轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(11)
总结:确认为UPS旁路可控硅故障,对于动力变异常发热还需进一步分析原因。 十七、动力车间8#风机轴振动延伸电缆故障
关键词:动力车间 振动报警 延伸电缆接头 断裂
故障现象:2009年6月22日,9:55分,8#风机排气侧振动A超过上上限报警,而振动监控屏上输入电压在正常范围。无误时。
故障排查:对于现场传感器检测电压信号在-9.98V,属于正常范围,而模拟量电流信号过大,初步估计可能是现场的探头,延长电缆或前置发生故障,后去现场
检察线路,看各接头是否有松动,在确保另一侧振动在正常范围内,用手按下YISA 1202A延长电缆接头,上位机发生传感器YISA 1202A传感器故障,初步判断是接头处有问题,在综合设备处的震动频谱的分析可能是信号线的负端无信号而导致。后接头处电缆发生断裂,而无法恢复,待休风更换延长电缆。 总结:由于延长电缆接头发生断裂导致排气侧振动A报警,要待休风时更换延长电缆即可。目前8#风机排气侧振动B运行正常。分厂要加强巡检,检查其他风机排气侧振动测点运行情况,以保证生产的正常稳定运行。 2.PLC控制系统
十八、动力车间4#风机系统模块故障
关键词:动力车间 液位、温度异常 AI模块
故障现象:2006年9月3日17时,4#风机控制系统中的润滑油液位、动力油液位、风机润滑油压力、风机动力油压力、电机轴承温度、电机定子温度、冷却水进水总管温度、润滑油冷却器回水温度、电机冷却器回水温度出现了异常,显示数据忽上忽下,极不稳定,以至影响了风机的正常运行。经分析是控制系统中的模块(A8)出现了故障。造成误时2小时。
故障排除:故障发生之后,4#风机立即进行了休风检修。及时更换了出现故障的模块(A8),更换之后风机运行一切正常。 总结:在平时的巡检中加强检查,总结经验。 十九、动力车间3#风机PLC通讯模块故障
关键词:动力车间 通讯模块 CPU模块故障 重启 电池 故障现象:2006年9月9日,3#风机的PLC通讯模块发生了故障。在正常运行时其运行指示灯亮,而停止指示灯也亮。同时CPU模块也报故障。
故障排除:故障发生之后,我们对PLC通讯模块进行了重新启动,重启后运行一切正常。对于CPU模块更换了两节电池,之后运行一切正常。 总结:加强日常的现场点检,责任到人。 二十、动力车间10#风机电源模块故障
关键词:动力车间 电源模块 CPU模块故障 电池
故障现象:2008年4月7日11:05,10#风机(备用)PS电源模块2#电池报故障,同时CPU模块显示外部故障,无误时。
故障排查:2#电池电能不足使PS模块报警,由2#电池切换到1#电池,故障消除。 总结:10#备用风机PS电源电池使用长,PS电源模块监控到2#电池电量不足,报故障,把原来2节电池监控改为1节电池监控,FMR复位,故障消失。建议分厂自动化人员多巡检,及时发现问题,存储备用电池,把新电池换上。 二十一、炼铁总厂动力车间5#风机自控系统故障
关键词:动力车间 风机报故障 接地 分离
故障现象:2008年6月19日,6#风机休风检修,停机指令发出同时,5#风机上位机报静叶指令控制失效,静叶位置传感器、防喘阀位置传感器、冷却水压力、仪表气源压力传感器故障,静叶自动转至本地控制。
故障排查:立即组织查找故障原因,七分钟后又自动恢复一切正常,未对高炉造成影响,怀疑是干扰造成;之后继续查找故障原因至6#风机检修结束,UPS、PLC相继送电时,又发生此故障,经仔细查找,分析后怀疑是天气连续阴雨,造成接地不良,以及上次安装UPS电容影响,且5#、6#风机PLC柜安装时接地未分开,后拆除UPS电容后,对6#系统接地进行分离,给6#PLC柜全新打接地桩处理,之后6#风机顺利启机,5#风机亦恢复正常。
总结:建议分厂对临时用接地进行加固,对分厂内其它各风机控制系统的接地进行测量,防止类似事故的再次发生;同时要求分厂对技术人员进行接地技术培训,增强控制技术的基本知识,提高解决故障的速度和能力。 二十二、石灰厂窑尾PLC,DI模块故障
关键词:石灰厂 反馈信号 DI模块保险丝 扇形阀限位 短路 故障现象:2007年2月11日14:00,高压电机运行反馈信号消失,导致连锁作用,煤气快切阀自动关闭。
故障排除:故障发生之后,到中控室查看,高压电机实际在运行。程序中无运行反馈信号,检查窑尾PLC模块,发现模块电源保险丝熔断导致模块掉电,更换熔丝后正常,分析是由于扇形阀限位进水导致外部信号短路而引起的。 总结:1.对露天或容易进水的限位开关进行整改,防止类似事故的发生。 2.查看莱钢提供图纸发现其设计存在隐患。现场大部分的输入信号经过中
间继电器而直接进入模块,极易造成短路或模块烧坏,建议整改。
二十三、石灰厂二期通讯故障
关键词:石灰厂 推杆联动 数据消失 光纤接头 清洗
故障现象:2008年12月5日,中控无法启动推杆联动,中控画面推杆液压站部分数据消失,并且3台工控机轮流出现上述现象。无误时。
故障排查:①请修改预热器液压站CPU设置后,故障依然存在。②在预热器本地利用以太网通讯,网络通讯较慢时怀疑以太网交换机可能故障。③将预热器推杆打至本地本控控制,手动控制推杆前进,后退。④将光纤接头用酒精清洗后,通讯恢复正常,中控画面恢复正常,推杆液压站联动正常。
总结:因石灰厂粉尘大,尽量使交换机终端盒通讯部件置于无尘环境中并定期清灰。准备好工业以太网交换机备件。 二十四、煤气供水站工控机故障
关键词:水源煤气站 显示器黑屏 硬盘 工控机
故障现象:2007年6月22日,煤气供水站工控机在正常运行时,显示器黑屏,不能进入操作系统。没有造成误时。
故障排查:故障发生之后,因显示器黑屏,初步判断为显示器电源或数据线故障,检查后发现正常。之后对硬盘进行检测,发现硬盘无分区,格式化硬盘并重装操作系统及应用程序,黑屏现象仍有发生。因此判断为工控机故障,经更换工控机后,运行恢复正常。
总结:日常巡检时多注意观察工控机与显示器的各电源线与数据线连接牢固。 二十五、煤气供水站五万转炉PLC故障
关键词:水源煤气站 回收铃音 信号干扰 屏蔽 接地
故障现象:2007年8月1日14:00,五万转炉“回收”铃音不断,按“消除铃音”按钮无法关断铃音。
故障排查:故障发生之后,首先检查提示铃输出中继,在按下“消除铃音”按钮后,中继失电,短时间后在关回收信号的情况下仍然得电,更换在中继再试,仍就如此。确认该按钮与中继工作正常。进入五万转炉PLC程序,在浅监控,发现为二钢1号、二钢二号回收信号存在持续短时的信号,判断为信号干扰。检查发现,2信号在同一电缆中,该电缆在有一端屏蔽层接地的情况下仍存在感应电,在确保可靠接地的同时,再用一根导线把该屏蔽层接地,故障现象消失。 总结:经常性检查PLC柜及相应仪表柜、低压柜,确保各电缆可靠接地。 二十六、煤气供水站五万转炉PLC系统故障
关键词:水源煤气站 模拟点数据 模块电源 紧固
故障现象:2007年2月11日,煤气供水站五万转炉PLC系统电脑画面各模拟量点数据失常,原本应该显示的温度、压力、液位、阀位、柜位均与实际值不符。 故障排除:故障发生之后,经查电脑趋势,发现各模拟量点在同一时刻失常,判断为模块电源故障,紧固模拟量 …… 此处隐藏:2612字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C