轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(10)
仪表人员在工艺人员进行水洗导叶后,及时对该测点进行排污。 十四、水源煤气站热电阻故障
关键词:水源煤气站 入口温度 热电阻 松动
故障现象:2008年9月23日,B#电除尘2#入口温度显示异常。无误时。 故障排查:在触摸屏上观察2#入口温度变化趋势,温度上下波动较大。怀疑为现场热电阻信号故障。到现场打开热电阻发现接线螺丝松动,测量热电阻阻值为132Ω(约为83℃),温度测量正常,经紧固后,2#入口温度显示正常。 总结:多注意观察各测点变化趋势,利用检修期对各接线端子进行紧固,做好日常维护工作,确保生产正常稳定运行。 十五、矿渣微粉电接点压力表故障
关键词:矿渣微粉 主电机 电接点压力表 校验
故障现象:2009年11月6日,正常生产过程中主电机停止,高压柜显示“开入/动作”,现场检查主电机电接点压力表,发现负载侧电接点压力表压力值低于下限。误时19分钟。
故障排查:因主电机电接点压力表压力低信号直接与高压柜联锁,可以肯定是压力低导致高压柜分闸。调节电接点压力表前阀门,压力表显示压力值增大到0.035MPa,启动主电机后正常生产。
总结:要求对厂内使用的电接点压力表、电接点温度表定期进行校验。 十六、动力车间4#风机UPS故障
关键词:动力车间 UPS报故障 旁路可控硅
故障现象:2009年4月10日,4#风机突然停机,上位机上无任何停机报警,且停机时间段UPS报警“输出无电压”。14:53分停机。无误时。
故障排查:停机后立刻检查PLC及UPS工作状态,并未发现异常,根据工作人员讲上位机画面好像出现过中断,怀疑PLC程序故障,将PLC打到MERS进行存储器复位后,将备份程序重新下载,确认PLC系统无异常后,再次启动4#风机后正常。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C