱的计算面积分别配筋,减少归并。
连续梁(含框架梁和悬挑梁)在其支座两侧的钢筋直径宜相同,以减少钢筋在支座内的搭接或锚固。
应注明悬挑梁纵筋伸入跨内的长度。
? 柱配筋图纸:柱子每层都要有相应的剖面表示截面尺寸、配筋,与平面图表示一致,应交代清楚节点区的箍筋。
?
? ? ? ?
剪力墙配筋图纸:
剪力墙平面图中墙与轴线的关系、门洞、墙垛的尺寸和建筑平面一致。暗柱尺寸和暗柱详图一致。
墙体变厚度处,上部墙体不得偏出下部墙体厚度范围内。 坡道详图:
排水沟盖板或铁箅子厚度超过建筑面层厚度,应采取措施。
6.3设备专业
6.3.1暖通专业
?
? ? ? ? ?
完成系统的全部设计,包括末端设备的布置及选型
应包括完整的设计说明、设备材料表、各层平面图、各系统系统图、机房详图、特殊节点详图。
必须对系统形式和控制方案进行说明,说明应包含但不限于系统的使用操作要点,如各系统不同工况或运行模式的转换,防排烟系统的风路转换等。 各被控系统自控原理图及其自控要求说明。
设备表中提供的参数应是计算值,同时提供标准设备参考值。
设备表参数齐全,设备重要参数如流量、扬程、风量、冷量、承压等需注明设计值,不得套用样本参数;空调机组需详细注明新风、排风、混风、送风等过程温湿度以及风量、风压等主要参数;
系统系统各型管材工作压力、试验压力、管材壁厚及连接方式等需明确表示; 相关大样图纸应详尽,能清晰表示风、管道及附件连接、设备安装。走道、地下室、出入机房处等管道集中布臵区域应有剖面表示空间关系,引用工程图集做法
? ?
11
建筑初步设计及施工图设计任务书范本
? ?
的需在图纸上明确图集名称及索引页号;
相关设备招标结束后,设计师应修改或协同其它专业根据招标结果修改设计。 配合各图纸审查单位对图纸提出的经甲方确认的意见做必要的修改。
6.3.2给排水专业
?
? ? ? ?
完成系统的全部设计,包括末端设备的布置及选型
应包括完整的设计说明、设备材料表、各层平面图、各系统系统图、机房/卫生间详图、特殊节点详图。
提供计算书及计算简图,包括设计流量计算、管道水力计算、主要设备选型计算、中水水量平衡计算和给水水量计算等。
系统方案要综合考虑技术合理性和经济合理性,选择最优化的方案。
泵房大样应详尽。主要设备应给出剖面图,具体接管应配系统图表示。地下室,管道层等管线集中布臵的区域均应注明管道平面定位及标高,给出管线综合图及管道纵断面图。管井或水表间等位臵应给出管井详图,表明具体管道接法。 设备表应能满足招标要求,注明所有参数要求。提供泵房给排水平面布臵图,接管图集水坑详图。
应同期提供室外排水总图及管线综合图。
主要设备招标后如原设计有出入,设计人应根据招标结果修改设计。 配合水景观、中水、泳池等专业设计对系统管线做必要的修改。 配合各图纸审查单位对图纸提出的经甲方确认的意见做必要的修改。
? ? ? ? ?
6.4电气专业
6.4.1供配电系统
? ? ? ? ? ? ? ? ?
应包括完整的设计说明、设备材料表、各层平面图、各系统系统图。 设备材料表应能满足招标要求,注明所有参数要求。
提供机房平面、剖面图;竖井大样图。干线/桥架应标明电缆编号。各级配电箱系统图均要求标明线、管型号和敷设方式。
提供负荷计算书(包含但不限于电力、防雷、人防、消防)。
系统方案应满足当地电力部门要求,并综合考虑技术合理性和经济合理性,选择最优化的方案。
必须对电力系统形式、控制方案、计量方式进行说明。
相关设备招标结束后,设计师应修改或协同其它专业根据招标结果修改设计。 配合景观、中水等专业设计对系统管线做必要的修改。
配合各图纸审查单位对图纸提出的经甲方确认的意见做必要的修改。
6.4.2 火灾自动报警系统
? ?
12
按建筑性质确定保护等级及系统组成;
消防控制室位臵的确定和要求、控制室内设备平面布臵图;
建筑初步设计及施工图设计任务书范本
? ? ? ? ? ? 火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择及布臵; 接地及接地电阻要求;
火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求; 火灾自动报警及消防联动控制系统图(含各种线缆的规格、数量和线槽的规格等、各种监控模块的数量)、施工设计说明、报警及联动控制要求;
各层平面图,包括了设备及器件布点、连线、线路型号、规格及敷设要求; 说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。
?
? ? ?
广播系统
广播系统图、施工设计说明、控制要求、广播功放容量、扬声器的型式、功率和数量、广播室位臵的确定;
各层平面图,包括了扬声器的布臵、连线、线路型号、规格及敷设要求。
广播系统与消防紧急广播系统共用时的联动关系及与消防报警系统的接口要求。
6.4.3其他弱电系统
?
? ? ? ?
通信网络/综合布线系统
通信网络/综合布线系统图、施工设计说明和系统组成及功能要求;含末端点数、电缆型号或规格、光纤型号或规格。
各层平面图,包括了设备及器件布点、连线、线路型号、规格及敷设要求;垂直或水平线槽的规格、水平线槽的标高,各种管的规格和敷设方式等。 各子系统施工设计说明和系统组成及功能要求。
通讯机房的平面布臵、外线进线位臵及预埋管规格数量、各弱电竖井的平面布臵大样图等。
?
? ? ?
广播系统(仅限消防)
广播系统图、施工设计说明、控制要求、广播功放容量、扬声器的型式、功率和数量、广播室位臵的确定;
各层平面图,包括了扬声器的布臵、连线、线路型号、规格及敷设要求。
广播系统与消防紧急广播系统共用时的联动关系及与消防报警系统的接口要求。
?
? ? ? ?
有线电视系统
系统图、施工设计说明、系统规模、网络组成、用户输出口电平值的确定。 机房位臵、前端设备组成、机房要求及室内设备平面布臵图。
各层平面图,用户分配分支网络、导体选择及敷设方式、用户终端数量的确定。 外线进线位臵及预埋管规格数量等。
?
?
安全防范系统
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介