导读: 故障现象:2008年5月23日7:28 ,冷却器3#振动给料机已在使用中,突然停止工作,无法下料,现场查看变频器显示屏报告,代码OC2,无误时。 故障排查:迅速查看使用说明书,代码OC2含义是瞬间过电流,用兆欧表测量振

故障现象:2008年5月23日7:28 ,冷却器3#振动给料机已在使用中,突然停止工作,无法下料,现场查看变频器显示屏报告,代码OC2,无误时。 故障排查:迅速查看使用说明书,代码OC2含义是瞬间过电流,用兆欧表测量振动电机发现有一振动电机绕组绝缘为零,即发生绕组碰壳,导致对地短路,发生变频器过电流保护,紧急时振动电极进行更换,更换后一切正常。

总结:要求分厂把变频器的一些常用功能代码和报警信息含义粘在柜门后,以便及时查找解决故障。

三十二、石灰厂二期窑尾2105称重控制仪

关键词:石灰厂 皮带秤电机 变频器输出电压 称重控制仪 故障现象:2008年4月12日7:43左右,中控启动皮带称,发现皮带称被料压死,清理完毕后,启动皮带称,发现皮带称电机不转,测量变频器输出电压为零,无误时。

故障排查:迅速联系计量科室到现场,切换至远程即手动控制模式,启动上料系统,发现变频器正常运行,上料结束后,切换至自动控制模式后,启动控制仪测量输出到变频器信号的电流是4mA,故变频器输出电压始终为零,故现场皮带称电机不转,变频器工作一切正常,现已切换为远程控制模式,确认故障原因称重控制仪故障引起。

总结:由于控制仪输给变频器的信号为4-20mA,现给变频器的信号为零,故变频器的输出频率为零,电机无法启动。现改为手动状态,电机正常启动,属称量控制仪故障,现已经经计量处调试正常。建议分厂技术人员解决故障的同时,备份好自动化设备仪表的说明书。 三十三、矿渣微粉选粉机故障

关键词:矿渣微粉 选粉机 变频器报AI〈MIN 接线 松动 故障现象:2008年8月7日22:48分中控无法启动选粉机。现场察看变频器报故障,面板显示AI〈MIN,变频器输入信号小于变频器设定最小值。误时77分钟。

故障排查:故障发生之后,经检测PLC输出信号为零。误以为AO模块坏掉。在等待更换模块的同时,当班人员仔细检查了一遍从PLC到安全栅,再到端子排上的线接触不良,重新紧固后恢复正常。

总结:现场维护人员处理问题缺少经验;分厂缺少相应的图纸、资料。要求分厂人员做好现场柜内图纸、标签的粘贴工作,做好人员培训工作,使他们缩短维修的时间,利用检修期间,将端子排接线进行紧固。 三十四、水源煤气站变频器故障