教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(10)

来源:网络收集 时间:2026-07-11
导读: 仪表人员在工艺人员进行水洗导叶后,及时对该测点进行排污。 十四、水源煤气站热电阻故障 关键词:水源煤气站 入口温度 热电阻 松动 故障现象:2008年9月23日,B#电除尘2#入口温度显示异常。无误时。 故障排查:在

仪表人员在工艺人员进行水洗导叶后,及时对该测点进行排污。 十四、水源煤气站热电阻故障

关键词:水源煤气站 入口温度 热电阻 松动

故障现象:2008年9月23日,B#电除尘2#入口温度显示异常。无误时。 故障排查:在触摸屏上观察2#入口温度变化趋势,温度上下波动较大。怀疑为现场热电阻信号故障。到现场打开热电阻发现接线螺丝松动,测量热电阻阻值为132Ω(约为83℃),温度测量正常,经紧固后,2#入口温度显示正常。 总结:多注意观察各测点变化趋势,利用检修期对各接线端子进行紧固,做好日常维护工作,确保生产正常稳定运行。 十五、矿渣微粉电接点压力表故障

关键词:矿渣微粉 主电机 电接点压力表 校验

故障现象:2009年11月6日,正常生产过程中主电机停止,高压柜显示“开入/动作”,现场检查主电机电接点压力表,发现负载侧电接点压力表压力值低于下限。误时19分钟。

故障排查:因主电机电接点压力表压力低信号直接与高压柜联锁,可以肯定是压力低导致高压柜分闸。调节电接点压力表前阀门,压力表显示压力值增大到0.035MPa,启动主电机后正常生产。

总结:要求对厂内使用的电接点压力表、电接点温度表定期进行校验。 十六、动力车间4#风机UPS故障

关键词:动力车间 UPS报故障 旁路可控硅

故障现象:2009年4月10日,4#风机突然停机,上位机上无任何停机报警,且停机时间段UPS报警“输出无电压”。14:53分停机。无误时。

故障排查:停机后立刻检查PLC及UPS工作状态,并未发现异常,根据工作人员讲上位机画面好像出现过中断,怀疑PLC程序故障,将PLC打到MERS进行存储器复位后,将备份程序重新下载,确认PLC系统无异常后,再次启动4#风机后正常。

轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/607589.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有