轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(13)
来源:网络收集
时间:2026-07-11
导读:
故障现象:2009年4月25日,变频器变频频率达到22Hz后不再变化。无误时。 故障排查:查看变频器设置参数和原始资料一致,确认其是正确的。检查模块输出信号状态没有出现异常。用万用表测量变频器输入端子电压为4.326
故障现象:2009年4月25日,变频器变频频率达到22Hz后不再变化。无误时。 故障排查:查看变频器设置参数和原始资料一致,确认其是正确的。检查模块输出信号状态没有出现异常。用万用表测量变频器输入端子电压为4.326V,对应频率为(4.326/10)*50Hz(变频器输出电压0-10V,对应平路为0-50Hz)和变频器显示22Hz一致。改变管网压力,测量变频器输入端子仍为4.326V,拆卸检查远传压力表,发现其滑动变阻器滑动触头损坏,更换远传压力表,连接好导线,变频器启动后能正常变频。
总结:与条线工艺人员加强沟通,发现问题及时处理。并做好备件工作。 三十五、水源煤气站三万转炉机加压变频器故障
关键词:水源煤气站 加压机 变频器报A0501 手动盘车
故障现象:2007年8月17日10:00,在上位机画面上给定32Hz的频率,启动三万转炉1#加压机,电机不运行。
故障排查:故障发生之后,电工反映三万转炉加压机变频器异常,检查PLC至变频器控制线路正常。在检查“Auto”状态下,上位机上给定32Hz的频率,启动加压机,电机不运行。检查操作面板,显示“A0501”报警信号,即电流限幅报警,在“手动”状态下故障依旧。判断为电机输出转矩不足以克服启动转矩。经手动盘车后,启动,电机运行正常。
总结:要求工作人员除定期盘车外,在每次启动电机前,尤其是重载停车或检修后,也应先盘车再启动。同时,在启动时可设置在较高频率时启动。针对本部门现有变频器,开展培训,并在变频器柜粘贴故障信息及报警信号是说明。
轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(13).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607589.html(转载请注明文章来源)
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
高等教育
热门排行
最新推荐
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C